PDA

Zobacz pełną wersję : Fundament poni?ej lustra wody:



Jarosław
27-03-2003, 22:28
Witajcie.
Mam pytanie : Czy fundamenty wylewane na terenie który znajduje się poniżej lustra wody muszą być jakieś specjalne? Działka moja jest tak położona i znajduje się ok.30m od wału przeciwpowodziowego, poziom wody jest różny .
W studni woda jest na głebokości ok. 1.5m ,i też jest raz wyżej raz niżej .cały teren działki to w 80% drobny żwir i piasek. Co Wy nato?
Jarosław.

kgadzina
28-03-2003, 10:07
A masz mieć piwnice czy podłogę na gruncie?

Agacka
28-03-2003, 11:22
Kapitan Nemo znalazł rozwiązanie - Nautilius!
Wybaczcie wiosna mi zaszkodziła i nadmiar humoru mnie rozpiera :grin:

Teska
28-03-2003, 11:42
albo monolit woodoodporny...:smile: ja takie własnie mam

Wowka
28-03-2003, 11:50
Sądzę, że odpowiedzi na to pytanie powinieneś szukać przede wszystkim u architekta któremu zleciłeś (zlecasz)wykonanie projektu. Sytuacja jest moim zdaniem b. szczególna.

Takie moje osobiste pytania:
Czy nie obawiasz się budować akurat w tym miejscu?
Czy bez kłopotu uzyskasz zgodę na taką lokalizację?

kwiatkor
06-04-2003, 20:20
jeśli mokro to (na podstawie własnych doświadczeń):
1 - to bez piwnic
2 - fundamenty wylewane w całości z betonu z dodatkiem uszczelniacza (jest sporo takich środków chemicznych na rynku)

kwiatkor
06-04-2003, 20:21
I oczywiście - trochę na ten temat w Muratorze 4/2003

Jarosław
15-04-2003, 12:49
Wszystkim dziękuje za podpowiedz,
w ćzerwcu zaczynam budowe--ztym
środkiem przeciw-wilgoci, to tak miałem zamiar zrobić
i tak zrobię.
Pozdrawiam Muratora, i życzę Wesołych Świąt.
Jarosław--Łódż.

Jarosław
15-04-2003, 12:57
On 2003-04-06 21:20, kwiatkor wrote:
jeśli mokro to (na podstawie własnych doświadczeń):
1 - to bez piwnic
2 - fundamenty wylewane w całości z betonu z dodatkiem uszczelniacza (jest sporo takich środków chemicznych na rynku)

Dzięki za podpowiedz.
Czyli całe fundamenty wylać betonem z tym dodatkiem? tak?
Czy przy zamawianiu betonu z :Gruchy:trzeba firmie powiedzieć,
lub samemu dopilnować żeby dodali tego środka?
W tym przypadku fundamenty murowane z bloczków betonowych -
odpadają ? tak?

mc
16-04-2003, 16:18
Daj sobie spokoj z uszczelniaczmi.Beton dobrze zrobiony doskonale czuje się w wodzie i nie ma potrzeby ulepszania go.Jedynie wody agresywne mogą beton niszczyc.Sciankę fund.mozesz śmialo murowac na zaprawie cementowej.Mam p.w.gr.przez większosc roku na gl 60-80 cm ,sąsiedzi tak samo,domy stoją od lat inikomu do glowy nie przyszlo,zeby uszczelniac beton, jezeli nie ma podpiwniczenia.

kgadzina
23-04-2003, 09:36
Beton niskiej klasy (B-15 i słabsze) jest bardziej porowaty niż betony wyższej klasy. Jeżeli w te pory wniknie woda, to będzie kapilarnie podciągana do ścian i winna zatrzymać się na poziomej izolacji góry fundamentu. Jeżeli fundament będzie niedostatecznie ocieplony albo przyjdą duże mrozy, to uwięziona w kapilarach woda zamarznie i może rozsadzać strukturę betonu.
Dlatego jednak lepiej w takich warunkach zastosowac beton wodoszczelny. Prawdą jest że dobrze zrobiony beton w wodzie czuje sie dobrze, ale inną prawdą jest że czasami woda zmienia się w lód. A to nie to samo.

mc
23-04-2003, 15:33
Gdyby Twoj sposob rozumowania sprawdzal sie,to niewiele budowli ostaloby sie po pierwszej zimie.
Powiedz mi,dlaczego np betonowe filary mostow,ktore od stu lat stoja w wodzie,kiedy nikomu sie jeszcze nie snilo o uszczelniaczach betonu,stoją i będą jeszcze długo stały ?

Bartt
16-05-2003, 21:15
Wyciągam w górę, bo właśnie okazało się, że jest to i mój problem. Wody gruntowe mam na 75cm (połowa maja:sad:) pod nimi sam piach.

1 - Jak tak wysoki poziom wód wpływa na uciekanie ciepła z domu przez fundamenty? Czy jest to czynnik istotny, czy do pominięcia?

2 - Jak wylać fundamenty - przecież będą poniżej lustra wody - obłożyć je jakąś folią, czy wypompowywać wodę? Chodzi mi o to czy dam radę ją usuwać, czy też jest to praca syzyfowa.

Frankai
16-05-2003, 21:47
Kto jak kto ale Kgadzina to się na betonie zna :smile:

Bart - pewnie że dasz radę. Pompowanie jednak może Cię nie ominąć. Najlepiej lej w największe upały, to powinno być mniej (lub wcale) wody do wybrania.

Swoją drogą. Oglądałem wczoraj na Discovery film jak budowano terminal na nowym lotnisku w Hong-Kongu. SZOK!!! Wiem, że tam inna kasa, ale byście widzieli jakie tam były gejzery wody!!! Całe lotnisko jest na sztucznej wyspie. Wody oceanu powodują takie ciśnienie, że tą ichnią wyspę po prostu dziurawiły. Musieli "przybić" ją betonowymi palami po 250 ton każdy, żeby im jej nie zmyło, no i właśnie tak rozwiązać konstrukcyjnie terminal, żeby wytrzymał ciśnienie wody prącej od dołu.

19-07-2003, 21:32
Zamów "normalną" firmę budowlaną. Z pewnością poradzą sobie z betonowaniem poniżej lustra wody bez jej wypompowywania. Jest to znacznie prostrze niż nieznający się na tym człowiek może sądzić.
A jeżeli koniecznie chcesz sam działać to kup sobie odpowiedni poradnik.
To naprawdę bardzo proste i bez specjalnych środków - potrzebna jest tyko odpowiednia wiedza na temat betonów.