05-12-2006, 20:23
Czy ściana z porothermu 18,8cm zamiast 25cm + wełna 9cm + 2cm pustka powietrzna+ porotherm 11,5cm to dobry pomysł? przy budynku z poddaszem używkowym

05-12-2006, 20:45
obojetne z jakich zdecydujesz sie budowac materiałów - IMHO pomysł na sciane 3 warstwowa jest dobrym pomysłem

pzdr

zico77
05-12-2006, 20:48
tylko dlaczego nikt nie buduje z 18,8 tylko 25 ??

ZakWr
05-12-2006, 20:51
Zmiana sciany nośnej z 24 na 18cm zawsze wymaga konsultacji z osobą uprawnioną do konstuowania budynków i może powodować przeróżne trudności technologiczne przy stawianiu.
9cm wełny w dzisiejszych czasach to trochę mało.10 to minimum. Jak nie ma miejsca to już lepiej zamień 9cm wełny na 10 styropianu i ne rób szczeliny lub minimalną. A warstwę osłonową z reguły mozna zmienić na z 11.5 na 8.5cm ale tu też decyduje konstruktor lub kierownik budowy chyba że w projekcie jest wprost wpisana taka opcja

beton44
05-12-2006, 20:52
tylko dlaczego nikt nie buduje z 18,8 tylko 25 ??



bo może trochę na tym mało miejsca na oparcie stropu oraz ew. zrobienie oczepu /jaka ładna nazwa wieńca?/... :o

FREDY
06-12-2006, 08:46
Teoretycznie się da ale po co tak kombinujesz i experymentujesz?
Sam porotherm jest dość słabym materiałem w sensie kruchości i wytrzymałości na ściskanie, jeśli dołożysz do tego tak cienką ścianę to masz odpowiedż. Podsumowując może ci się uda, może , tylko po co experymentować.

Barbosa
06-12-2006, 08:49
pomysł dobry jak każdy inny; sprawa sprawdzenia nośności - szczególnie filarków - i tyle

halszka.ka
06-12-2006, 09:00
tylko dlaczego nikt nie buduje z 18,8 tylko 25 ??

Pewnie budują, w Muratorze ten Twój wariant jest też wymieniany jako możliwy :P

my robimy z Robena 24 - 10 wełny i 11,5 Roben,

A dlaczego pytasz :roll: ?