Licząc "metodami własnymi" dla domku z poddaszem, współczynniki: ściany 0,3, podłoga i dach 0,2, okna 1,6, 109 m2 pow. użytkowej, wyszło mi takie coś:
- straty ma przewodnictwo 100 W/K
- straty na wentylację 44 W/K
- max zapotrzebowanie na moc grzewczą dla -25 stopni 7200 W (66 W/m2)
- średnie zapotrzebowanie dla stycznia 4300 W (40 W/m2)
- moc grzejników do zainstalowania 8500W (78 W/m2)
- roczne zużycie energii na ogrzewanie 17300 kWh
Jak to się ma do waszych obliczeń i stosowanych norm?
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-20 14:03 ]</font>
Jutro przytargam z domu wyniki, bo dobrze nie pamientam.
Co to za jednostka W/K [Wat/Kelwin]?
Ile zakładałeś wymian i o jakiej temp. powietrze wentylacji?
Pozdr.
Waty na kelwin dla całego domu (dlatego już nie ma m2)
Temperatura wewnątrz 25 stopni
1 wymiana powietrza na 2 godziny
Obliczenia nie były dokładne, straty zaokrąglałem zawsze w górę do 1.5 cyfry po przecinku (np. 3.234567 zaokrąglałem do 3.5)
inwestor
20-01-2003, 13:48
Może warto również sprawdzić obliczenia programem OZC ?
Nie podałeś jaką tęperaturę przyjmowałeś na zewnątrz ?
Czy wewnątrz nie zbyt ciepło +25 stopni ?
Pozdrawiam
Skąd wziąć ten program?
Zapotrzebowanie max liczyłem dla -25 C
Dla stycznia przyjąłem średnią -5 C
W mieszkaniu w bloku marznę poniżej 25 stopni.. :cry:
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-01-20 14:54 ]</font>
Ja liczyłem programem OZC ze strony KAN
http://www.kan.com.pl/programy_komp.php
Tylko się tych pokoi naklepałem :smile:
inwestor
20-01-2003, 14:37
Ja zciągnąłem http://www.oventrop.pl
Dla mojego parterowego domku (150 m2) przy następujących współ: ściany 0.3, podłoga 0.4, sufit 0.3, okna 1,5, drzwi 2,5 wyszły następujące wyniki:
dla –5 C straty na przewodnictwo 5200 W, na wentylacje 100 W
dla –16 C odpowiednio 7400 W i na wentylacje 1500 W.
Straty na przwodnictwo obliczałem w/g wzoru Q = K*DT*A gdzie A - pow,
straty na wentylacje zaś Q = (0,34*DT – 9)*V gdzie V kubatura, oba wzory były podane przez kogoś na Forum. Co do tego ostatniego wzru mam pewne wątpliwości, nie wiem z czego wynikają 0.34 i 9, oraz ile wymian powietrza na godzine on zakłada.
Nie wiem również jak obliczyć zapotrzebowanie na moc wynikające z ogrzewania CWU, sądzę że jest dużo większe.
Jednak, już teraz widzę że oferowane na rynku kotły gazowe z modulacją mocy 8 – 24 kW (Junkers EuroStar) mają za wysoką moc minimalną jak na potrzeby grzewcze mojego domku. Idealnym wydaje się kocioł z modulacją mocy 4 – 24 kW.
inwestor
21-01-2003, 09:00
Bedi
Jesli chodzi o wzór na zapotrzebowanie na ciepło dla wentylacji to ja go podałem na innym wątku. Jest on przepisany z polskiej normy PN-B/03406 " Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3" Wzór ten służy do określa zapotzrebowania na ciepło metodą uproszczoną. Myślę że współczynniki co do których masz wątpliwości zostały przez autora normy dobrane na podstawie danych doswiadczalnych. W moim prywatnym przekonaniu uważam, że są one całkiem sensowne, a ilości ciepła potrzebne do wentylacji policzone wg tego wzoru wydają się bardzo rozsądne. Podana norma jest jeszcze najprawdopodobniej obowiazkowa do stosowania, musiłby się wypowiedzieć na ten temat jakiś specjalista od wentylacji.
Pozdrawiam
Dom 275 m2 (część piwnicy ogrzewana - teoretycznie)
Kubatura 682 m3
Obliczeniowe zap. na moc cieplną 8984W
Wentylacja 536W
Na m2 32.6W
Na m3 13.2W
Roczne zapotrzebowanie na ciepło 31448 [kWh/rok]
co do tej "9" we wzorze to nie wiem, ale te"0,34" to jest ciepło właściwe powietrza,tzn. ilość ciepła w Watach, jakie trzeba włożyć do ogrzania 1 m*3 powietrza o 1K. sdąd dalej masz deltaT.
Karina
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: KarinaZ dnia 2003-01-21 20:51 ]</font>
Nie wiem jakim cudem wychodzą wam z tego wzoru takie małe straty na wentylację, bo ja jak podstawiłem co trzeba to dostałem ponad 4 kW z kubatury ok. 300 m3. Wzór chyba zakłada 1 wymianę na godzinę, bo moja metoda ręczna przy założeniu 0.5 wymiany dała o połowę mniejszy ynik.
Pik33,
wychodzi Ci tak dużo bo masz źle ustawione nawiasy, wrór ten jest uproszczeniem wzoru z normy 0.34*(ti-tw)*V-9*Kub[W] (podany przez Wladka w wątku o prog OZC). Jak zakłada się 1 wymianę na godz to V = Kub, więc wzór przyjmuje postać (0.34*dT - 9)*Kub, dla dt = 38 i Twoich 300m3 wychodzi 1176W.
Współ 9 to są prawdopodobnie tzw zyski bytowe.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: bedi dnia 2003-01-22 16:00 ]</font>
BĘDZIE PAN PŁACIŁ I MARZŁ MIN.135WM2 PRAKTYK.
PROSZĘ PODAĆ METRY2 WYLICZĘ GRATISOWO
Ja znalazłem, że ta 9-tka we wzorach zależy od tego czy pomieszczenie jest zamieszkiwane przez 12 godzin na dobę lub nie. Jeśli jest to jest 9 we wzorach a jeśli nie jest (np spiżarnia, garderoba) to zamiast 9 powinno być 7.