WItajcie, chciałem poznac sposób w jaki dobieraliście moc wkładu kominkowego. Założenie jest takie, że kominek będzie dogrzewał dom podczas naszego pobytu. Planuję mieć dom tylko parterowy o pow 159m2. Czy są jakieś wzory matematyczne???

Benicio
17-03-2003, 09:10
Wg tego co mówią kominkarze:
10 m2 ogrzewanej powierzchni - 1 kW mocy wkładu - oczywiście przy raczej standardowej wysokości (powiedzmy do 3m), jeśli jest wyższa musisz uwzględnić jakiś zapas. Nie mam doświadczeń własnych - to tylko wywiady z kominkarzami.
I raczej zwracaj uwagę nie na moc maksymalną (czasem producenci podają tylko maksymalna - upewnij się, która jest przedstawiana w ofercie), ale zakładaj troche niższą od niej.
Pozdrawiam B.

wega
17-03-2003, 10:03
no to dla uzupełnienia link (http://www.kornak.pl/por.htm#1).

Pzdr.

kodi_gdynia
17-03-2003, 10:12
A mi koleś zaproponował na 110m2 i kubaturze do ogrzania 330m3 - wkład o mocy 16kW. Coś za dużo mówię mu a koleś na to że dobrze jak jest zapas. Co wy na to?
Pozdrawiam

jesion
17-03-2003, 13:17
Jesli nie przeszkadza ci kiedy w domu (w salonie) jest zbyt goraco - to moze byc za duzy. W przeciwnym razie w okresie jesienno-wiosennym mozesz miec problem z "lekkim" rozgrzaniem wkladu. Bedziesz musial albo dopusczac do zagasniecia w kominku kiedy sie zrobi zbyt goraco, ewentualnie dokladac male szczapy - co oznacza koniecznosc ich przygotowania.

m_arek
17-03-2003, 13:24
Spróbuj na:www.jotul.pl/oferta_kalkulator.html

DarekRz
17-03-2003, 13:31
Dla ścisłości to do obliczeń mocy grzewczej lepiej operować kubaturą ogrzewanego budynku (powierzchnia nie wszystko powie). Na każdy metr sześcienny potrzeba od 30 do nawet 100 watów mocy. Zależy to od stratności budynku. Dobrze izolowany ma 30, a beznadfziejnie około 100 W/m3. Trzeba brać pod uwagę kubaturę przeznaczoną do ogrzania (a nie np. całą domu) oraz uważać na różne moce wkładów (maksymalna, nominalna). Ta pierwsza może być uzyskiwania przez krótki okres, interesuje nas nominalna.
Ważne jest też, że takie straty (30-100 W/m3) występują przez krółtki okres w roku (gdy na dworzu jest -20 st.C) i może lepiej zakupić wkład mniejszej mocy (dający sobie rade przez 95 % roku) a czasami posiłkować się dodatkowym źródłem ogrzewania (które i tak pewnie posiadasz).
DarekRz

rafi27
18-03-2003, 09:03
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi.
DarekRz. Stsując podany przez Ciebie sposób wychodzi że dla 840m3 kubatury będę potrzebował kominek o mocy 24kW, to prawie jak piec hutniczy??? W firmach sprzedających kominki mówią że dla pow domu 151m2 wystarczy 14kW. Kominek ma jedynie wspomagać podłogówkę.
Czy ma ktoś z Was doświadczenia jaka jest praktyczna efektywność systemu DGP z wymuszonym obiegiem?

DarekRz
18-03-2003, 09:09
Tak niestety wychodzi :sad:
Wynika z tego, że samym kominkiem nie ogrzejesz swojego domu. Dlatego możesz wydzielić strefy, gdzie będzie podłogówka (łazienki, kuchnia, może sypialnia) i tam nie wpuszczać powietrza z kominka. Z reszty policzyć kubaturę i wyliczyć moc pieca. Jeszcze raz zwracam Ci uwagę na moce pieca, czasami podają maksymalną jako nominalną.
Pytałeś sprzedawców, na jakiej podstawie oceniają moc potrzebnego Ci wkładu?
DarekRz

Bartt
18-03-2003, 11:42
Przeciętnie przyjmuje się, że kominkiem można ogrzać 400m3 domu :smile:, zakładanie, że więcej to już ryzyko - Kominek nie będzie pracował na maximum mocy, szczególnie po kilku godz. od dołożenia drewna

jesion
18-03-2003, 12:01
rafi27, a skad ci sie wziela taka kubatura dla 151m2? masz sufity na wysokosci 5m??? :wink:

18-03-2003, 12:07
Co do mocy wkładu to trzeba pamiętać że 10 kW dla niemieckiego to nie to samo co 10 kW dla francuskiego!!! Stąd taka moc 24 kW. To jest wg norm francuskich, dla niemieckich to będzie około 8-9 kW

DarekRz
18-03-2003, 12:44
Anonimowy, nie mieszaj Rafiemu w głowie!
Moc to moc!
Problem w tym, że różne firmy podają różne moce swoich produktów i trzeba umieć je rozróżniać. Nie ma różnych standardów mocy, zawsze to praca wykonana w jednostce czasu.
Moc maksymalna to taka, którą może utrzymać wkład przez krótki okres.
Nominalna to taka, którą jest w stanie osiągnąć w pracy ciągłej.
Nie wiem dokładnie, jak to się wszystko ma do pracy zredukowanej, ale zapytani w ten sposób sprzedawcy powinni dać sensowną odpowiedź (pewnie ta moc jest jeszcze mniejsza).
DarekRz

18-03-2003, 12:49
wg norm niemieckich moc paleniska wkładu mierzy się spalając 1 kg! drewna w określonym czasie. wg francuskich wkład jest załadowany cały! zgadzam się trzeba wiedzieć jak rozróżnić moce podawane przz producentów. ale różnica jest!