AWIk
06-12-2006, 06:15
Witam.
Mam pytanie, jaka powinna być minimalna grubość wylewki na tarasie nad nieogrzewanym garażem, na którym jest strop monolityczny i dwa razy papa na lepiku. Jaki powinien byc spadek, czy 1 cm/1m wystarczy? W jakich proporcjach przygotować beton - 1:3? Będę wdzięczny za odpopwiedź.

kaltam
06-12-2006, 07:17
Spadek wystarczy. Wydaje mi się że zapomniałeś o ociepleniu (min. 5 cm styropianu eks.) na papę, potem folia (niektórzy dają jeszcze geowłóknine do ewentualnego odprowadzenia wody) i dopiero wylewka (zaprawa ementowa). Minimum grubości wylewki na tarasie zewenętrznym to 6 cm, dodatkowo bym zazbroił (np. siatka 10x10cm). Należy założyć że po jakimś czasie (koledze woda przeszła przez taras po 20 latach) i tak wylewka popęka (pęknięcia mikro) i woda przejdzie do warstwy spodniej skąd trzeba ją odprowadzić bo inaczej w zimie ci rozsadzi wylewkę. Lepiej to zrobić raz a dobrze.