PDA

Zobacz pełną wersję : Piec kondensacyjny i podłogówka wodna+grzejniki



Wojtas33
16-11-2005, 11:11
Witam,

Wiadomo, że największe oszczędności uzyskuje się na tym piecu przy temperaturze jego pracy do ok. 55 stopni.

Planuję na ok. 30% powierzchni domu podłogówke wodną (tu będzie warunek spełniony), a na reszcie grzejniki. I pytanie - czy jestem w stanie odpowiednio nagrzać cały dom (ok. 150 m2) temperaturą z pieca 55 stopni tak abby "skorzystać" z kondensacji? Zakładam, że nie będę musiał dawać wielkich grzejników bo bardzo nie chcę....

Dom będzie z Silka 24 + styro 15 cm.

Bigsister
16-11-2005, 19:51
Przy tak niskiej temeraturze wody w instalacji niestety będziesz musiał dać duże grzejniki.
Na tak zadane pytanie nikt ci mądrze nie odpowie. Wyczytaj w projekcie ile musisz dostarczyć KW ciepła, żeby ogrzać dom do temertaury jaką chcesz uzyskać. W twoim przypadku podłogówka da ci około 2,4KW - reszta grzejniki.
Nasz dom ( 168 m2, silka 24 + wełna 12 ) przy założeniu minus 18 na zewnątrz potrzebuje 13,2 KW energii do ogrzania pomieszczń do 20 stopni a łazienek do 25.