PDA

Zobacz pełną wersję : montaz wentylatora-sprawa elektyryczna



dabek83gumis
11-09-2006, 20:45
Witam. Kupilem wnentylator firmy Blauberg Aero 125H, wydawalo mi sie ze jest z instukcja polska ale jest po niemiecku ktorego nie kumam. Wentylator jest z czujnikiem wilgoci oraz z timerem. Czy wie ktos co oznacza L, LT, N na schemacie elektrycznym. Dzieki za odp

retrofood
11-09-2006, 21:38
Witam.
To już gdzieœ było na forum. Do wentylatora trzeba podłšczyć fazę (pewnie L), fazę przez wyłšcznik i przewód neutralny (N).

adam_mk
11-09-2006, 22:01
L - faza
N - zero
LT - to powinno być ochronne (żółto-zielony)
Adam M.

retrofood
11-09-2006, 22:15
Witam.

L - faza
N - zero
LT - to powinno być ochronne (żółto-zielony)
Adam M.

Adamie, czy jesteœ pewny? Bo sš różne wentylatory. Ja się nie upieram przy swojej wersji, po prostu gdzieœ sie z tym spotkałem.

Rezi
11-09-2006, 22:16
LH to tez faza i chyba zasilanie od włacznika a L zasilanie faza bezpośrednia

dabek83gumis
11-09-2006, 22:19
jezeli chodzi o LT to chyba do czegos to sluzy wiec nie jest chyba tylko ochronne
z L wychodzi jeden przewod do elektroniki
z LT dwa - jeden czerwony do elektroniki a drugi siwy do diody
z N dwa- jeden do elektroniki i drugi do diody

retrofood
11-09-2006, 22:23
Witam.

To raczaj wskazuje na moje.

dabek83gumis
11-09-2006, 22:33
no wlasnie tylko kto ma racje:)

adam_mk
11-09-2006, 23:35
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.

GL35
12-09-2006, 05:10
Witam. Kupilem wnentylator firmy Blauberg Aero 125H, wydawalo mi sie ze jest z instukcja polska ale jest po niemiecku ktorego nie kumam. Wentylator jest z czujnikiem wilgoci oraz z timerem. Czy wie ktos co oznacza L, LT, N na schemacie elektrycznym. Dzieki za odp

L - faza bezpośrednio
LT - faza od włącznika
N - zero.

Jeśli nie masz przygotowanej instalacji pod taki wentylator z timerem, to będzie ciężko.

Patos
12-09-2006, 05:40
N- przwód Neutralny

Bonzai
12-09-2006, 08:54
GL35 ma racje LT to faza z wyłącznika

pkirylcz
12-09-2006, 09:48
Rozumiem ze sprawa tyczy sie o wentylator do lazienki.
Jakiej firmy mozecie wiec polecic??

milimetr198
12-09-2006, 10:24
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)

darek_wy
12-09-2006, 11:44
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)

Czyli chyba powinien działać tak:
1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)

3. wyłączenie automatyczne - wywiało, puszcza czujnik higro
4. wyłączenie wumuszone - wyłącznik OFF

a co robi timer?

GL35
13-09-2006, 05:48
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)

Czyli chyba powinien działać tak:
1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)

3. wyłączenie automatyczne - wywiało, puszcza czujnik higro
4. wyłączenie wumuszone - wyłącznik OFF

a co robi timer?

Nie ma wyłączania wymuszonego. Po rozłączeniu wyłącznikiem wentylator działa jeszcze przez czas ustawiony timerem. Np.timer ustawiony na 10min. Włączasz światło włącznikiem, pod który podpięty jest wentylator (LT) na 2min. Łączny czas działania wentylatora - 12min.

trais
27-10-2018, 14:37
Panowie,

Pomocy mam w laziebce wypuszczony do wentylatora jednej kabel w nim 3 zyly. Niebieska Brazowa i Zolto - Zielona

Kupilem wentylator Blauberga ma oznaczenia L LT i N
Wentylator z timerem i czujnikiem wilgotnosci!

Jak go mam podlaczyc prawidlowo???

Ps. Podlaczylem brazowy pod L, niebieski pod LT, zolty pod N nie dziala

Podlaczylem brazowy pod LT, niebieski pod L, zolty pod N, dziala non stop.

Pokretla w wentylatorze na 2min i 60% wilgotnosci nie wylacza sie nawet po 20min dziala non stop bez wzgledu na to czy swiatlo dziala czy nie.

Jezeli sprawdzam miernikiem i mam wlacznik swiatla wylaczony pradu w kablu do wentylatora nie, ja wlacze swiatlo jest w zwiazku z tym steruje wentylatorem z wlacznika swietlnego przed lazienko.

Jak podlaczyc????pomozcie.!
Dziekujep

Kaizen
27-10-2018, 15:32
Niebieski to N, żółto-zielony to ochronny (znaczek uziomu zazwyczaj). Brązowy, czarny, szary to L (faza). Oczywiście jak ktoś coś nie pomieszał.

Pekciu
27-10-2018, 18:56
Cytat Napisał darek_wy
Cytat Napisał milimetr198
Cytat Napisał adam_mk
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci
powinien działać tak:
1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)

Jest to wszystko post wyżej

trais
28-10-2018, 07:19
Ale prosze napisz to na kolorach kabli..

Ktory kolor to sterujacy a ktory to faza???
Mam brazowy niebieski i zolto zielony!!?????!!!

Czytalem post wyzej ale to jest dla mnie czarna magia!!!

trais
28-10-2018, 07:20
Ktory kolor u mnie ma kabel sterujacy podajacy napiecie z wlacznika ...????

Wedlug mnie takiego nie mam!!!!

Kaizen
28-10-2018, 07:26
Ktory kolor u mnie ma kabel sterujacy podajacy napiecie z wlacznika ...????

Wedlug mnie takiego nie mam!!!!

Nie masz.

trais
28-10-2018, 08:01
Nie masz.

Zatem jak podlaczyc ten wentylator zeby dzialal w miare prawidlowo??? Bo teraz nie dziala albo dziala non stop. Pomozecie?


Ps. Da sie zrobic kable jakos cos polaczyc mam wszystko puszczone pod plytkami...!!!!

Kaizen
28-10-2018, 08:11
Nie wtedy, kiedy światło jest włączone?

trais
28-10-2018, 09:11
Nie wtedy, kiedy światło jest włączone?

Kaizen

Jak podlacze wentylator albo brazowy pod LT albo pod L wtedy niebiecki odwrotnie to albo dziala non stop albo nie dziala w ogole. A swiatlo zawsze dziala hmmmmm pomozesz?

Kaizen
28-10-2018, 09:20
Po pierwsze - niebieskiego (N) ani żólto-zielonego (PE) nie podłączaj tam, gdzie są inne oznaczenia, bo to niebezpieczne.

To opcje widzę dwie. Zamontowanie zdalnego sterowania, które będzie podawało napięcie z L na sterowanie. Druga opcja - to wymiana wentylatora na zwykły z włącznikiem, higrostatem, czujką rychu albo światła.

Remiks
28-10-2018, 16:14
Kaizen

Jak podlacze wentylator albo brazowy pod LT albo pod L wtedy niebiecki odwrotnie to albo dziala non stop albo nie dziala w ogole. A swiatlo zawsze dziala hmmmmm pomozesz?

Coś bajki piszesz. Wcześniej pisałeś że jak wyłączone światło to nie ma napięcia na przewodzie wentylatora a teraz wychodzi że pracuje cały czas. Jeśli jakiś pseudo elektryk przygotował to pod wentylator to może być wszystko pomieszane. Potrzebny miernik i sprawdzenie czy napięcie jest bez włączonego światła i z włączonym. Normalnie powinno wyglądać to tak np. brązowy faza napięcie zawsze, czarny. faza za wyłącznikiem światła. niebieski neutralny, żółto zielony ochronny, wtedy brązowy podłączony do L, czarny do LT niebieski do N.

Ja_tuTYLKO_naCHWILĘ
21-12-2019, 07:17
Właśnie jestem po podobnych przebojach i u mnie działa.
Zanim przeczytasz i polecisz robić na wariata u siebie, nie sugeruj się kolorami kabla podanymi przeze mnie a raczej oznaczeniami na twoim produkcie i instrukcją producenta!
Kabel z FAZĄ podpiąłem do L (czarny kabel na wentylatorze)
Kabel z klawisza/włącznika podpiąłem do LT (czerwony kabel na wentylatorze)
Kabel z ZEREM podpiąłem do N (biały na wentylatorze).