PDA

Zobacz pełną wersję : wspó?czynnik U dla pod?ogi na gruncie



Bartt
07-02-2003, 07:58
No właśnie jak to U policzyć - tzn. które warstwy brać pod uwagę?
Mam ogrzewanie podłogowe, a więc źródło ciepła pod posadzką, logicznie rozumując:
1) terakoty i wylewki nad podłogówką nie liczę,
2) następnie jest warstwa izolacji (10-15cm styropianu + folia), 3) pod nią folia lub 2x papa
4) chudziak, lub B15 10cm
5) piach i ew. keramzyt - i tu nie wiem jak grubą warstwę mogę zaliczyć do izolacji podłogi na gruncie :sad:

W Muratorze i mądrych księgach poprostu do wzorów wstawiają U np 0,28 do wzoru i podają, że powinno być < 0,3
Jeśli policzę tylko styropian 10cm (lambda=0,04) i chudziaka 10cm(lambda=1,05) wychodzi mi: U=0,385 a więc dużo poniżej zalecanej.
Pomocy :grin: Bartek

_________________


<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-07 10:16 ]</font>

KarinaZ
07-02-2003, 19:55
my mamy zamiar dać 2x8 cm, oczywiście FS20 na zakładkę,
te dodatkowe kilka cm, niewiele kosztuje, a można uzyskać U poniżej 0,3. Oczywiście możliwe to jest na etapie projektu, gdyż później masz podłogę o 10 cm wyżej, parapaty o 10 cm niżej itd.
10 cm chudziaka niewiele zmienia U, bardziej np. ocieplenie, bądź nie fundamentów.

Karina

Bartt
09-02-2003, 21:58
Próbuję jeszcze raz :smile:

januszek
10-02-2003, 10:49
nie wiem dlaczego nie uwzględniasz wylewki i terakoty
przecież tracisz ciepło nie z ogrzewania ale z wnętrza pokoju
jeżeli liczysz warstwy to załóż że 30cm piachu pod betonem to też ocieplenie.
lambda dla piachu 0.65

Bartt
10-02-2003, 11:00
Januszek - skoro źródło ciepła jest pod wylewką i terakotą, to traktowałem je raczej jako izolator w przenikaniu ciepła z podłogówki do pomieszczenia, a nie z pomieszczenia w grunt. Temp. instalacji zawsze będzie większa niż pomieszczenia przy podłodze i dla tego sądziłem, że stratę ciepła należy liczyć od instalacji w dół, ale jest to rozumowanie logika a nie fachowca, więc oczywiście mogłem się mylić.
Ale teraz uzmysłowiłeś mi, że U podłogi liczymy dla strat ciepła pomieszczenia, a nie instalacji cwu, więc chyba masz rację - należy przyjąć wszystkie warstwy podłogi :smile:

Jedno pytanie pozostaje jednak nadal aktualne - jaką warstwę piachu/keramzytu pod chudziakiem można zaliczyć do izolacji?

januszek
10-02-2003, 11:02
no przecież napisałem 30 cm.

Alanta
10-02-2003, 11:09
jako izolację można przyjąć część suchą warstwy - mokry piach nie izoluje

pitbull
10-02-2003, 11:12
Izoluje tylko gorzej.

Bartt
10-02-2003, 11:12
sorry januszek, chyba pójdę do okulisty :wink:

pik33
10-02-2003, 17:32
Nie wiem jaką metodą liczą wsplczynnik dla fundamentu Legalett. Jest on izolowany 16 cm warstwą styropianu. Podają dla niego 0.16

Bartt
11-02-2003, 09:08
pik33 policz na piechotę, ale n oko chyba nie wyjdzie R 16cm styropianu to dopiero 4, wylewki jakieś 0,1, a dla U=0,16 suma R musiała by wyjść koło 7
Napisz do producenta jak oni to liczą - może liczą kanały powietrzne jako izolację?