Zobacz pełną wersję : jak obliczyc przekroj kabla WLZ?
na moc 18kW mam przewidziany kabel od skrzynki w ogrodzeniu do domu 5x 10mm2. czy taki kabel wystarczy po zwiekszeniu mocy do 30kW? Moze kros umi eto obliczyc? :)
Zabezpieczenia główne dla 18kW przewidziane jest na 3x 32A a dla docelowego 30kW 3x50A - długość WLZ - około 15m
Zbigniew Rudnicki
07-12-2005, 21:40
Istotne jest w tym przypadku dopasowanie przekroju kabla do zabezpieczenia 50A.
Przy zabezpieczeniu wyłącznikiem samoczynnym 50A kabel może być 10mmCu.
Przy zabezpieczeniu topikowym instalacyjnym (bezpiecznik z główką wkrętną), też jeszcze 10mmCu.
Ale przy zabezpieczeniu topikowym zwłocznym wielkiej mocy to już 16mm.
Dopuszczalny długotrwały prąd obciążenia kabla odczytuje się z tablic i jeszcze mnoży przez współczynnik wynikający ze sposobu ułożenia.
Ułożenie bezpośrednio w ziemi jest tu korzystne.
kabel jest w ziemi - czy wiec 5x10mm2 dla 30kW wystarczy?