Zobacz pełną wersję : Grubośc ściany fundamentowej



basset
09-03-2006, 15:43
Jaka macie grubosc sciany fundamentowej? Mam niescislosc w projekcie i musze to wyjasnic u architekta ale do tego czasu chcialbym zapytac jaka szerokosc jest u Was. Sciana fundamentowa pod sciane 2W- Porotherm 30 + ocieplenie.

Geno
09-03-2006, 15:52
25 cm

pawelurb
09-03-2006, 18:49
a jakiego typu masz nieścisłość?
25 cm wystarczy spokojnie, można nadwiesić bloczek 30 cm nad bloczkiem 25 , jak jest fundament z bloczków , to grubość ściany wychodzi albo 25 cm, albo 38 cm , z tym że 25 jest ekonomiczniejsza , bo bloczek kładziony po długości.

areq
09-03-2006, 19:38
Ale ściany lane z betonu czy wymurowane z "kanoldów"? Standard to 24cm bloczek M-6 (24*38*12cm) lub 38 ten sam bloczek ale kładziony w "poprzek".
A moze Ci chodzi o szerokość ław fundamentowych a nie ścian?

Jeremiasz
10-03-2006, 05:35
Ja mam 25 cm z "kanoldów" a ściany zewnętrzne 36,5 cm - nie martwię się o moment zginający bo (wg. mnie) grunt to dobrze wykonać górny wieniec. To co wystaje (11,5 cm) traktuję jako ocieplenie (tak by zresztą wyszło, gdybym ocieplał mur 24 cm). Na ściany daję BK odm. 400 i ten dodatkowy ciężar nie powinien zaszkodzić (widziałem już nadwieszony w ten sposób POROTHERM 38, a on ma przecież większą gęstość). Pozdrawiam.

Patos
10-03-2006, 05:46
Ściana zewnętrzna 30 cm i fundamentowa też 30 cm, ława 50 cm
ściana wewnętrzna 25 cm i fundamentowa też 25 cm, ława 60 cm