Zobacz pełną wersję : Wyłącznik nadprądowy - jaki?
Muszę założyć bezpiecznik 25 A na zasilaniu trójfazowego kotła elektrycznego 15 kW. I teraz mam wątpliwości:
- o jakiej charakterystyce?
- 3- czy 4-biegunowy?
retrofood
15-10-2006, 12:04
Witam.
Należałoby pomierzyć impedancję pętli zwarcia. Bo jej wartoć może ci ograniczyć charakterystyki.
Myslę, że wystarczy 3. No chyba, że to będzie różnicówka.
Nie, zwykły wyłącznik. Różnicówka będzie przed nim. Sęk w tym, że ten wyłącznik muszę mieć zamontowany, zanim zamontują mi kocioł :-?
retrofood
15-10-2006, 13:18
No więc jeszcze raz powtarzam, należy zmierzyć impedancję pętli zwarcia. Jeli jest większa niż 0,73 oma, to charakterystyka C jest wykluczona, nalezy zastosować B, a jeli przekracza 1,5 oma, to należy zwiększyć przekrój przewodów zasilajšcych, bo nawet B nie pomoże.
Hmm, no to rzeczywiście chyba będzie zmierzyć, bez specjalisty się nie obejdzie :-? Przewód zasilający jest 5x4 mm2, długości ok. 6 metrów.
retrofood
15-10-2006, 13:55
Witam.
Jeli przyłšcze jest nowe, to ja bym zaryzykował kupno B bez pomiaru, który zresztš i tak jest obowišzkowy po podłšczniu kotła. Osoba (firma) montujšca kocioł ma obowišzek pozostawić włacicielowi protokół z pomiaru impedancji pętli zwarcia, wraz orzeczeniem o spełnieniu warunków bezpiecznej eksploatacji.
No to super. Tak też zrobię. Dzięki za poradę.
Zbigniew Rudnicki
15-10-2006, 14:13
Tu nic nie trzeba mierzyć przed zainstalowaniem kotła.
Dla 15 kW odbiornika grzejnego (około 22A) wyłącznik samoczynny 25A charakterystyka B. Mogą być 3 bieguny.
Do takiego wyłącznika najcieńszy przewód to 5x4mm2
To, że ma być 25A, to już wiem, bo w instrukcji kotła taki podają. Chodziło mi tylko o ilość biegunów i charakterystykę. Ale ponieważ jest jednomyślność, to sprawa jest prosta. Dzięki! 8)
marcin714
15-10-2006, 16:48
Witam.
Może lepszym rozwiązaniem będzie różnicówk z członem nadprądowym. Będzie taniej lub funkcjinalniej.
Może się mylę ale czasem pojawiają się tematy na temat wielkości mocy przyłączeniowej. Często padają tezy ,że na domek to wystarczy kilka kW a 13kW to nieuzasadniona rozrzutność.
Ja sobie coś przypominam ,że kolega też był zwolennikiem minimalizacji (mogę się oczywiście mylić). Więc jak to teraz będzie gdy zabezpieczenie obwodu jest być może mniejsze od zabezpieczenia głównego albo takie samo. ?
Ja sobie coś przypominam ,że kolega też był zwolennikiem minimalizacji (mogę się oczywiście mylić). Więc jak to teraz będzie gdy zabezpieczenie obwodu jest być może mniejsze od zabezpieczenia głównego albo takie samo. ?
O, co to to nie :wink: Od dawna mam przydział 12 kW i założenie, że ogrzewanie będzie częściowo elektryczne. Złożyłem wniosek o zwiększenie mocy do 15 kW, wtedy zabezpieczenie przedlicznikowe będę miał 32A. Na razie mam 25A, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo kocioł elektryczny kupuję przewymiarowany, ponieważ kotły 9, 12 i 15 kW są w tej samej cenie. A w przypadku kotła 15 kW mam możliwości ustawienia maksymalnej mocy z odstępem 3 kW. Myślę, że do ogrzania domy spokojnie wystartczy, żeby chodził z mocą 9 kW. A prądem będę ogrzewał tylko sporadycznie, na codzień będzie w użyciu kominek z płaszczem 8)
witam :)
Gwoli ścisłości, 25A to 15 kW mocy przyłączeniowej a 32A to 20 kW.
witam :)
Gwoli ścisłości, 25A to 15 kW mocy przyłączeniowej a 32A to 20 kW.
Ja dostałem 25A przy 12 kW. Tak też mam w umowie i warunkach. 32A jest od 15 kW (przynajmniej w moim ZE).
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin