Pytanie do praktyków - jak grubą płytę OSB dać na podłogę strychu?
Płyta 2500x1250 kładziona na belkach drewnianych o szerokości 12cm, ułożenie płyty: dłuższy bok prostopadły do belek, obciążenie: powiedzmy czasem 2 osoby obok siebie.
Nie jest tutaj krytyczne niewielkie uginanie się takich płyt - chodzi mi głównie o to, żeby się nie złamały (bo wpadnę wtedy do pokoju pod spodem przez sufit ;) ).
Znalazłem niby wytrzymałość na zginanie takich płyt (są to okolice 20...25N/mm2 dla osi wzdłużnej i połowa tego dla poprzecznej), ale za diabła nie pamiętam, jak to się dalej liczyło (moment gnący?).

MARKOG
26-08-2006, 09:22
Ja już raz wpadłem. Fajnie było :) D...pa boli.

Graczyk
26-08-2006, 11:19
Na moim strychu mam podłogę z dwóch warstw po 1-1,5 cm. płyt OSB na legarach co max 60 cm. Podłoga składa się powiedzmy z odpadów budowlanych czyli niewielkich kawałków płyt a nie z dużych całych płyt i powiem że ugina się mocno pod miom ciężarem. Kawałki te są mocowane do legarów na wkręty ale raczej nie ma szans aby przez nie przelecieć. Używam tego od 6 lat i nic się nie stało.

bladyy78
26-08-2006, 11:27
Minimalna grubosc to 18mm.

Bigbeat
26-08-2006, 11:47
Dzięki - właśnie tak myślałem. Rozważałem 15-tkę (prawie 20% tańsza), ale rzeczywiście za cienka. Czyli przyjdzie wyskoczyć z prawie 1000 PLN :(

MARKOG
26-08-2006, 11:55
Powiem tak - jak płyta jest cała i duża i na caałej powierchni przykręcona to se nie ugina - najgorzej jest jak koniec płyty nie wychodzi na jętce to wtedy trzeba kombinować wsporniki poprzeczne pomiędzy jętkami. Ja spadłem bo miałem dwie płytę wybrakowaną (grubsza źle sprasowana) która na oko miała słabszą wytrzymałość i była położona tylko na jętkach i nie przymocowana - stanąłem pomiędzy jętkami naprężyłem się - bo wciągałem samemu jeszcze jedną płytę z poziomu niżej i trzasnęła - Tak jak są teraz przymocowane na całej powierzchni- acha mam płyty wiórowe 22mm - to się nie uginają zbytnio.

Majka
26-08-2006, 12:42
Pytanie do praktyków - jak grubą płytę OSB dać na podłogę strychu?
Płyta 2500x1250 kładziona na belkach drewnianych o szerokości 12cm, ułożenie płyty: dłuższy bok prostopadły do belek, obciążenie: powiedzmy czasem 2 osoby obok siebie.
Nie jest tutaj krytyczne niewielkie uginanie się takich płyt - chodzi mi głównie o to, żeby się nie złamały (bo wpadnę wtedy do pokoju pod spodem przez sufit ;) ).
Znalazłem niby wytrzymałość na zginanie takich płyt (są to okolice 20...25N/mm2 dla osi wzdłużnej i połowa tego dla poprzecznej), ale za diabła nie pamiętam, jak to się dalej liczyło (moment gnący?).

na belkach będą jeszcze legary? punkty podporu dawaj nie rzadziej niż co 60cm 8)

Wojciech Nitka
26-08-2006, 13:04
Płyta 2500x1250 kładziona na belkach drewnianych o szerokości 12cm, ułożenie płyty: dłuższy bok prostopadły do belek, obciążenie: powiedzmy czasem 2 osoby obok siebie.

Najważniejszy jest rozstaw belek. Jaki masz?

