Zobacz pełną wersję : okucia antywłamaniowe a rozszczelnienie okna
Zastanawiam się nad zakupem okien z szybami P2 oraz okuciami antywłamaniowymi ( 4 grzybki antywłamaniowe na skrzydle ). Sprzedawca jednak poinformował mnie, że w tym systemie będę musiał zrezygnować z funkcji rozszczelnienia okna. Czy warto z tego rezygnować na rzecz bezpieczeństwa? Wentylację planuję grawitacyjną więc w grę wchodzą jedynie nawiewniki okienne (ale tu będą spore koszty).
Alternatywą jest podcięcie górnej uszczelki we wszystkich oknach - zastanawiam się na ile jest to skuteczne rozwiązanie? Czy ilośc wpadającego powietrza będzie wystarczająca??? Czy jest to często praktykowane rozwiązanie?
Edgar the liar
17-09-2006, 14:29
Nawiewniki napewno bedą lepszym rozwiązaniem , niż rozsczelnienie.
Koszt nie jest tak wielki , można kupić regulowane nawiewniki za kilkanaście złotych.Wycięta uszczelka (prawidłowo) daje coś ,ale nie można kontrolować
napływu powietrza.
Najgorszy wybór to chyba nawiewniki francuskie higrocośtam , automatyczne , nie działają tak jak trzeba i drogie , nie polecam.
Nawiewniki napewno bedą lepszym rozwiązaniem , niż rozsczelnienie.
Koszt nie jest tak wielki , można kupić regulowane nawiewniki za kilkanaście złotych.Wycięta uszczelka (prawidłowo) daje coś ,ale nie można kontrolować
napływu powietrza.
Najgorszy wybór to chyba nawiewniki francuskie higrocośtam , automatyczne , nie działają tak jak trzeba i drogie , nie polecam.
świeta racja :D
Edgar the liar
17-09-2006, 16:29
I rolke srebrnej taśmy , na długie zimowe wieczory.
Czy warto z tego rezygnować na rzecz bezpieczeństwa?
A może warto zmienić producenta okien i wybrać taki system z takimi okuciami, żeby nie trzeba było rezygnować z rozszczelnienia?
U nas są okna profil GEALAN S800 z okuciami Sigenia, szyby P2, okucia antywłamaniowe (6 grzybków na skrzydle + 3 zwykłe zaczepy). I oczywiście wszystkie funkcje okna włącznie z rozszczelnieniem.
coś mi się wydaje, że P2 to tylko szkło bezpieczne czyli takie "samochodowe" w tym przypadku powinny być P 4
niestety moj producent twierdzi ze nie jest mozliwym polaczenie 4 grzybkow z rozszczelnieniem.
jak sobie poradzili z tym problemem posiadacze wk-2 ?
gosciu01
17-09-2006, 20:45
ile obecnie droższe są okna z P2 lub P4 z okuciami WK1 w odniesieniu do zwykłych okien ?
3-4 lata temu było to ok. 40% więcej.
zawsze mozna zastosowac rozszczelnienie machaniczne sterowane klamka i ilosc grzybkow nie ma tu nic do rzeczy
Ale dlaczego nie nalezy tego stosowac?
Dla walsnego bezpieczenstwa - okno pozostawione na rozszczelnieniu nie pelni zadnej funkcji antywlamaniowej - lekko pchnac i juz otwarte
I jak udowodnic ze okna byly zamkniete jak ktos to zauwazy i wykorzysta?
Od czasu takiej wlasnie sytuacji nawwet jak okno ma rozszczelnienie - demontuje je dla swojego spokoju
decydujac sie wiec na wersje bezpieczniejsza z okuciami antywlamaniowymi kwestie wentylacji musze wiec rozwiazac przez nawiewniki czy jest inna opcja? ( mechaniczna wykluczam)
wentylacja mechaniczna czy tez reku lub nawietrzaki