Tzn. o ile ona spada od powiedzmy 23 do 7 rano, zakładając, że piec się nie załącza by ją podgrzać?
Mnie przedstawiciel Vissmana zapewniał, że spadnie w tym okresie ok 1,5 stopnia. Na forum w starych wątkach padały głosy, że 20-30 stopni.
Jakie są wasze doświadczenia :smile:
Octavian
10-02-2003, 08:51
Osobiście sprawdzałem: bez podgrzewania, od około 08.00 do 21.30 spadała z 55 na 27. Pomieszczenie w którym stoi to piwnica (temperatura od +10 (zima) do +15 (lato).
Moim zdaniem opowiada bajki albo ma ekstra ocieplacz
Hej
pzdr
czesc bart
opisz mi troche te urzadzenie- wymiary- izolacja ilosc litrow, temperature to podam ci jak szybko to cos stygnie- proste obliczenia
Octavian, a jakiej firmy masz zasobnik?
Leon w tym temacie interesuje mnie bardziej praktyka niż teoria. Zaoferowano mi zasobnik viessmana 160l i nie wim z czego jest zbudowana jego izolacja itd. Muszę natomiast wiedzieć czy to co mówił pracownik firmy ma szansę być prawdą, tzn. czy zasobniki tej firmy są lepsze czy takie same jak inne, dzięki za chęć pomocy :smile:
wiesz bart- nie chcesz trudno
pewnie nie wiesz ez nie ma nic bardziej praktycznego niz dobra teoria.
jestem w stanie to policzyc dla najgorszych parametrow
izolacja to nie problem przyjmniemy 5 cm ze steropianu i bedzie ok
jestem to w stanie policzyc z bledem gora 20%
czyli jak ci policze ze przez 10 godzin woda oziebila sie o 20 stopni to moge sie pomylic gora o 4 stopnie i to w okreslonym kierunku czyli ze oziebi sie od 16 do 20 °C- to ci powinno wystarczyc
Nie, to nie tak,że nie chcę :smile: chętnie przyjmę każdą ilość teorii. Moja głowa już taka jest. Opisz ją proszę
Tyle tylko, że na razie nie mam żadnych danych, które mógłbym ci podać by je podstawić do wzoru :grin:
Bartt - masz racje w tej kwestii. Tez wlasnie siedzie nad tym tematem. Moj problem jest taki. Chce grzac wode (pradem) w nocnej taryfie (od 22-6.00) i od (13.00 - 15.00)i korzystac z niej w ciagu dnia. Znalazlem roznych producentow zasobnikow, ktorzy GWARANTUJA straty ciepla na poziomie: 0,3 st C/ godz. (np: atlantic-polska.pl)
To swietny wynik, tylko czy naprawde realny.
Niektorzy producenci twierdza, ze podgrzewacze nie musza stac w ogrzwanym pomieszczeniu i nie bedzie to mialo praktycznego wplywu na straty cieplne !!!!!! (SZOK = BAJKA).
Tak wiec pytanie do praktykow: Jak to jest naprawde !
powiem tak- mozna zrobic w duzym uproszczeniu pomijajac obnizenie temperatury wody- to jest dopuszczalne
czyli zakladamy ze woda ma np 40°C a powietrze 0°C
czyli mamy dt=40
przyjmuje 150 litrow wody
teraz przyjmijmy powierzchnie wymiany ciepla okolo 1,7m2( dla tych 150 litrow)
izolacja steropian 4cm
stad straty ciepla =k*dt*powierzchnia*czas
te straty zamieniaja sie na spadek temperatury wody dt/dtau=q/mcp=0,59
k jak dla sciany wychodzi 0,9W/m2
ogolnie straty 60 Wat
co daje spadek temperatury o 0,6°C na godzine
w rzeczywistosci nalezaloby ciagle korygowac temperature wody co obniza dt i powoduje ze z czasem straty sa coraz mniejsze
ale z grubsza mamy wynik
czyli za 10 godzin woda z 40 °C ozieni sie do 35 gdy na zewnatrz mamy 0°C
oczywiscie przyjmujac zalozenia jak wyzej
pozdrawiam
policzcie straty ciepla ze z
Rozumiem, że przy temp. wody 55C i pomieszczenia 15C (dt dalej =40C) i wynik będzie +/- podobny. Dzięki Leon, jesteś bardzo pomocny. Jak będziesz kiedyś we Wrocławiu czego ci życzę i się pochorujesz czego ci absolutnie nie życzę to leczenie masz u mnie gratis :grin:
Pozostaje sprawdzić ile stytopianu ma mój zasobnik :smile:
januszek
10-02-2003, 11:18
najczęściej na ocieplenie daje się piankę poliuretanową
lambda 0.027
i grubość w poważnych zasobnikach to 7 cm (galmet) (irmet)
co daje jeszcze lepsze wyniki i te straty 0.2 st/h o których mowa w vissmanie to nie są bajki
zgadzam sie
jesli takie sa parametry to wyglada na to ze gosc z weimana gadal prawde
Właśnie rozmawiałem z działem technicznym viessmana dają piankę poliuretanową 5cm
no i mamy odpowiedz w takim razie te 2 stopnie jest jak najbardziej realne
inwestor
10-02-2003, 11:30
Myslę, że poza samymi stratami ciepła przez izolację zasobnika wypadałoby jeszcze w przypadku cyrkulacji uwzględnić straty w przewodach c.w.u.
Pozdrawiam
bobiczek
10-02-2003, 11:31
A czy zmieniło by coś dodatkowe docieplenie zasobnika we własnym zakresie(no jakaś własnej "produkcji" obudowa ze styropianu.W końcu estetyka pomieszczenia gospodarczego nie jest aż tak istotna.
bobiczek - oczywiście, że tak - to trochę tak jak z docieplaniem ściany, tylko musi być w miarę szczelnie :smile:
cyrkulację można spokojnie sterować zwykłym programatorem, dzięki temu w nocy i przez 1/2 dnia nie pracuje
nie bardzo wiem o czym mowa
myslalem ze chodzi o zbiornik na ciepla wode ktora stoi przez noc
a jesli chodzi o wode zawarta w rurach to oczywiscie jesli jest jakas recyrkulacja to trzeba to brac pod uwage
Leon chodziło oczywiście o sam zbiornik. Padło jednak pytanie dodatkowe trochę z boku :wink:, więc udzieliłem porady
januszek
10-02-2003, 11:53
znowu wraca cyrkulacja
oczywiście straty są i muszą być ale
jeśli cyrkulacja jest zrobiona wewnątrz domu( zresztą zbiornik tez) to nie są to straty bo to ciepło zostaje wewnątrz.
Jeszcze jedno (moze naiwne) pytanie dot. wielkosci zasobnika.
Jesli moja 4 osobowa rodzina bedzie pobierala dziennie "modelowe" 4x60l=240 l wody o tem. 40 stC.
Jak dobrac wielkosc zbiornika? Czy lepiej mniejszy zbiornik i ogrzewac do wyzszej temperatury (np: 150L) + mieszanie z wieksza iloscia zimnej wody, czy lepiej wiekszy zbiornik i utrzymywac w nim temp. nizsza (np. 250L).
A moze to "wsjo rawno" ?
Octavian
10-02-2003, 14:32
Bartt:
160 litrów, Junkers.
Acha - cyrkulacja chodzi non stop - ocieplacz to pianka 4 cm
pzdr
Hej
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Octavian dnia 2003-02-10 15:40 ]</font>