Zobacz pełną wersję : Kabel w ziemi - dwu czy trzyprzewodowy?
Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna?
Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna?
Trzy żyły w rurze arota. No chyba że kiedyś będziesz chciał niespodziewanie zatańczyć na mokrej trawie :)
inwestor
15-11-2006, 18:00
Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna?
Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników
osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku.
Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna.
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników
osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku.
Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna.
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
to wychodzi 12 zyl a mialy byc tylko 2 lub3:) Do jakiej wielkosci obciazen mozna stosowac przewod 1.5mm2? Jaka moc ma silownik?A jaka oswietlenie? :D
2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. jakiego przycisku? cos chyba niezrozumialem
Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna?
Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników
osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku.
Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna.
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
Inwestor, z torbami kolegę puścisz :). Mimo wszystko dałbym arota i kabel np. YDY. Arota dlatego że za jakiś czas może być potrzeba dołożenia kabli do domofonu, sterowania furtką, kamery, a kable ziemne trochę kosztują. No, ale ja patrzę na to ze swojej pozycji - od domu do bramy mam 64 metry :P
inwestor
15-11-2006, 19:30
Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna?
Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników
osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku.
Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna.
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
Inwestor, z torbami kolegę puścisz :). Mimo wszystko dałbym arota i kabel np. YDY. Arota dlatego że za jakiś czas może być potrzeba dołożenia kabli do domofonu, sterowania furtką, kamery, a kable ziemne trochę kosztują. No, ale ja patrzę na to ze swojej pozycji - od domu do bramy mam 64 metry :P
Arot też sie przyda :wink: . Czy układasz w arocie czy bezpośrednio w ziemi powinien być YKY . Arot pod wzgledem trwałości nic nie daje i nie zwalnia ze stosowania kabli zamiast przewodów.
Pozdrawiam
inwestor
15-11-2006, 19:37
Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników
osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku.
Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna.
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
to wychodzi 12 zyl a mialy byc tylko 2 lub3:) Do jakiej wielkosci obciazen mozna stosowac przewod 1.5mm2? Jaka moc ma silownik?A jaka oswietlenie? :D
2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. jakiego przycisku? cos chyba niezrozumialem
Keczkun zakładam że wystarczy zabezpieczenia 10A i jest nie dalej niz 20...30m. Typowe siłowniki do bram to max ok. 500W. więc spoko. Wg cen Telefoniki http://www.tfkable.pl/ taki kabel to ok. 5.90 zł/m więc jakie tam 12 zł :o
Pozdrawiam
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
slawciol
15-11-2006, 20:00
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
i folie niebeska na kabelku :wink:
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
i folie niebeska na kabelku :wink:
I na kabelku też piaseczek :lol:
slawciol
15-11-2006, 20:10
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
i folie niebeska na kabelku :wink:
I na kabelku też piaseczek :lol:
:oops: piasek, kabelek, 15cm piasek, folia niebieska, reszta ziemia :lol:
krzysztofh
15-11-2006, 20:12
Kabel 3x1,5mm2 daje się do zasilania centrali napędu. Do siłowników powinien być kabel 4x2,5mm2, do lampy 3x1,5mm2, do fotokomórek 2x0,5 i 4x0,5, ale w praktyce daje się 4x0,5 do każdej fotokomórki lub lepiej 6x0,5 mając pewną rezerwę żył na wszelki wypadek.
Wszystkie kable do ziemi.
Dobrą praktyką jest zamocowanie centali napędu w garażu jeżeli nie jest za daleko od bramu. Uniknie się wtedy prób jej kradzieży.
Wtedy od centrali prowadzi się kable do siłowników i fotokomórek.
inwestor
15-11-2006, 20:26
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
Inwestor wie :D i wie jeszcze wiecej ale nie chce straszyć (bo sam te strachy olał :wink: )
Pozdrawiam
więc jakie tam 12 zł
Pozdrawiam
12 żył nie 12zl a koszt wg Twoich wyliczen wyniesie 4x5.90/m x20-30 metrow:)
inwestor
15-11-2006, 20:32
keczkun
Jeszcze sprawa tego przycisku. Po prostu jak wchodzisz sobie na posesję to chciałbyś zapalić światło więc montujesz przy furtce od strony posesji przycisk do zapalania. Potem jak już jesteś w domu to se gasisz światło na dojściu drugim przyciskiem. Jak dasz osobny przewód do tego przycisku to możesz zrealizować zapalanie i gaszenie światła dodatkowo z pilota. Ja tak mam jest super. Wjeżdzasz sobie autem pstryk otwiera się brama, drugi przycisk pstryk zapala się swiatło na podjeździe. W sumie mam 4 przyciski na pilocie jest duża wygoda.
