Zobacz pełną wersję : Ścianki działowe na stropie Teriva I
W projekcie mam przewidziany strop TERIVA I. Zastanawiam się, czy nie będzie mnie to ograniczało przy przesuwaniu ścianek działowych na poddaszu. W internecie znalazłem coś takiego :
"Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe."
Czyli rozumiem, że po zalaniu stropu, w miejscu które nie zostało wzmocnione ścianki już nie postawię ?
Tomek
Tam gdzie będą sciany działowe równoległe do belek trzeba zestawić ze sobą dwie belki, chyba że rozpiętość jest niewielka. Ja mam jedną ściankę na pojedyńczej belce o rozpiętości 3m, ale w połowie belki przechodzi żebro rozdzielcze. Ściany będę miał z kratówki.
Jak nie masz możliwości przeprojekltowania stropu pod ścianki działowe, to zawsze możesz postawić je z g-k, wtedy to już jak i gdzie chcesz....
ja sobie dowolnie przestawialem dzialowe. kierownik, konstruktor sie zgodzil. natomiast konstrukcji dachu, tzn zadnych belek nie mozna ruszac. stad tez mam jeden slup na srodku garderoby.
natomiast konstrukcji dachu, tzn zadnych belek nie mozna ruszac
Dachu? Mówiliśmy o stropie... :roll:
owszem, ale konstrukcja dachu opiera sie wlasnie na omawianym stropie.... przynajmniej u mnie.
zależy jakie działówki (z czego i jak wysokie)
jaka rozpiętość stropu
a jak chcesz dowolnie to może zmień na Terrivę II
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin