Proszę o pomoc w takim oto problemie: łazienkę na poddaszu mam wentylowaną grawitacyjnie, wylot wentylacji przez dachówkę z kominkiem wentylacyjnym, odległość wlotu od wylotu ok. 2m, ciąg wentyalcyjny poprawny - przy temperaturach otoczenia poniżej 0 st. C, w przewodzie wentylacyjnym wykrapla mi się woda. Myślę, że wykonawca mógł nie ocieplić przewodu wentylacyjnego, ale nie mam jak tego sprawdzić. Czy kogoś z Was coś podobnego spotkało i jak przeciwdziałać skraplaniu. Myślę aby zamontować wentylatorek - czy to pomoże nie wiem.

Wojciech Nitka
27-01-2003, 13:32
Nic Ci nie pomoże jeżeli przewód nie jest ocieplony - nawet wetylatorek. Niestety.

Roose
28-01-2003, 10:57
dokładnie

dick
30-01-2003, 07:13
Dziękuję za odpowiedź, choć nie jest krzepiąca. Wobec tego pozostaje mi chyba tylko rozebrać sufit i docieplić przewód. Może są jakieś inne pomysły?

Bartt
30-01-2003, 07:28
dick, nie wiem jak dużą przestrzeń masz wokół tego pionu wentylacyjnego. Jeśli jest ona stosunkowo niewielka, możesz próbować ocieplić ją wełną w granulkach. Wdmuchuje się to to przez niewielką szczelinę i nie trzeba robić dużej dziury. Jeżeli jednak jest to duże poddasze to tylko ocieplenie wełną ręcznie

mr.moonlight
30-01-2003, 13:29
czy zatem przewód wentylacynjy będący jedynie kawałkiem rury przechodzącej przez ocieplenie poddasza i zakończony dachówką kominkową można uznać za ocieplony? czy będzie działał poprawnie i czy będzie w nim ochodzić do skroplenia pary wodnej?

dick
30-01-2003, 13:34
Nie, takiego przewodu nie możemy uznawać za ocieplony, tak jest właśnie w moim domu i w przewodzie wykrapla się woda.

30-01-2003, 14:09
A może zainstalować pojemnik do którego, będzie ta woda spływała. Dużo łatwiejsze niż rozbieranie tego co zabudowane.
Przyznam, że nie słyszałem o ocieplaniu przewodów wentylacyjnych. Zawsze była mowa o ocieplaniu przewodów spalinowych. To naprawdę takie bardzo upierdliwe zjawisko ?

30-01-2003, 14:13
bardzo

araman
30-01-2003, 19:26
Planuje poprowadzic wentylacje z pomieszczeń rurą spiro do kominka wentylacyjnego czy mam rozumiec że całość do dachu powinienem ocieplić wełną?

dick
31-01-2003, 13:02
Już wiem jak to powinno być zrobione. Rura wentylacyjna powinna być dwuścienna, w przestrzeni międzyrurowej pianka i wtedy nie trzeba nic dodatkowo ocieplać. Ja mam wstawione rury PVC i stąd cały problem. Wszystko objaśnił mi kominiarz stwierdzając, że taka wentylacja nie nadaje się do odbioru i teraz to już mam naprawdę duży problem. Przy okazji, czy ktoś może objaśnić dlaczego tzw. "fachowcy" są tak bardzo odporni na wiedzę? Przecież ja już do końca życia zapamiętam o co w tym chodzi.

januszek
31-01-2003, 13:14
a może by tak
kup rurę spiro 80 rozciągnij ją na długość równą długości przewodu wentylacyjnego owiń rurę wełną mineralną i folią, spróbój zrobić taki rękaw na wełnie, oklej taśmą lub coś innego, ale na średnićę nieco większę niż rura pcv następnie wciskaj to albo od góry (po zdjęciu dachówki) albo od spodu (po zdjęciu kratki)
może to wystarczy
powodzenia.

dick
04-02-2003, 11:10
Aha, kominiarz powiedział mi jeszcze, że w ogóle kominki wentylacyjne(oryginalne - Roben) są niezgodne z normami.
Facet wygląda na zorientowanego. Ciekawe, prawda - projektant zaprojektował, w sprzedaży są, a niezgodne z normą i już!

mr.moonlight
04-02-2003, 13:16
Dick, nie bardzo rozumiem w czym dwie współosiowe rury o różnych średnicach z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną jakimkolwiek izolatorem ma się różnić od pojedyńczej rury przepuszczonej przez ocieplenie poddasza? Przecież w obu przypadkach rura jest "otulona" izolacją. Pytanie czy w takim 30 centymetrowym kawałku przewodu went. będzie dochodzić do skroplenia pary wodnej?
Może jednak nasze przypadki się różnią? Może u Ciebie przewód went. wychodzi z pomieszczenia na poddaszu przez izolację, wchodzi na nieocieplne poddasze i dalej na dach przez dachówkę wentylacyjną?

dick
05-02-2003, 07:37
mr. moonlight! U mnie poddasze jest ocieplone w ten sposób, że 20 cm wełny mineralnej leży na suficie, a więc wszystko co ponad wełną to strefa kondensacji pary. Tak było w projekcie i myślę, że tak jest prawidłowo. Mniejsza powierzchnia ogrzewania, mniejsze zużycie wełny. Tylko ta nieszczęsna rura.

Boowa
08-02-2006, 08:56
czy taka rura będzie dobra do poprowadzenia wentylacji poprzez strych nieocieplony do dachówki kominkowej:

http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85558500 ?

pozdrawiam

kolia
08-02-2006, 13:27
Czy to oznacza, że przewody wentylacyjne MUSZĄ być ocieplone? Chodzi mi o takie z kształtek wentylacyjnych czy z cegły?

Boowa
08-02-2006, 22:07
czy taka rura będzie dobra do poprowadzenia wentylacji poprzez strych nieocieplony do dachówki kominkowej:

http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85558500 ?

pozdrawiam

dick
09-02-2006, 11:14
Według mnie idealna

net@
09-02-2006, 11:58
upss

czy nie ocieplona rura wnetylacyjna może powodowac skraplanie się wody na oknach?????

drążę, drążę i nie mogę dociec przyczyny....

czy to duża operacja wymiana takiej rury :-? aż się boję

Zbigniew Rudnicki
09-02-2006, 12:25
czy nie ocieplona rura wnetylacyjna może powodowac skraplanie się wody na oknach?????

Nieocieplenie kanału wentylacyjnego może skutkować wykraplaniem się wody w tym kanale, oraz niedostatecznym ciągiem.
Trzeba kupić, lub wypożyczyć dwa przyrządy:
- wilgotnościomierz
- termometr ultradźwiękowy do pomiaru gorączki - jednak o zakresie 0-100 stopni C. (n.p. Allegro "microlife" - do 150zł/szt).
Zmierzyć temperatury szyby, ram okiennych, wnętrza.
Przy wilgotności do 50% i różnicy temperatur okna i wnętrza 3-5 stopni C nie powinno się nic wykraplać.
Albo wilgotność wnętrza za duża, albo okna marne.

net@
09-02-2006, 14:03
stawiam na wilgotnośc wnętrza :cry:

tylko jak się jej pozybyć......?

rs6000
09-02-2006, 15:30
stawiam na wilgotnośc wnętrza :cry:

tylko jak się jej pozybyć......?

Zamontować wentylacje mechaniczną (niekoniecznie z rekuperacją) i po sprawie. Gwarantuję.

Pozdro
Sławek