Zobacz pełną wersję : Jaki przewód dac do lampek halogenowych?
pawelurb
19-01-2006, 14:36
planuję w kilku miejscach zamontować punktowe oświetlenie za pomocą oprawek na żarówki halogenowe zasilane przez transformator na napiecie 12 V , jakie przewody dać do tych lampek ? bo chyba mozna dać jakieś o mniejszym porzekroju niż typowe oświetleniowe YDYp. 3x 1,5 mm ?
Jaki przekrój wystarczy , i czy wystarczy przewód 2 żyłowy ?
MarcinBialezyn
19-01-2006, 14:57
To zależy jakie będą długie te przewody i jakiej mocy będą żarówki.
Przy doborze przekrojów przewodów kierujemy się prądęm płynącym przez przewód - natężenie wyrażane w Amperach oraz korygujemy to o inne czynniki jak typ przewodu, jego długość, itp.
Przy napięciu 12V już mały spadek napięcia jest widoczny w barwie światła zatem warto dać duże przekroje np. 2x1,50mm2.
Przy instalacji 12V dajemy 2 żyły, nie ma ochronnego z racji na niskie napięcie.
Jeżeli przewód będzie dochodził blisko żarówki to warto dać jakiś typ z izolacją odporną na wysoką temperaturę. np SIF.
pawelurb
19-01-2006, 15:53
chciałbym zrobić tak, że lampki o mocy 20 - 30 Wat ( jakieś 10 - 15 sztuk łącznie ), zasilane z jednego miejsca , z transformatora umieszczonego w rozdzielnicy podłaczone w pętlę , od transformatora do lampki od lapki do kolejnych i z powrotem znowu do transformatora, i przewód typowy YDYp 1,5 mm , jest troche za gruby i za sztywny , czy mozna użyć przewodu giętkiego " linki" np: 2x 1,5 mm ?
MarcinBialezyn
19-01-2006, 16:05
Witam,
2x1,50mm2 w takim układzie to zamało - bedzie widać różnice w jasności, poza tym przy takim obciążeniu przewód może się nawet grzać.
Proponuje zrobić układ gwiazdy: z transformatora dać 2x2,5 do głównych miejsc, np do każdego pomieszczenia, tam zrobić puszkę i rozdzielić do każdej lampki 2x1,50.
Ja stosowałem przewód elestyczny H03 VV-F (taki jak zasilanie np. telewizora).
witam:)
15 szt x 30 W = 450W
450/12 = 37.5A
przewód minimum 2x6 dla którego Idd ~ 40A.
Czyli jak widać jest to błędne rozwiązanie. Obwody należy bezwzględnie podzielić.
Spadek napięcia?? Aż strach pisać.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin