PDA

Zobacz pełną wersję : czy faktycznie to tak bedzie czy to jakas sciema?????



tidia
30-10-2006, 20:51
Witam a oto moj problem

czy faktycznie to tak bedzie czy to jakas sciema?????

To kalkulacja ogrzewania mojego mieszkania przedstawona mi przez jedna z firm



Kalkulacja kosztów ogrzewania i dobór grzejników energooszczędnych ”JAWO”

Pan Tomasz Bąk
ul. Kilińskiego , 59-220 Legnica


Lp. Opis Pow. Wys. Kub. Model Rozmiar Moc Ilość Cena Cena
m2 m m3 cm Watt szt. netto brutto
1. Kuchnia 10,00 2,50 25,00 12B6NEx 66 x 60 x 7,5 - 17 kg 1200 1 1 500,00 zł 1 830,00 zł
2. Sypialnia 14,00 2,50 35,00 16B9NEx 98 x 60 x 7,5 - 27 kg 1600 1 1 980,00 zł 2 415,60 zł
3. Salon 31,00 2,50 77,50 200B9NEx 98 x 60 x 7,5 - 27 kg 2000 2 4 320,00 zł 5 270,40 zł
4. W.C 2,50 2,50 6,25 4B3TEx 35 x 30 x 7,5 - 5 kg 400 1 900,00 zł 1 098,00 zł
5. Łazienka 6,00 2,50 15,00 8B3NEx 35 x 60 x 7,5 - 8 kg 800 1 1 200,00 zł 1 464,00 zł
6. Hall 4,00 2,50 10,00 4B3TEx 35 x 30 x 7,5 - 5 kg 400 1 900,00 zł 1 098,00 zł
8,4 kW 7 szt.
10 800,00 zł 13 176,00 zł
Kalkulacja kosztów ogrzewania dla taryfy G12 (licznik dwutaryfowy)
8,4 kW x 24 godz. = 201,6 kWh x 20% (zużycie faktyczne) = 40,32 kW
40,32 kW : 24 h = 1,68 kW x 10 h = 16,8 kW x 0,1992 zł = 3,35 zł
1,68 kW x 14 h = 23,52 kW x 0,4729 zł = 11,12 zł
14,47 zł / dobę x 30 dni = 434,18 zł brutto miesięcznie!
Kalkulację sporządzono dla stałej temperatury 20 st. C. non-stop !

Uwaga! Każdy grzejnik posiada termostat, którym ustawia się żądaną temperaturę w danym pomieszczeniu, oraz zegar do ustawiania pracy grzejników w czasie dla klienta dowolnym. Pan decyduje jaka temperatura ma być w danym pomieszczeniu i w jakim czasie! Przy umiejętnym sterowaniu, można obniżyć koszty ogrzewania jeszcze o 20%.

DOSTAWA NA NASZ KOSZT!
Wystawiamy faktury VAT!

1950
30-10-2006, 21:01
z tego co wyliczyłem, zapotrzebowanie na ciepło masz w wysokości 15,4 kW
życzę szczęścia

am00
31-10-2006, 10:49
Masz mieszkanie o pow. 66m2, więc dobór mocy grzejników wygląda na prawidłowy przy prawidłowo ocieplonym domu, tj, około 100W/m2, a w łazience 150W/m2.

Wszystke grzejniki elektryczne mają sprawność bliską 100%. Ich "energooszczedność" polega jedynie na "lepszym" sterowaniu, np. akumulacji ciepła w II taryfie i powolnym rozładowywaniu w I.

Jeśli zdarzy się wyjątkowo zimny miesiąc i grzejniki zamiast przyjętych w obliczeniach 20% czasu, będą grzać non stop, to możesz zapłacić nawet 5 razy więcej czyli około 2000zł/m-c. Podaną przez firmę wartość należy traktować jako średnią w skali rocznej czyli około 5-6 tys zł/rok i jest to prawdopodobne przy zachowaniu dużej dyscypliny w wietrzeniu pomieszczeń.