26-01-2003, 14:55
Czym się różni kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem od dwufunkcyjnego z zasobnikiem? Czy tym, że te drugie są przepływowe i potrzebna jest w nich większa moc? Czy tylko do dwufunkcyjnych można podłączyć cyrkulację? O ile mocniejszy muszę kupić kocioł jeśli zapotrzebowanie na ciepło wynosi 12kW, a w domu będą mieszkać 3-4 osoby? Planuję zakup olejowego Buderusa z zasobnikiem 120 lub 160 litrów, do ogrzania ok 130m2 i ciepłej wody. Czy 17kW będzie optymalne i jaki wybrać jedno- czy dwufunkcyjny?
Martin

radex
26-01-2003, 15:03
Powinieneś zakupić jednofunkcyjny z zasobnikiem. Wówczas kocioł zajmuje się się ogrzewaniem domu, a zasobnik przygotowywaniem wody.

W przypadku dwufunkcyjnych - kocioł zajmuje się obydmowa czynnościami. Kotły dwufunkcyjne albo podgrzewają wodę przepływowo, albo mają niewielki zasobnik wbudowany (z reguły do 50 litrów). Niektóre dwufunkcyjne oraz wszystkie jednofunkcyjne z zasobnikiem pozwalają na podłączenie cyrkulacji.

hugo
27-01-2003, 08:02
Kotły dwu i jedno funkcyjne mogą pracować z zasobnikami i mogą mieć podłączoną cyrkulację. Zarówno jedno i dwu funkcyjne nie mogą grzać centralnego i zasobnika w jednym czasie, albo CO albo CWU. Różnica polega na tym że do kotłów jednofunkcyjnych zasobnik musi posiadać wężownicę, a do dwu funkcyjnych nie.

Martin
27-01-2003, 20:42
On 2003-01-27 09:02, hugo wrote:
Różnica polega na tym że do kotłów jednofunkcyjnych zasobnik musi posiadać wężownicę, a do dwu funkcyjnych nie.

Czy tylko na tym polega różnica???
Martin

Martin
27-01-2003, 20:42
On 2003-01-27 09:02, hugo wrote:
Różnica polega na tym że do kotłów jednofunkcyjnych zasobnik musi posiadać wężownicę, a do dwu funkcyjnych nie.

Czy tylko na tym polega różnica???
Martin

hugo
28-01-2003, 07:01
Tylko na tym, no i kocioł dwu funkcyjny jest oczywiście droższy od jednofunkcyjnego.(zasobnik do dwu funkcyjnego też, musi mieć dodatkowo pompę do tłoczenia wody przez kocioł)

VPS
28-01-2003, 07:21
Przeczytajcie ten artyuł.
Rocznik 2002 str 40-42
http://www.instalator.pl/archi/aktualny.html

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-28 08:23 ]</font>

Jasiu
28-01-2003, 07:35
To jeszcze podaj numer instalatora (2-42 ?) bo nawigacja po tym "portalu" to praaaawdziwa przyjemność :smile:

VPS
28-01-2003, 07:44
Soryy
MI 2 z 2002 str 40-42

Jasiu czytałeś. Jak sądzisz ciekawe ?

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-28 08:55 ]</font>

09-02-2003, 12:16
ODPOWIADAM BO WYPADA
KOCIOŁ 1 FUNKCYJNY Z ZASOBNIKIEM 60 L WISZĄCY ZAWSZE BĘDZIE MIAŁ
PRZEWAGĘ NAD KAZDYM INNYM ROZWIĄZANIEM.
1.JAKO CAŁOŚĆ ZBIORNIK JEST W POLIURETANIE STRATA 1STOP.24GODZ
2.CYRKULACJA GRAWITACYJNA C.W.U LUB WYMUSZONA
3.PO WYCZERPANIU WODY ZE ZBIORNIKA PIEC PRZEŁANCZA SIE JAKO 2 FUNKCYJNY I PODAJE C.W.U. DO SKUTKU.
4 NIE ZAŁANCZA SIE PRZY KAŻDYM URUCHOMIENIU BATERII
5.CENA 3200 BRUTTO!!!!! ZASTANOWIĆ SIE NAD WYBOREM

VPS
09-02-2003, 12:20
Anonim
Zachwalasz kocioł z zasobnikiem 60l i dobrze podaj jakiej firmy.
Natomiast gdy bedzie potrzebny wydatek rzędu 35l/min to rozwiązanie z zasobnikiem 60l nie da rady.

Jasiu
09-02-2003, 17:56
Tak myślałem, że o ten artykuł chodzi :
Przeczytałem - ciekawy. Ale mało !!!

O tym, że kotły dwufunkcyjne przy wiekszym wydatku cwu się nie sprawdzają wiedzą już chyba dzieci (inwestorów) :smile:

Dwufunkcyjny + zasobnik to oczywista bzdura. Jak zasobnik to tylko jednofunkcyjny (taniej i niezawodniej)

Do tej pory rozważałem tylko jednofunkcyjny z zasobnikiem. Pod rozwagę brałem: żeliwny-stojący lub wiszący lub kondensacyjny i zastanawiałem się nad mocą i wielkością zasobnika cwu.

Te dwufunkcyjne z wbudowanym zbiornikiem trochę mi namieszały. Wygląda to fajnie i nowocześnie, ale:

1. Mimo wszystko ograniczony wydatek cwu (chociaż z drugiej strony mniejsze straty postojowe i szybsze przygotowanie cwu po całkowitym rozładowaniu zasobnika)

2. Ciepła woda i ogrzewanie zależne od małej skrzyneczki na ścianie. Argument głupi (subiektywny) ale tak jakoś nieprofesjonalnie i niesoidnie to wygląda :smile:

Teraz czekam na ofertę Viessmana. Jak ją dostanę to zaczne się zastanawiać. W sumie koszt kompletnej kotłowni jakby nie patrzeć wyjdzie w okolicach 7 tys bez względu na przyjety wariant. Sęk w tym jak najrozsądniej wydać te pieniądze ? :sad:

PS. Drogi Anonimie bądź tak miły i wyłącz CapsLock'a. Pisanie dużymi literami zgodnie z netykietą oznacza krzyk. Nie widze powodu, abyś musiał na nas krzyczeć. A pozatym taki tekst trudniej sie czyta :smile: No i pisz trochę wolniej bo robisz literówki i trudno miejscami Ciebie zrozumieć.

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jasiu dnia 2003-02-09 19:22 ]</font>

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jasiu dnia 2003-02-09 19:25 ]</font>

09-02-2003, 18:10
TAKIE WYDATKU NIE MOŻNA UZYSKAĆ 14.6L PRZY PODAWANIU ZE ZBIORNIKA
A POTEM 11.8L PIECE IMERGAS FONDITAL NIAS .