Bigbeat
26-08-2006, 15:41
Miałem napisać w pierwszym poście, ale widzę, że zapomniałem ;)
Rozstaw belek/jętek jest w/g projektu 85cm, a w praktyce chłopcom udało się utrzymać "tolerancję budowlaną", czyli +/- 10cm. Czyli 75...95cm zależnie od tego, jak wyszło.

Wojciech Nitka
26-08-2006, 15:57
Rozstaw belek/jętek jest w/g projektu 85cm, a w praktyce chłopcom udało się utrzymać "tolerancję budowlaną", czyli +/- 10cm. Czyli 75...95cm zależnie od tego, jak wyszło.

Przy takim rozstawie minimalna grubość płyty winna wynosić 25 mm.

Bigbeat
27-08-2006, 02:16
Ops :(
A myślałem, że 18 będzie OK.
Czy te 25 to ze względu na możliwość odłamania niepodpartych krawędzi, czy dotyczy to też powierzchni podpartych z obu stron (tj. leżących pomiędzy belkami/jętkami)?

Olsen
27-08-2006, 08:33
22cm wystarczy

Wojciech Nitka
27-08-2006, 08:43
Według producenta -

Rozstaw legarów [mm] 400 - grub. płyty 15 - 18 mm
Rozstaw legarów [mm] 500 - grub. płyty 18 - 22 mm
Rozstaw legarów [mm] 600 - grub. płyty 22 mm

Niestety nie podają ile dla rozstawu 75 - 95 cm. Ale można samemu wyciągnąć wnioski.

rufio
27-08-2006, 10:01
U mnie jest plyta o grubosci 15mm. rozstaw belek jak dobrze pamietam chyba ok70 cm. wszystko jest ok. wychodze z zalozenia ze na strychu bede raz na jakis czas.

Patos
26-09-2006, 07:42
22cm wystarczy
:o
:roll: A ja myślę, że o około 20cm za dużo :P

Bigbeat
26-09-2006, 16:04
Ostatecznie dałem OSB 22mm.
Ale po ułożeniu czuć, że pracuje (tzn. lekko się ugina i generalnie potrafi zaskrzypieć :) ).

holikk
26-09-2006, 19:49
rozsądnie byłoby dodać jeszcze 8mm. Widziałem zalecenia 18 +12mm na zakład. To znacznie usztywnia i zakrywa szpary.

Patos
02-10-2006, 07:16
rozsądnie byłoby dodać jeszcze 8mm. Widziałem zalecenia 18 +12mm na zakład. To znacznie usztywnia i zakrywa szpary.
Jeszcze legary 20X20cm
a na to wszysko zasmażka :P
holikk
To ma być podłoga strychu nieużytkowego, więc bez przesady :wink:

holikk
03-10-2006, 21:54
Napisałem, że widziałem takie zalecenia. :D Nie robiłem takiej podłogi, więc nie jest to moje zdanie. Być może masz rację, że 22mm wystarczą.
A zasmażka jak to zasmażka, zawsze :lol:

anpi
04-10-2006, 00:32
Właśnie kładę podłogę na strychu. Rozstaw belek 70-90 cm. Na początku dawałem OSB 15 mm, ale trochę się ugina, więc kolejne płyty są już z OSB 18 mm - jest OK.

Agduś
04-10-2006, 10:21
Kupilismy płyty 18 mm. Rozstaw podpór: 60 - 65 cm. Kierbud powiedział, że też ma 18 mm, ale żałuje, że nie wziął grubszych, bo mu się uginają. A nasze płyty już są na budowie...

Wojciech Nitka
04-10-2006, 10:41
... - najgorzej jest jak koniec płyty nie wychodzi na jętce to wtedy trzeba kombinować wsporniki poprzeczne pomiędzy jętkami.

Proponuję zastosować klispy - http://www.merit.pl - zamiast wsporników.

Dla tych co kładą płytę OSB na nieogrzewanym stryszku proponuję linki podane w moim poście na stronie - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1353218&highlight=#1353218

Bigbeat
04-10-2006, 10:52
Czy chodzi Ci o klipsy KD?
Niezbyt mi się one podobają w tym zastosowaniu, bo nie zapewniają sztywności połączenia dwóch płyt.

Tomi39
19-01-2020, 12:53
Witam przepraszam że odświeżam temat ale mam pytanie do fachowców
Co sadzicie o legarach z płyty OSB mianowicie miało by to wyglądać tak 2 paski po 5 cm o długości 2.5 m grubości 25 mm sklejone do siebie i skręcone co daje legar 5x5x250 ułożone na belkach stropowych z rozstawem co 80 cm i na to płyta OSB 25 mm dodam ze chodzi o wyrównanie podłogi na piętrze w pokoju i sypialni
Z góry dziękuje za odpowiedz

Robinson74
14-01-2021, 23:36
Proponuję zastosować klispy - http://www.merit.pl - zamiast wsporników.

Dla tych co kładą płytę OSB na nieogrzewanym stryszku proponuję linki podane w moim poście na stronie - http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1353218&highlight=#1353218
Link do tego tematu nieaktywny.
I druga kwestia. O jakie klipsy chodzi?

gawel
14-01-2021, 23:40
Link do tego tematu nieaktywny.
I druga kwestia. O jakie klipsy chodzi?

https://allegro.pl/oferta/uchwyt-lacznik-do-plyt-osb-18mm-100-sztuk-9996172258?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24

Robinson74
15-01-2021, 08:02
Dzięki.
Ciekawe czy są takie klipsy do płyt 22 lub 25 mm.

Emtebe
15-01-2021, 08:17
Dzięki.
Ciekawe czy są takie klipsy do płyt 22 lub 25 mm.

Według producenta są


Łączniki [klipsy] do płyty osb firma MERIT oferuje o wymiarach:

10mm
12mm
15mm
18mm
22mm
25mm
https://www.merit.pl/produkty/2-laczniki/5-lacznik-montazowy-do-plyty-osb

Mnie ciekawi dlaczego wszyscy stosują OSB, a nie MFP?

gawel
15-01-2021, 08:50
Według producenta są

https://www.merit.pl/produkty/2-laczniki/5-lacznik-montazowy-do-plyty-osb

Mnie ciekawi dlaczego wszyscy stosują OSB, a nie MFP?

https://budujesz.info/artykul/plyta-mfp-czy-osb-ktora-lepsza-zobacz,1668.html

Robinson74
01-02-2021, 10:16
I jeszcze takie pytanie.
Otóż robiąc podłogę strychu z płyt OSB muszę zostawić sobie miejsce na późniejszy wyłaz.
W jaki sposób obliczyć konieczny wymiar otworu, znając wymiar handlowy wyłazu, np. 70x120 cm? Czy to ma być właśnie wymiar "dziury"?
I jeszcze jedno. Czy może muszę celować w taki wymiar wyłazu strychowego, żeby mieścił się idealnie między jętkami? Np. jeśli rozstaw jętek mam 80cm, to czy taka powinna być szerokość wyłazu?

Robinson74
01-02-2021, 18:13
I jeszcze jedno.
Stryszek nad poddaszem będzie miał ok. 25 m2 (4 x 6,15 m).
Jętki o grubości 8 cm rozmieszczone są mniej więcej co ok. 60-80 cm (wg załączonego szkicu). Na szkicu zaznaczone są także kominy.
Chciałbym zastosować płyty OSB 25 mm.
Czy ktoś będzie skłonny obliczyć (nawet za odpłatnością) jakie dodatkowe podparcie dla tych płyt należy zastosować? Jakieś listwy? Jakie wymiary? Jaki rozstaw?
Chodzi o to, żeby to była stabilna podłoga nie tylko do chodzenia po niej, ale także żeby coś cięższego tam postawić (nie będzie to fortepian).
Dodatkowo zastosuję ta klipsy "H" do łączenia płyt OSB, ale te klipsy obciążeń nie przenoszą.

452619