21-01-2003, 09:00
Czesc
Jestem totalnym laikiem w temacie budownictwae.
CZy ktos moze mi policzyc jaki jest wspolczynnik dla sciany:
patrzac od srodka domu tynk ok 2cm cegla pelna x2, pustka powietrzna ok 1,5 cm i 10cm styropianu.

januszek
21-01-2003, 09:15
Wspł przegrody U=0.36 ale nie rozumiem jak Ty chcesz położyć styropian na warstwie powietrza

21-01-2003, 10:31
STYROPIAN OCZYWISCIE JEST PRZYKLEJONY DO CEGIEŁ

januszek
21-01-2003, 11:18
to skąd ta pustka powietrzna

Octavian
21-01-2003, 13:07
Januszek jak liczyłeś - jakie parametry przyjmowałeś, mnie OZC policzył U=0,31 razem z oporami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

januszek
21-01-2003, 13:26
do obliczeń przyjełem stan cieplno wilgotny
ja wiem że wszyscy producenci podają swoje wspł w stanie suchym tj. max 7% wilgotności, niestety rzeczywistość nie jest tak różowa, w scianach jest nieco wiecej wilgoci i temperatura też wpływa na obliczenie wspł.

KarinaZ
21-01-2003, 18:32
to prawda,
jeden z producentów bloczków komórkowych podaje lambdę 0,092 w stanie suchym co daje około U=0,27 W/m*2K, ale dla bloczków 36 cm grubości klasy 400, gwarantuje współczynnik U=0,3 W/m*2K, co licząc ponownie do tyłu daje lambdę około 0,115 ( czyli stan ciepły średniowilgotny ).
Należy o tym pamiętać przy obliczeniach, gdyż na całości budynku mogą wyjść niezłe różnice w bilansie energetycznym.

Karina

Bartt
21-01-2003, 18:36
To i ja poproszę i wyliczenie BK 600 24 cm + wełna szklana 12 cm oraz BK 600 36 cm + wełna szkalana 12 cm. Dzięki

Octavian
21-01-2003, 18:46
Też to zauważyłem. Dla warunków wilgotnościowych faktycznie wychodzi około 0,35-0,36. Czasem różnice wynoszą nawet około 0,1 (zależy od ściany) przy różnych warunkach wilgotnościowych.

Octavian
21-01-2003, 18:59
Bartt - nie wiem jaka jest lambda BK 600 ani lambda wełny szklanej. Mnie program komputerowy pokazuje od 0,17 do 0,44 w zależności od warunków wilgotnościowych. O ile pamiętam liczyło się to tak:
R(opór)=grubość materiału/lambda materiału
U=1/R
W przypadku różnych materiałów należy najpierw policzyć ich R a potem poszczególne opory zsumować i policzyć odwrotność.
Mam nadzieję że nie napisałem źle - sprawdźcie i ewentualnie poprawcie.
Hej
pzdr

KarinaZ
21-01-2003, 19:27
są na to bardzo rozbudowane wzory, uwzględniające, byty ( ludzi, psy ), żarówki, lodówki, inne urządzenia, zyski roczne od promieniowania słonecznego poprzez okna.
Aby to dokładnie policzyć należy znać parametry materiałów przegród.
Jeśli ktoś jest zainteresowany wzorami, napiszcie, spróbuję odnależć je w zakupionych książkach, lub podam ich tytuły.

P.S.
te żarówki i słońce coś mi mało wyszło i zupelnie pominąłam w dalszych obliczeniach.
Karina

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: KarinaZ dnia 2003-01-21 20:29 ]</font>

januszek
22-01-2003, 08:15
do brrata
dla sciany 2 cm tynku zwykłego +24 bloczki +12wełna U=0.35
dla sciany 2 cm tynku zwykłego +36 bloczki +12wełna U=0.31
oczywiście stan sredniowilgotny.

