PDA

Zobacz pełną wersję : Kanalizacja [pomocy]



Rysiekk
19-11-2006, 20:19
Na wiosnę chce rozpocząć adaptacje budynku gospodarczego na mieszkanie .Mój pierwszy problem dotyczy kanalizacji.
Od mojego budynku do granicy z sąsiadem jest 6 mb.(granicą jest mur, po mojej stronie poziom terenu jest o 1,5 m wyższy) a od granicy do studzienki sąsiada jest 25 mb (tam muszę podłączyć moją rurę kanalizacyjną z tym że; studzienka ma ok. 2m głębokości, w jej dolnej części jest rura odprowadzająca ścieki do przewodu kanalizacji zewnętrznej, trochę wyżej rura z której wylatują ścieki z budynku. Ja chcę podłączyć się już na głębokości 1,0 m czy to jakiś problem ? ) Na terenie sąsiada chcę położyć rurę ze spadkiem 2% tzn. że na 25 m różnica wyniesie 50 cm. (czy spad 2% jest minimalny czy najlepszy ? czytam wszędzie że minimalny to 2% ale nigdzie nie napisali jaki najlepszy).
Po mojej stronie mam problem. –
- czy mogę na odcinku 6m położyć rurę z tak dużym spadem?
- Czy muszę zrobić studnie z kręgów betonowych( kaskade) ?
- Na jakiej głębokości musi wychodzić rura z budynku ? (w moim wypadku wyszło 30 cm od góry posadzki, to wychodzi na 6,0 m różnica poziomów ok. 2,0 m)

Rtoipb
19-11-2006, 22:35
Przy większych odległościach powinno się stosować nachylenie 3%-4%
maksymalny spadek to 15%
powinieś położyć rurę 160 a w granicy najlepiej zrobić studzienkę rewizyjną
wyjście z budynku 0,5m lub niżej