PDA

Zobacz pełną wersję : Hybryda Kocioł olejowy - Kociąl miałowy



wilis
27-11-2005, 22:39
Od kilku dni korzystam z ogrzewania połączonych
- pieca olejowego 28 kW
- pieca miałowego 28 kW ze sterowaniem elektronicznym i nawiewem + pompa wodna

Całość połączona przez 20 płytowy wymiennik ciepła ALFA LAVALA ( przepływ 1200 litrów na godzinę , pobór mocy 50 kW, umieszczony na powrocie instalacji pieca olejowego ( schemat opisany jest w ostatnim poradniku muratora - Instalację )

Właściwie wszystko działa tj. wymiennik oddaje na piec olejowy ciepło niższe o ok. 8 stopni - jest to jednak zakładana strata !

ALE .....

Podczas użytkowania powstał problem : kociął miałowy za szybko spala miał i wchodzi mimo zakładanej ustawionej temperatury 50 stopni na 75 więcej stopni ( pompy po obu stronach chodzą na pełnych obrotach ) Co jest nie tak?

Sterownik miałówki działa raczej dobrze i ustawiony jest na minimalne nadmuchy .

Instalator twierdzi iż to zapewne wymiennik nie daje sobie rady z ciepłem z pieca miałowego i nadmiar oddaje ponownie na miałówkę wtedy temperatura wzrasta.

Czy ktoś rozwiązywał kiedyś taki problem ?

Może ktoś ma taką instalację . Dzięki za podpowiedzi !