Polecam taki bajer.
Pozdrawiam
inwestor
15-11-2006, 20:36
więc jakie tam 12 zł
Pozdrawiam
12 żył nie 12zl a koszt wg Twoich wyliczen wyniesie 4x5.90/m x20-30 metrow:)
No własnie więc jakie tam 12 zł :o :wink:
Pozdrawiam
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
Inwestor wie :D i wie jeszcze wiecej ale nie chce straszyć (bo sam te strachy olał :wink: )
Pozdrawiam
To może kochany inwestorze umówimy się, że to forum będzie w pełni profesjonalne, odpowiedzi będą na poziomie technicznyn jak i prawnym.
No chyba, że będziemy się bawili w partyzantkę, fajansiarstwo i partactwo.
Co Ty na to?
inwestor
15-11-2006, 20:51
Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi.
Pozdrawiam
A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku?
Inwestor wie :D i wie jeszcze wiecej ale nie chce straszyć (bo sam te strachy olał :wink: )
Pozdrawiam
To może kochany inwestorze umówimy się, że to forum będzie w pełni profesjonalne, odpowiedzi będą na poziomie technicznyn jak i prawnym.
No chyba, że będziemy się bawili w partyzantkę, fajansiarstwo i partactwo.
Co Ty na to?
Może jaśniej czy napisałem coś nieprofesjonalnie ???
Pozdrawiam
P.S.
A tak na marginesie ZUD czy mówi ci to coś ? :wink:
Witam,
ja chciałbym oświetlić całą działkę... i tak:
-chciałbym poprowadzić kabel 3x1,5 YKY tak, by go nie ciąć, a jedynie przy każdej lampie zrobić dużą pętlę - zedrzeć osłonę z kabelka i podłączyć lampę... i kolejne tak samo. Kłopot w tym, że działkę mam podłużną i już nieco zagospodarowaną (muszę omijać różne elementy wkopując kabel). Dowiedziałem się, że nie jest dobrze, jeśli kabel miałby być za długi. Planuję na jednym kablu 3x1,5 długości 100-120m dać około 8-10 lamp, a przed domem drugi, taki sam kabel (z innego źródła prądu) o długości 60-80m - tu miałoby być kilka (4-5) lamp ogrodowych oraz jednocześnie 5-6 lamp najazdowych w podjeździe.Będą dwa włączniki do tego światła.
Czy ten tu zamysł jest ok? Macie jekieś inne pomysły? Jak to jest u Was?
Pozdrawiam
Pearl
chciałbym poprowadzić kabel 3x1,5 YKY tak, by go nie ciąć, a jedynie przy każdej lampie zrobić dużą pętlę - zedrzeć osłonę z kabelka i podłączyć lampę
Moim zdaniem - przekombinowane.
Kabelki w słupku klinkierowym do domofonu,oświetlenia,zamka itd. zdublowałem.
Przy awarii kabla nie mam zamiaru rozwalać słupka.
retrofood
24-02-2007, 11:40
Dowiedziałem się, że nie jest dobrze, jeśli kabel miałby być za długi. Planuję na jednym kablu 3x1,5 długości 100-120m dać około 8-10 lamp, a przed domem drugi, taki sam kabel (z innego źródła prądu) o długości 60-80m - tu miałoby być kilka (4-5) lamp ogrodowych oraz jednocześnie 5-6 lamp najazdowych w podjeździe.Będą dwa włączniki do tego światła.
Ktoś tu pisał, że chciałby aby to forum było profesjonalne. Więc zbliżając się do profesjonalności informuję, że przy tak długich kablach należałoby policzyć jednak spadki napięcia, oraz chociaż oszacować impedancję pętli zwarcia przed wykonywaniem instalacji. Bo może się okazać, że przy tych przekrojach nie zadziałają nam zabezpieczenia.
Myślę, ze już nie muszę nadmieniać, że wszelkie instalacje pozadomowe (w ziemi) muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo - prądowym.
Dowiedziałem się, że nie jest dobrze, jeśli kabel miałby być za długi. Planuję na jednym kablu 3x1,5 długości 100-120m dać około 8-10 lamp, a przed domem drugi, taki sam kabel (z innego źródła prądu) o długości 60-80m(...).