Wladek
22-01-2003, 08:45
A mi wyszło dla bk24(lambda=0.35) +weł12(0.05) U=0.32
Ale uważam, że są to za duże zapasy.

Bartt
22-01-2003, 09:47
Octawian, Władek, Januszek dzięki. Już wiem że BK 24cm to za mało

_________________


<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-01-22 10:48 ]</font>

januszek
22-01-2003, 09:54
bratt
źle dwójka bezpośrednio do dziennika
nie wiecej bloczka ale więcej wełny
np 24 bloczek i 15wełny

Bartt
22-01-2003, 10:32
Januszek, a są tak długi kołki mocujące?

Bartt
22-01-2003, 10:33
I jeszcze jedno. Ile BK 600 i ile wełny muszę dać by uzyskać U ok 0,25?

januszek
22-01-2003, 10:36

na pewno ma rookwoll w swoim systemie
widziałem też kołki na 25 cm zakładając że musi wchodzić 6 cm w materiał rodzimy to można ocieplic 19cm ale bez przesady 15 to wystarczająco

Octavian
22-01-2003, 11:02
Do KarinaZ:
Podaj wzorki jak możesz albo literaturę - mnie interesuje np. obliczenie temperatury punktu rosy w zależności od procentowej zawartości pary wodnej, ciśnienia, temperatury otoczenia itp.
Jeśli chodzi o podany przeze mnie wzorek to jest wyidealizowany (żadnych zysków bytowych, żadnych zysków dodatkowych np z powodu orientacji ściany - strony świata, żadnych strat, idealne warunki wilgotnościowe -> zmiana lambda) - tylko materiał i jego parametry.
Hej
pzdr

22-01-2003, 12:46
Pozostaje tylko kwestia czy 24 cm BK utrzyma 15 cm wełny, które waży 20 kg (typu FASROCK Rockwool'a) a jeszcze tynk, klej, kołki, siatka - razem jakieś 35 kg na m2.

Octavian
22-01-2003, 12:51
Ten anonim to ja - Octavian

KarinaZ
22-01-2003, 19:14
Oktavian,
właśnie otworzyłam książki, aby Ci pomóc i wypisać te wzory.
Ale jest tego bardzo dużo a jeden zależny od drugiego, a ten z kolei od parametrów w tabelach. Sorrki ale przepisałabym książkę.
Ja kupiłam w Castoramie - mają takie kąciki z poradnikami.
Kupiliśmy :
1. "OGRZEWANIE - praktyczny poradnik instalatora w pytaniach i odpowiedziach", coś jak ściągi na prawo jazdy - ale dobre.
(Pomaraczowa książka z żółtymi kręgami autor Spaethe/Mast, wydawnictow Instalator Polski ).
2. "Techniki instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym"
Autor Ulrich Fox, wydawnictwo ARKADY - żółta kiążka z przekrojami domu na okładce.
Obydwie opisują instalacje ( także elektryczne ) w domach jednorodzinnych.
Widziałam, wcześniej opisywaną na forum książkę pana MEYERA,
Też dobra książka ale traktująca budowę domu ogólnie i całościowo. Według mnie dobra dla początkujących, którzy jeszcze nie wiedzą co to dom ( w budowie oczywiście ) - zależy czego szujkasz i gdyby nie wrodzone skąpstwo na książki, to kupilibyśmy jeszcze ze trzy !

Karina
P.S.
Nie wiem, czy to jest moja niewiedza, ale te byty, i słoneczko, które grzeje przez szyby U=1.1 to można pominąć.
Czy komuś wyszło podobnie ?

Octavian
23-01-2003, 09:38
KarinaZ:
Dzięęęęki.
Ja myślę że byty itd to ma znaczenie przy stratach na wentylacji - a i tak trzeba dać poprawkę. Szyby 1,1 nie uwzględniam gdyż biorę pod uwagę całe okno - czyli minimum 1,3.
Hej