Oglądałem etapy budowy kominków innych osób z forum i mam wątpliwości czy to jest dobrze zrobione. Chodzi mi o to obudowanie całości blachą. Nie widziałem tego przy innych kominkach.

http://images2.fotosik.pl/224/531291db7268ff48m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=531291db7268ff48)

http://images1.fotosik.pl/233/08157711fafd4bb0m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=08157711fafd4bb0)

http://images2.fotosik.pl/224/a828ff3c068b2711m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a828ff3c068b2711)

Np. brak tam wełny od strony ściany. Czy przy końcowym etapie zabudowy można ją jesze tam wcisnąć ?

dareks
30-10-2006, 12:55
Podnoszę temat bo dzisiaj wieczorem mamy się rozliczyć.
Macie jakieś uwagi ?

SAVAGE7
30-10-2006, 13:56
kurcze gdzieś tu dzisiaj widziałem temat i facet pisał że pomoże przy kominkach w każdej sprawie. ale nie pamiętam czy to było w wymianie doświadczeń. musisz szukać.

Seluch
30-10-2006, 13:58
był to pewnie Mariusz Kuleta sky-pe do niego mariobross35 - chyba :P

krzysztofh
30-10-2006, 14:08
Podnoszę temat bo dzisiaj wieczorem mamy się rozliczyć.
Macie jakieś uwagi ?

Ale to juz skończone, czy wykonawca obudowy kominka będzie robił sam kominek?

rimsky
30-10-2006, 14:09
wiesz co u mnie bylo obudowane plyta gk ognioodporna i cale, oprocz frontu kominka i otworow amenostatow zabezpieczone welna

dareks
30-10-2006, 18:18
Będzie robił sam, ale np u Rydza kominek od ściany oddzielony ociepleniem. Tutaj nie. To chyba błąd, czy to się da poprawić ?

Ale to juz skończone, czy wykonawca obudowy kominka będzie robił sam kominek?[/quote]

andre59
30-10-2006, 18:51
To wygląda jak wielki dystybutor gorącego powietrza stosowany w znacznie mniejszej skali przez firmy produkujące wkłady kominkowe.

W oryginalnej postaci ta osłona ma za zadanie odbijać promieniowanie cieplne wkładu i ograniczać nagrzewanie się obudowy kominka oraz kierować ogrzane powietrze widocznymi u góry rurami do innych pomieszczeń.

W instrukcji montażu posiadanego przeze mnie wkładu z dystrybutorem powietrza podano, że odległość między tylną ścianką dystrybutora a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 40 mm, a między bocznymi ściankami i obudową kominka po kilka mm bez konieczności stosowania izolacji z wełny mineralnej.

Wygląda na to, ze wykonawca połączył funkcje dystrybutora i czopucha.
Tylko nie widać tam otworu, którym ciepłe powietrze miałoby wypływać na pomieszczenie. Może ten otwór będzie nad dystrybutorem?

Wydaje mi się, że przy takiej konstrukcji temperatura powietrza uchodzącego kanałami do innych pomieszczeń będzie zbyt wysoka. Ten dystrybutoro-czopuch praktycznie nie jest wentylowany.

dareks
30-10-2006, 19:07
Na tym czopuchu, dystrybutorze są dwa okrągłe otwory (widać je po prawej i lewej stronie. Może to to ?

andre59
30-10-2006, 19:12
Na tym czopuchu, dystrybutorze są dwa okrągłe otwory (widać je po prawej i lewej stronie. Może to to ?
Faktycznie są tam u góry dwa króćce.
dareks, przeczytaj ostatnią uwagę, którą dopisałem do poprzedniego postu.

dareks
30-10-2006, 19:21
Dom ma być ogrzewany kominkiem + elektryką. Jeżeli to nie zaszkodzi (brak wentylacji czopucha) ścianom, kominkowi, czy czemuś tam jeszcze, to chyba dobrze.

andre59
30-10-2006, 20:14
Dom ma być ogrzewany kominkiem + elektryką. Jeżeli to nie zaszkodzi (brak wentylacji czopucha) ścianom, kominkowi, czy czemuś tam jeszcze, to chyba dobrze.
Ścianom pewnie nie zaszkodzi ale domownikom może zaszkodzić zbyt suche i przegrzane powietrze wydobywające się z kratek wylotowych.
Sam wkład też nie powinien być przegrzewany bo może ulec uszkodzeniu.
Poza tym niezbyt przyjemnie jest czuć zapach przypiekanego kurzu.

Osobiście nie zgodził bym się na taką konstrukcję kominka.