PDA

Zobacz pełną wersję : Srednica rury



kulistkiewicz
27-09-2006, 10:23
jak powinna być cśrednica rury do szamba (betonowego)
fi 100 większa ? jak sadzicie?

Duży Boban
27-09-2006, 10:37
160

pawelurb
27-09-2006, 10:39
zwykle te rury co idą pod ziemią daje się fi 160 , tak sie robi przykanaliki sanitarne, ale sa też wyjątki u mnie np. przykanalik ma fi 110 , bo tak podano w warunkach przyłączenia , poprostu taki był zostawiony trójnik na główniej rurze kanalizacyjniej , sąsiedzi też mają fi 110 i jest ok.

kulistkiewicz
27-09-2006, 11:04
tak własnie myslałem aby dać fi 110 ponieważ jest duzo tańsza od 160 miałem tylko obawy by był odpowiedni odpływ:)

SławekD
27-09-2006, 11:09
Przede wszystkim powinieneś się dostosować do rury w zbiorniku albo z tą rurą do tej istniejącej u Ciebie w instalacji. Jak wolisz. Ja np jak kupowałem POŚ prosiłem o przerobienie 110 na 160 bo producent w zbiorniku dawał standardowo 110.

pawelurb
27-09-2006, 11:12
tak własnie myslałem aby dać fi 110 ponieważ jest duzo tańsza od 160 miałem tylko obawy by był odpowiedni odpływ:)

a ile metrów tej rury masz że musisz na niej oszczędzać? bez przesady , jak masz wybór daj fi 160 i będzie napewno dobrze. Ja musiałem daś 110 mimo obaw, ale zrobiłem dodatkową studnię rewizyjną na przykanaliku.

kulistkiewicz
27-09-2006, 11:18
z domu mam wyjście 110 natomista otwór juz gotowy w kręgu ja zmierzyłem to jego średnica i tak chyba nie typowa bo ma 190, kazałem im już wyciąc a oni taki mi otworek ciekawe , w zasadzie chciałem dać 160 redukcja ze 110 na 160 ale czy takie są? sam już nie wiem , co radzicie kopara umówiona na sobote a ja jescze nie mam rur i jutro musze je kupić

mikimka
27-09-2006, 16:45
160 ze spadkiem 1,5 %.

kulistkiewicz
28-09-2006, 11:22
Moi drodzy dzieki za rady, zakup poczyniony najwyżej będę sam zły na siebie i sobie pluł w bródkę:) rury kupiłem 110 i na dodatek szare a co (mądry polak po szkodzie.... będzie:) trzech sasiadów tak ma od paru lat i wszystko ok. to nie widziałem sensu przepłacac a różnica tykle że na koparę jeszcze wystarczy i flaszka się znajdz\ie:)

PrzemoBDG
28-09-2006, 11:28
Dodatkowa zaleta rury 160 to jej większa odporność (grubsze ścianki) na ściskanie - śmiało w miejscu jej zakopania można przejechać samochodem osobowym.
Ponadto jeżeli ktoś ma szambo i wejście do niego blisko granicy strefy przemarzania, to jest dzięki niej mniejsze ryzyko zamarznięcia. Oczywiście woda nigdy w takiej rurze nie stoi, lecz jeżeli jest ona blisko strefy przemarzania, to może się stopniowo obladzać na ściankach, sukcesywnie zmniejszając światło rury dostępne dla następnego transportu ścieków.