w dniu dzisiejszy ekipa ułożyła zbrojenie na stropie (lejemy w poniedziałek). przyjechał kierownik i wszystko wywrócił o 180 stopni.
Mam strop na spręzynach i chłopaki ułożyli to w ten sposób _/----\_ Kieronik z kolei kazał zrobić -\_____/-. czyli dać wybrzuszenie dołem. Poddasze jest nieużytkowe.

Jak powinno być prawidłowo?

jajmar
14-10-2006, 22:01
Jak powinno być prawidłowo?
Myśle ze prawidłowo to powinienes zadać pytanie pomimo że o zbrojeniu trochę wiem to Twój opis mozna różnie intermpretować. Co to są te sprężyny ?

Generalnie to zbrojenie stropu układa się dołem, 1/3 prętów musi dojśc do podpory, reszta może być odgięta do góry.

15-10-2006, 06:28
Jak powinno być prawidłowo?co drugi - prosty
co drugi dgięty - tak, jak chce kierownik

uranos
15-10-2006, 06:58
pręty są odgięte do dołu na 1/5 długości[/list]

15-10-2006, 07:12
1/5 długości jest OK
ale odgięcie powinno byc ku górze

majster ryszard
15-10-2006, 13:28
chyba kierownik wie co robi za to odpowiada on nieznam sytuacji może chodzi jak będzie się rozkładać obciążenie

uranos
15-10-2006, 18:22
dokładnie kierownik mówił o rozkładaniu obciążeń. Podobno będzie ono najwększe na środku

Geno
15-10-2006, 18:48
dokładnie kierownik mówił o rozkładaniu obciążeń. Podobno będzie ono najwększe na środku
Mógłbys to narysować hcoćby w paincie?

Część prętów się odgina przy podporach ze względu na ujemne momenty i częściowe zamocowanie.