(...)przy tak długich kablach należałoby policzyć jednak spadki napięcia, oraz chociaż oszacować impedancję pętli zwarcia przed wykonywaniem instalacji. Bo może się okazać, że przy tych przekrojach nie zadziałają nam zabezpieczenia.
(...)wszelkie instalacje pozadomowe (w ziemi) muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo - prądowym.
Właśnie... zamiast opcji z długim (120m) kablem może lepiej z jednego punktu w piwnicy wypuścić 2 kable w dwóch oddzielnych dołkach - będą wtedy miały po około 60m i po 4-5 lamp na każdym.
retrofood piszesz o policzeniu spadków napięcia i impedancji pętli zwarcia... jak się do tego zabrać samemu? Pytam o to, bo chcę wszyskie przewody zakopać samemu już teraz i pozostawić tak, aż do wizyty elektryka, który to wszystko w piwnicy podłączy do głównej skrzynki elektrycznej. Nie chciałbym czegoś "spaprać" by nie musieć potem dublować tego zakopywania, jeśli teraz zrobię coś nie tak.
Zakopać chcę właśnie teraz, bo w tym roku w planie mam obfite nasadzenia w ogrodzie, także za rok, dwa będzie mi ciężko potem to wszystko omijać.
Czekam na jakąś gotową instrukcję, choćby najprostszą, jak mam to zrobić. Przypomnę - chcę mieć w ogrodzie wokół domu około 15-20 lamp, a do tego 5-8 lamp najazdowych w podjeździe. Chcę zakopać kable, ale muszę wiedzieć jakie i ile. Liczę na Waszą pomoc!!!
Pozdrawiam
retrofood
24-02-2007, 14:53
Czekam na jakąś gotową instrukcję, choćby najprostszą, jak mam to zrobić. Przypomnę - chcę mieć w ogrodzie wokół domu około 15-20 lamp, a do tego 5-8 lamp najazdowych w podjeździe. Chcę zakopać kable, ale muszę wiedzieć jakie i ile. Liczę na Waszą pomoc!!!
Niestety, to się tak zaocznie nie da. Trzeba się do tego zabrać jak za normalny projekt, a więc dysponować danymi wyjściowymi.
Czekam na jakąś gotową instrukcję, choćby najprostszą, jak mam to zrobić. Przypomnę - chcę mieć w ogrodzie wokół domu około 15-20 lamp, a do tego 5-8 lamp najazdowych w podjeździe(...)
Niestety, to się tak zaocznie nie da. Trzeba się do tego zabrać jak za normalny projekt, a więc dysponować danymi wyjściowymi.
O jakie dane wyjściowe chodzi? Jeśli masz na myśli moc, to znajomy elektryk zrobił mi wcześniej tak, że wystarczyłoby tej mocy na kilka dużych domów, nie tylko na mój. ...nie pamiętam, ale coś mi się liczba 12 nasuwa - pewnie wiecie o co chodzi. Tak czy owak, mogę jednocześnie "odpalić" po 3 pralki, lodówki, odkurzacze, wiertarki... i nic złego się nie będzie działo.
Podałem długość kabla, ilość lamp, kabel YKY 3 x 1,5... O jakie dane wyjściowe jeszcze może chodzić? Lampy w ogrodzie będą energooszczędne - żarówki 12-25W, w podjeździe nie wiem, ale same żarówki (ich rodzaj) nie mają chyba większego znaczenia.
Pozdrawiam
tata_Zosi
26-02-2007, 07:44
trzeba by pomóc człowiekowi :roll:
Witam
To może zacznijmy od końca. Załóżmy, że jeden odcinek 3x1,5 będzie miał 100m, rezystancja takiego odcinka wyniesie w przybliżeniu ok.2.4om. Maksymalny spadek napięcia od złącza do najdalszego odbiornika może być 4% z tego maksymalnie 0,5% dla WLZ. Przyjmijmy że od rozdzielnicy do ostatniej lampy maksymalnie może być 3,5% czyli jakieś 8V co daje nam przy rezystancji 2,4om jakieś 3.3A, zaniżmy to do 3A. Czyli aby spadek napięcia mieścił się w dopuszczalnych granicach możesz kablem tym puścić 3A, przy czym jest to wartość zaniżona bo liczona dla ostatniej lampy a przecież będą one rozłożone po długości ale z kolei nie uwzględniamy oporności styków przy poszczególnych lampach więc dla naszego przypadku myślę że te 3A będzie ok.
