PDA

Zobacz pełną wersję : Problem z c.o. duże zmiany ciśnienia



irzyk
16-10-2006, 19:22
Witam wszystkich serdecznie!
Mam problem z piecem c.o. Ciśnienie wody waha się od 1 do 2,5 bara w zależności od tego czy piec grzeje czy nie (obieg zamknięty). Prawdopodobnie coś jest nie tak ze zbiornikiem wyrównawczym (za małe ciśnienie powietrza w zbiorniku). Bardzo proszę o porady co z tym fantem zrobić. Prawdopodobnie trzeba dopompować powietrza do zbiornika ale do jakiego ciśnienia i jak to zrobić. Zbiornik ma 8,3 l, posiada wentylek taki samochodowy.
Pozdrawiam!

mariobros35
16-10-2006, 20:48
Na naczyniu przeponowym powinieneś mieć tabliczkę znamionową gdzie jest napisana wartość ciśnienia jaką musisz dopompować pompką samochodową lub motocyklową ten wentyl jeżeli dopompujesz a sytuacja się za pewien czas powtuży to powinieneś wymienić zbiornik na nowy gdyż świadczy to o dziurce w przeponie znajdującej się w środku zbiornika i powietrze ucieka ci do c.o gdzie zapowietrza układ 8)

irzyk
16-10-2006, 21:13
Dzięki za odpowiedź!
Na tym zbiorniku mam napisane: max. nadciśnienie robocze 0,3 MPa - czy do takij wartości powinienem dopompować zbiornik? nic więcej tam nie pisze tylko waga, numer katalogowy i pojemność. Ale jak to zrobić przy jakim ciśnieniu w obiegu?

1950
16-10-2006, 21:16
najlepiej było by, upuścić trochę wody z instalacji i dobić powietrza na zbiorniku na 2 bary,
inaczej będzie Ci raczej ciężko

irzyk
16-10-2006, 21:23
Witam!
Upuścić wodę to nie problem ale czemu akurat na 2 bary - od czego to zależy?

1950
16-10-2006, 21:26
te 2 bary po to żebyś nie pracował na maksymalnym ciśnieniu,
a możesz nawet dobić tylko do 1,5 bara

irzyk
16-10-2006, 21:33
Dzięki bardzo będę próbował.
Pozdrawiam!

czajnik
17-10-2006, 11:15
Takie skoki ciśnienia nasuwają podejrzenie, że naczynie wzbiorcze ma po prostu za małą pojemność w stosunku do pojemności wodnej instalacji.

radek_sziwa
17-10-2006, 13:52
Dokladnie. 8 litrow to stanowczo za malo. Typowa instalacja c.o. to naczynie miedzy 18 litrowe. Podczas postoju instalacja powinna miec jakies 1 bar a w czasie pracy okolo 2 barow. I zadne tam upuszczanie czy dobijanie.