Zobacz pełną wersję : Instalacja CO + CWU a zawór mieszający



andy01234
15-01-2006, 21:56
mam pytanie: przymierzam się do kotłowni z piecem jednofunkcyjnym wiszącym + zbiornik CWU. Moje pytanie dotyczy termperatury wody w zbiorniku a temperatury wody podawanej w kranach. Czy w zbiorniku lepiej (korzystniej, bardziej ekonomicznie) utrzymywać temperaturę wyższą (np 70-80 stopni) i zastosowac zawór mieszający na wyjściu aby temperatura podawanej wody była ok. 40-50 stopni, czy też taką (40-50 stopni) utrzymywać w zbiorniku?????????

Grzesiek13
16-01-2006, 07:19
Lepiej niższą, z uwagi na wytrącanie kamienia, i niech waha sie w garnicach 55-60 stC. Oczywiście możesz zastosować zawór termostatyczny mieszający do cwu i ustawić temperaturę niższą powiedzmy ok. 45 st.C. i wtedy nie dojdzie np. do poparzenia, co jest wygodne jak chodzi o dzieci.