Przy takim prądzie masz masz 690VA mocy, jeśli damy do tego cos(fi) 0,8 to otrzymamy ok. 550W. Zaniżmy to do 500W. Czyli możesz podłączyć 20 żarówek 25W.
Teraz, odnośnie ochrony przeciwporażeniowej. Rezystancja tego odcinka wyszła ok. 2,42om, jeśli zabezpieczymy ten odcinek zabezpieczeniem B6 to wymagana impedancja wyniesie 4,6om czyli prawie dwukrotnie więcej niż obliczona ale do niej trzeba dodać impedancję do rozdzielnicy oraz rezystancję połączeń ale myślę że istniejący zapas powinien wystarczyć a i tak później musisz zrobić pomiary tej impedancji.
Sumując, myślę że odcinki nie powinne przekraczać tych 100m (plus minus), i na tych odcinkach zabezpieczonych zabezpieczeniem B6 możesz powiesić do 20 lamp po 25W
dzięki miol! Ostatnia kwestia: mówimy o kablu 100m podpiętym do 1 różnicówki w skrzynce głównej. Na tym kablu jest - załóżmy - 10 lamp po 25W każda. Piszesz, że to zadziała i będzie bez problemu - to potwierdziło moje przypuszczenia.
Pytanie: czy jeżeli do tej samej różnicówki zamiast jednego kabla 100m z 10 żarówkami podłączę dwa kable po 50m z 5 żarówkami na każdym... czy coś się wtedy zmieni? Będzie lepiej? Czy też sytuacja będzie bez zmian? Pozdrawiam
Witam
Różnicówka jest zabezpieczeniem dodatkowym, ale oprócz niej musisz zainstalować wyłączniki (popularne eski) do zabezpieczenia samego kabla, więc jak dasz zamiast jednego kabla 100m, dwa po 50m to musisz dołożyć jeden wyłącznik (koszt niewielki).
Czy będzie lepiej podzielić kabel na dwa odcinki? Jeżeli to ma wyglądac tak, że jeden odcinek idzie w prawo a drugi w lewo, to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że koszt kabla zostanie ten sam natomiast masz zapas na przesłanie większej mocy (może kiedyś zechcesz zamontować silniejsze żarówki albo dołożyć kilka) oraz mniejszy spadek napięcia.
i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło!!! Eski i różnicówki zostawiam elektrykowi na przyszłość, teraz rozprowadzam kable ...i już wiem jak.
Nie wiem jeszcze tylko czy odcinek kabla biegnący przez piwnicę zrobić ze zwykłego podtynkowego o tej samej średnicy, czy lepiej uniknąć połączenia i dać YKY na całej długości - tj.od odstatniej lampy aż do samej skrzynki?
:o
Jeszcze raz dzięki miol Pozdrawiam
Witam
Myślę, że szkoda zabawy z łączeniem i najlepiej od razu puścić YKY od rozdzielnicy (im mniej połączeń tym lepiej), tym bardziej że jak ostatnio kupowałem YKY 3x1,5 to jego cena była naprawdę niewiele wyższa od YDY.
Dzięki miol!!! Dylematy hydrauliczne też rozwiązujesz? - miałbym kilka ;)
Pozdrawiam serdecznie
Pearl
retrofood
26-02-2007, 16:45
... Sumując, myślę że odcinki nie powinne przekraczać tych 100m (plus minus), i na tych odcinkach zabezpieczonych zabezpieczeniem B6 możesz powiesić do 20 lamp po 25W
Wszystko byłoby OK, gdyby nie to, ze komuś w przyszłości 25W wyda się ciut za mało i wkręci lampy po 40W albo i po 100W. No i zmieni eS-a na 10A albo i na 16A.
Jak się przed tym zabezpieczyć? Wot zagwozdka!
Witam
Taka uwaga dotyczy każdej instalacji, a powiedziałbym że każdego urządzenia. Przed głupotą nie ma obrony.
hmmm... zabezpieczenie na tablicy głównej to osobna bajka. Jeżeli mam podłączonych 10 lamp i przyjdzie mi elektryk, który założy zabezpieczenie na te 10 lamp i nic więcej... to go od razu pogonię!!! Zabezpieczenie powinno być conajmniej takie, jak max.żarówka do lampy ogrodowej pomnożona przez liczbę lamp. Jeśli ktoś planuje więcej lamp w przyszłości - zabezpieczenie jeszcze większe.
Mnie interesował wyłącznie kabel, bo wszystko poza nim da się łatwo wymienić
retrofood
27-02-2007, 10:24
Mnie interesował wyłącznie kabel, bo wszystko poza nim da się łatwo wymienić
Dlatego uważam, że pomysł z kablem 1,5 mm za nieszczególny, bo to jest na granicy dopuszczalności.
Przemyśl sprawę z kablem 3x2,5 mm. Będziesz spał spokojniej.
Pięknie, to Miol policzyłeś.
Chociaż Twoje wyliczenia wydają mi się trochę asekuranckie w przypadku zwykłego oświetlenia można chyba dopuścić większe spadki napięcia. Ostatecznie niedawno zafundowano nam zmianę z 220 na 230V czyli o 5% i nikt tego nie odczuł. Mamy więc 10V zapasu na spadki napięcia plus Twoje 8V i spokojnie 1kW czyli 20 żarówek 50W.
A może zrobić pętlę, tzn doprowadzasz do skrzynki dwa końce tego samego kabla i podpinasz pod ten sam bezpiecznik. Wiem, z Forum, że tak się praktykuje. Masz wtedy dwustronne zasilanie, czyli w uproszczeniu tak jakbyś miał kabelki o przekroju 3mm2.
retrofood
27-02-2007, 11:22
Chociaż Twoje wyliczenia wydają mi się trochę asekuranckie w przypadku zwykłego oświetlenia można chyba dopuścić większe spadki napięcia. Ostatecznie niedawno zafundowano nam zmianę z 220 na 230V czyli o 5% i nikt tego nie odczuł. Mamy więc 10V zapasu na spadki napięcia plus Twoje 8V i spokojnie 1kW czyli 20 żarówek 50W.
A może zrobić pętlę, tzn doprowadzasz do skrzynki dwa końce tego samego kabla i podpinasz pod ten sam bezpiecznik. Wiem, z Forum, że tak się praktykuje. Masz wtedy dwustronne zasilanie, czyli w uproszczeniu tak jakbyś miał kabelki o przekroju 3mm2.
1. Wielkość spadków napięcia określają przepisy - obowiązkowe. Więc podwyższenie napięcia nic tu nie zmienia. Zresztą producenci lamp dawno to uwzględnili
2. W przypadku pętli:
a) podejrzewam, że koszt 2 kabli po 1,5 mm będzie większy niż jednego 2,5 mm;
b) przy wyładowaniu atmosferycznym w linię w pobliżu, przepięcia są znacznie wyższe, a więc i możliwość uszkodzenia urządzeń.
2. W przypadku pętli:
a) podejrzewam, że koszt 2 kabli po 1,5 mm będzie większy niż jednego 2,5 mm;.
:o , a po co dwa kable?
b) przy wyładowaniu atmosferycznym w linię w pobliżu, przepięcia są znacznie wyższe, a więc i możliwość uszkodzenia urządzeń.
:o, to teoria czy praktyka?
Dopuszczalnych spadków napięcia nie będę komentował, ważne, że mój telewizor ma napisane dopuszczalne napięcie już od 195V.
Dobrą praktyką jest zamocowanie centali napędu w garażu jeżeli nie jest za daleko od bramu. Uniknie się wtedy prób jej kradzieży.
Wtedy od centrali prowadzi się kable do siłowników i fotokomórek.
A jaką odległość uznajemy za odpowiednią tzn.
nie jest za daleko
niktspecjalny
15-01-2010, 08:01
Dobrą praktyką jest zamocowanie centali napędu w garażu jeżeli nie jest za daleko od bramu. Uniknie się wtedy prób jej kradzieży.
Wtedy od centrali prowadzi się kable do siłowników i fotokomórek.
A jaką odległość uznajemy za odpowiednią tzn.
nie jest za daleko
Miał 4 lata by to dobrze ułożyć.
Wysłany: Sro, 15 Listopad 2006 21:12 :D :D :D :wink:
Nie jest za daleko to taka odległość ,która pozwoli na bezawaryjna pracę urzadzeń które mamy.Opis producenta.Np.do 25 m, Powyżej 25 m.Więcej niż 50 m.......trzeba stosować takie to a takie kable. itd.Każda odległość musi być zdefiniowana i dopasowana.Jak powiem ,że mam położone 30 m kabla bez koncentraka to wideodomofon będzie działać czy nie?