17-03-2006, 18:49
Witam
Kwasiak ma 130... sa dwie sprzeczne opinie... jedna: kwasiak nie przeszkadza i mozna wladowac rure 80 i juz.. druga ze jednak wplywa niekorzystnie i lepiej go wywalic i w goly komin (jakies silikaty) wlozyc 80tke i juz
Wywalenie wkladu to nie chyba taki problem i moze nawet odsprzedaz tego pokryje nawet koszta demontazu:)
Kociol 20kw na gaz ziemny do ogrzewania szeregu i wody uzytkowej
Wedlug porady "wywalic i juz" nalezy go wyjac, wywalic w lazience dziure w kominie szeroka wystarczajaca w pione aby pozniej mozna bylo jakos oprzec/zamontowac 80tke, zrobic wyprowadzenie na kociol i zabudwac to
Przemek
przemekk74
17-03-2006, 20:10
a po co :o
Czy dlugosc komina odgrywa jakas role?
Przemek
przemekk74
17-03-2006, 20:12
a po co :o
Czy dlugosc komina odgrywa jakas role?
Przemek
Inaczej: jezeli ten kwasiak w niczym nie przeszkadza to czy odgrywa moze jakas pozyteczna role czy wg Ciebie rownie dobrze jest gdy on jest jak i gdy go nie ma
Przemek
jest mniejsza możliwość, zanieczyszcznia powietrza do spalania
przemekk74
17-03-2006, 20:55
jest mniejsza możliwość, zanieczyszcznia powietrza do spalania
to chyba nie dolot silnika:) no ale jest to jakis argument.. ale istotny? przeciez w sumie chorego na ptasia grype bociana ten kociol przez komin zassac moze... filtrow tam nie ma?
Jakie wymiary (srednice) ma rasowy wklad do kotla 20kw takiego zwyklego kondensata.. dajmy na to wolfa cgs i komina ok 11m :)
Przemek
no to prawie jak dolot do silnika,
palnik w kotle z zamkniętą komorą spalania to delikatne urządzenie
przemekk74
17-03-2006, 22:04
no to prawie jak dolot do silnika,
palnik w kotle z zamkniętą komorą spalania to delikatne urządzenie
jakie wymiary ma normalny wklad kominowy do kotlow z zamknieta komora spalania "rura w rurze"? tak wlasnie do takiego 20kw na kominie ok 11m:)
rury współosiowe to z reguły 125/80
Grzesiek13
18-03-2006, 07:59
Mają też 100/60
przemekk74
18-03-2006, 21:19
Mają też 100/60
czyli z reka na sercu mowicie... olac to, kwasiak jest ok i niczemu nie przeszkadza? u sasiada wlasnie taki wolf cgs chodzi bez kwasiaka bo ten instalator (moj i jego) wyznaje zasade ze kwasiak ogranicza za bardzo przpely powietrza i wywalil go u sasiada
Chcialem do wolf-polska dzwonic dzis i "u zrodla" sie pytac ale nikt w sobote dzis tam nie odbieral
Przemek
czyli z reka na sercu mowicie... olac to, kwasiak jest ok i niczemu nie przeszkadza? u sasiada wlasnie taki wolf cgs chodzi bez kwasiaka bo ten instalator (moj i jego) wyznaje zasade ze kwasiak ogranicza za bardzo przpely powietrza i wywalil go u sasiada :o :o :o
Grzesiek13
19-03-2006, 06:55
:o :o :o 8) Pozdrów instalatora.
instalator (moj i jego) wyznaje zasade ze kwasiak ogranicza za bardzo przpely powietrza i wywalil go u sasiada
Nie słuszałem jeszcze nigdy takiej zasady - bzdury :o może za mało wiem :roll:
Przemek to jest instalator czy przebieraniec podszywający się pod instalatora :lol:
przemekk74
19-03-2006, 10:09
Przemek to jest instalator czy przebieraniec podszywający się
ten facet instalacje w identycznym szeregu na identycznym kotle co ja bede mial z podlgowka tak samo rozwiazana zrobil dosyc tanio i to dziala i chce by to u mnie to takze ruszylo... tylko jezeli nie jest konieczne wywalnia wkladu to ja go jednka pozostawie:)
Dziekuje i pozdrawiam,
Przemek
Grzesiek13
19-03-2006, 17:42
Przemek, z pozoru każde ogrzewanie grzeje, tylko nie każda instalacja jest przeliczona.
przemekk74
19-03-2006, 20:58
Przemek, z pozoru każde ogrzewanie grzeje, tylko nie każda instalacja jest przeliczona.
moc grzejnikow na oko odpowiada moim szacunkom, projektowi orygonalnemu szeregu (kupno od developera) wiec jest chyba ok, ogrzewanie dziala, piec nie blyska bledami