PDA

Zobacz pełną wersję : No?no?? stropu.



17-02-2003, 14:41
Remontuję mieszkanie w kamienicy na 1 pietrze. Kamienica ok 100 letnia. Chcę mieć ogrzewanie na całej pow 120m/2 podłogowe. Mam pytanie wylewka 6cmx120m/2 tj 7,2m/3 jaka może być waga chodzi mi o obciążenie stropu. Strop chyba na legrach drewniany. Czy zaryzykować i wylać taka masę betonu czy dać do obliczenia nośność stropu. Wykonawca podłogówki upiera sie aby wykonać takie obliczenia do bezpieczeństwa i dla mojego spokoju.

17-02-2003, 15:13
A czy pomyślałes o bezpieczeństwie i spokoju tych z parteru?

wega
17-02-2003, 19:35
Mówiąc krótko - nie tylko dać do obliczenia ale wykonać ekspertyzę zawierającę określenie stanu stropu (wymagane odkrywki szczególnie w miejscach oparcia belek na murze), określenie jego nośności i rozwiązania projektowego wykonania takiej wylewki (mogą być potrzebne dodatkowe belki np: dwuteowniki, zbrojenie posadzki). Ciężar, który ma być przeniesiony przez strop to 24 KN/m3 x 0,06m = 1,44 KN/m2 (144 kg/m2). Jest to już sporo. Jeżeli jest to 100 letni budynek to strop wygląda najprawdopodobniej tak, jak niżej

http://www.wega-star.pl/galerie/pg3/pg3_wn_0346.jpg

... tu więcej (http://www.kociewie.info.pl/galerie/pg3/strona107wn.html) i nie jest to najlepsza konstrukcja do wylewki betonowej. Radziłbym się zastanowić nad innym rozwiązaniem choć jest to możliwe ale może trochę kosztować i sprawić nieco kłopotu.

Pzdr.



<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: wega dnia 2003-02-17 20:52 ]</font>