Zobacz pełną wersję : Kocio? kondensacyjny - czy spaliny ?mierdz?



Bartt
07-02-2003, 10:26
No właśnie, czy w kotłach kondensacyjnych z wyprowadzeniem spalin przez ścianę budynku, a nie przez komin, smrodek spalin jest dokuczliwy? Chodzi mi zarówno o uciążliwość związaną z przykrymi zapachami na poddaszu jak i np. w ogrodzie.

Wyjście spalin wychodzi u mnie na ścianie, gdzie nie będzie okien (poza WC), ale na poddaszu planuję, aż 4 połaciowe odsunięte w osi pionowej po 1-2 metry od wyprowadzenia spalin.

Proszę o wypowiedzi praktyków :smile:

kgadzina
07-02-2003, 10:33
Moi teściowie mają wypuszczoną rurę turbo przez ścianę. Kocioł wprawdzie jest nie kondensacyjny ale z zamkniętą komorą spalania (Buderus - jakiś tam, 1,5 roku). Ponieważ kocioł wisi w piwnicy to rura wychodzi ze ściany jakieś 80 cm nad terenem. Kocioł jest gazowy. Do okien w poziomie jest odległość ok 60 cm.

Spostrzeżenia:
1) Nic nie śmierdzi
2) W zimie dzieci jak zmarzną to sobie czasem zagrzeją rączki
3) Nikomu to nie przeszkadza

Metal
07-02-2003, 11:34
Jeżeli to kocioł na olej, to nie wiem, ale jeżeli na gaz to nie będzie śmierdziło bardziej, niż w kuchni podczas gotowania na "gazówce". Wtedy komorą spalania jest cała kuchnia.

Pozdrowionka
Metal

Octavian
07-02-2003, 12:26
Bartt:
Ja mam kocioł kondensacyjny i wg mnie nie śmierdzą - w każdym razie jest to zupełnie inny zapach niż np spalin samochodowych. Bardzo przypomina parę z czajnika :smile:.
pzdr
Hlup

VPS
07-02-2003, 13:40
Bartt
Spaliny jak każde mają jakiś tam zapach-smród lecz spaliny z kotła kondensacyjnego nie sa śmierdzące. Przytoczę Ci przykład wyprowadzenia spalin przez ścianę z kotła kondensacyjnego u klienta. Uzgodnione wyjście przez ścianę. Rura wychodzi ok.20cm poza ścianę (front domu) klient przykłada nos i wącha rzeczywiście nie śmierdzi. Jedyną rzeczą która go przeraziła było to, że z rury wydobywała się bardzo mocno para. Nie zatwierdził takiego rozwiązania mimo dopuszczeń. W domu brak komina. Zdecydował się mimo większych nakładów finansowych na dobudowanie zewnętrznego kanału spalinowego i odprowadzenie spalin nad dach. Teraz jast zadowolony. Sądzę, że chodziło głównie o estetykę. Klient powiedział mi również, że pytał się innych którzy mieli wyprowadzenie spalin przez ścianę czy nie zachodzi z biegiem czasu jakaś destrukcja elewacji (ocieplenie)
Podobno zachodzi lecz ja nic na ten temat nie szłyszałem.

kgadzina
07-02-2003, 14:47
Ja sam mam kocioł kondensacyjny, no i ....................
Wyprowadzanie rury przez ścianę odradzili mi dostawcy kotła. Motywowali względami estetycznymi, chociaż trochę mi się widzi, że chcieli mi sprzedać drogi komin do wyprowadzenia nad dach (zresztą udało im się to). Ale sam mmiałem też motywację do komina, bo rura wystająca ze ściany rzeczywiście nie wygląda pięknie obok drzwi wejściowych, a poza tym mam szerokie na 60 cm okapy, a rura wystaje tylko na 20 cm i jest ok. 30 cm poniżej okapu. Więc powodowany troską o jakość podbitki w tym miejscu wywaliłem 800 pln dodatkowo na elementy komina "turbo", pionowego. I nie mam jak powąchać spalin.

Octavian
07-02-2003, 15:03
Acha Bartt.
U mnie jest to tymczasowe rozwiązanie - docelowo wyprowadzenie będzie ponad dachem, ale trochę trzeba wydać kasy - niestety.
Pzdr
Hlup

Bartt
07-02-2003, 15:46
No to o ile drożej wychodzi taki wkład turbo do komina?

Amelka
07-02-2003, 16:26
A ja zrobiłem komin sam.Troche się burzył serwisant z Junkersa ale brakło mu argumentów żeby nie uruchomić kotła i jest ok.
Kupiłem blachę o najwyższek klasie kwasoodporności za 107 zł za arkusz.Dałem tą blachę do dekarza żeby ją zrolował i zaklepał.Ot cały problem.Najgorzej było ze zrobieniem daszków.Muszą być tak skryzowane żeby kocioł nie zaciągał spalin zamiast powietrza. Rura jak rura.5 m4trów komina turbo kosztowało w sumie 300 zł.A spaliny wyglądają jak para,mają zapach pary i niestety dość solidnie skraplają mi się na dachu.

Amelka
07-02-2003, 16:27
A ja zrobiłem komin sam.Troche się burzył serwisant z Junkersa ale brakło mu argumentów żeby nie uruchomić kotła i jest ok.
Kupiłem blachę o najwyższek klasie kwasoodporności za 107 zł za arkusz.Dałem tą blachę do dekarza żeby ją zrolował i zaklepał.Ot cały problem.Najgorzej było ze zrobieniem daszków.Muszą być tak skryzowane żeby kocioł nie zaciągał spalin zamiast powietrza. Rura jak rura.5 m4trów komina turbo kosztowało w sumie 300 zł.A spaliny wyglądają jak para,mają zapach pary i niestety dość solidnie skraplają mi się na dachu.

niezły
07-02-2003, 18:01
Spaliny mają słodkawy trochę dziwny zapach dla wiekrzości nie przeszkadza