Zobacz pełną wersję : Instalacja gazowa wewnętrzna
Ghostbuster
03-04-2006, 21:03
dziś
Prawda...i pomalowana na żółto :roll: .Pozdrawiam
Ghostbuster
03-04-2006, 21:21
ciacho
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690
§ 165.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
Hej,
Byłem dziś w gazowni (ach, tylko ręce załamać nad obsługą klienta). Powiedzieli mi, ze instalacja gazowa wewnętrzna musi być "na wierzchu" tzn. nie może być schowana w ścianie / pod tynkiem. Czy to prawda?
:o :o :o :o
a Ty sądziłeś, że oni Cię robią w konia? :o :roll:
Ghostbuster
03-04-2006, 21:43
to spodziewałem się
Dodam tylko, że instalacja gazowa pod tynkiem musi być z rur stalowych bez szwu i koniecznie spawana.