PDA

Zobacz pełną wersję : Korytka w wylewce- czy to możliwe?



21-01-2003, 21:32
Jesteśmy na etapie po wykonaniu instalacji co a przed wykonaniem wylewki. Instalator, który uruchamiał piec, doradził, byśmy przewody miedziane co pozostawili między płytami styropianu nie zalewajac ich wylewką a po zrobieniu wylewki możemy je przykryć styropianem i na taka podłogę z niezalanymi betonem przewodami dać parkiet czy płytki. Argumentował to przykładem jednego ze swoich klientów, który osiem lat temu połozył instalację co z miedzi łączoną na tzw. miękki lut- czyli tak jak u nas. Teraz wody stale w instalacji ubywa, a jednocześnie nigdzie nie widać wycieków, skad wniosek, ze woda musi gdzieś wpływać pod dom. Po zryciu dwoch pokoi i nieznalezieniu przecieku, właściciel zastanawia się, czy ryć dalej, czy zamontować urzadzenie automatycznie dopuszczajace wodę w miarę jej ubywania. A ja sie zastanawiam, czy wylewka z kanałami, w których są rury jest możliwa i jak to technicznie zrobić. Pozdrawiam wszystkich budowniczych.

Roose
22-01-2003, 08:06
prowadzenie w kanałach - czemu nie, kwestia wykonania przykrycia;
a może zechcesz w listwach przypodogowych ? / są specjalne /

Wladek
22-01-2003, 11:42
O ile mi wiadomo to nic nie powinno się łączyć pod wylewką a tym bardziej na miękki lut. Jak już to na twardy. Naprężenia rozsuną elementy lutu.