Zobacz pełną wersję : czy do ogrzewania podłogowego trzeba zastosowac mieszacz i z



mk3
18-07-2006, 21:10
ja mam pytanie czy do ogrzewania podłogowego trzeba zastosowac mieszacz i zawór trójdrożny mój instalator mówi mi że nie trzeba i że zastąpi to tzw, "zaworem rtl" nie wiem co to jest ale dział ato tak że przy osiągnięciu odpowiednio nastawionej temperatury zawór zastawia wodę która płynie np. do podłogówki i za pomoca bajpasa zasila np grzejniki, czy ktos to ma już zastosowane prosze o podpowiedzi, aha kocioł jest na paliwo stałe eko-groszek

jacekaqua
18-07-2006, 21:23
wszystko zależy ile tej podłogówki jest

mk3
18-07-2006, 21:25
podłogówka na około 60m2

jacekaqua
18-07-2006, 21:29
to nie zrobisz tego z rtl-a,za duża powierzchnia.najlepiej zastosować do tego pompe osobną i mieszacz termostatyczny (250plnmieszacz+ pompa 250pln)

mk3
18-07-2006, 21:33
pompki będą dwie jaedna pójdzie na grzejniki a druga na podłogówke, czy mieszacz jest konieczny jeżeli tak to w którym miejscu go zamontować?

jacekaqua
18-07-2006, 21:36
mieszacz jest potrzebny ,montuje się go przed pompką.do mieszacza terostatycznego niepotrzebujesz żadnej automatyki ,nastawiasz pokrętłem temp. wody na podłogowe i on sam się reguluje

mk3
18-07-2006, 21:39
czyli jak ruka wychodzi z kotła przechodzi przez mieszacz do pompki i na podłogowe a co jesli temp. na piecu wzrośnie co wtedy robi mieszcz zamyka przepływ a pompka tłoczy wkółko ta samą wodę wytłumaczcie mi bo jestem z tego zielony

jacekaqua
18-07-2006, 21:50
jak temp. wzrośnie mieszacz przymyka się na kocioł ,a domieszuje sobie wode z powrotu