Zobacz pełną wersję : regulator pogodowy vaillanta VRC 630 - jak go poskromić ???



robik5
09-12-2006, 23:32
Kto wie jak skonfigurowac poprawnie regulator VRC630 do prac z kotłem kondesacyjnym Vaillanta i zasobnikiem od strony elektrycznej i programowej?
Co oznaczam temperatura min i max zasilania i jak sie to ma do kondesacji i zuzycia gazu?
Gdzie ustaiwc temp pracy kotla (55/45 )tak aby pracowal w kondenascji?

VPS
10-12-2006, 06:36
Czy to jest kocioł o symbolu VC PLUS .../3-5 ze złączem eBUS ?
Jaki masz układ grzejniki i podłoga ?
Gdzie zamontowany VRC 630 ?
Czujnik temp zasobnika gdzie podpięty w regulator czy w kocioł ?
Czy był serwis do pierwszego uruchomienia ?
Regulator ten ma wiele funkcji wszystko zależy od ustawień i konfiguracji.

robik5
10-12-2006, 16:25
Czy to jest kocioł o symbolu VC PLUS .../3-5 ze złączem eBUS ?
Jaki masz układ grzejniki i podłoga ?
Gdzie zamontowany VRC 630 ?
Czujnik temp zasobnika gdzie podpięty w regulator czy w kocioł ?
Czy był serwis do pierwszego uruchomienia ?
Regulator ten ma wiele funkcji wszystko zależy od ustawień i konfiguracji.
Witam, Model kotła to ECOTEC PLUS ze złączem eBUS.
Na dole układ mieszany podłogówka i 6 grzejników na pietrze 5 grzejników dom ma prawie 200m2. Jak na razie podłogowka jest podpietabez zaworu trójdrogowego i dodatkowej pompy. Układ nie ma równiez sprzegła hydraulicznego.
Kocioał i reszta zamontowe sa w piwnicy, ale sam modul wyswietlacza w dodatkowej obudowie na parterze w salonie ( ustaiwona jest funkcja korekty temperatury).
Czujnik temp. zasobnika podpiety jest do kotła i chyba dlatego regulator nie moze kontrolowac pracy kotla i zasobnika - grzeje caly czas kiedy tylko temp wody spadnie. Sam podlaczylem - dodatkowo drugi czujnik SP do modulu regulatora oraz czujnik VF1 na rurce zasilania układu (okolo 20cm od kotla dlatego ze nie ma sprzegla) oraz na rozdzielaczu do podlogowki VF2.
Gneralnie uklad ma wygladac tak jak na rysunku z przykladu 1 instrukcji regulatora tylko nie wiem jak przelaczyc kontrole zasobnika do regulatora.
Serwis byl wykoywal kotłownie, ale pominal kwestie regulatora pogodowego, pomomo iz u nigo zakupilem caly zestaw i wykonywal kotlownie...powoli trace cierpliwosc do tego zestawu !
Jak na razie zuzuycie gazu za okres 27.10.2006 do 9.12.2006 wynosi 450m3, to chyba za duzo na dom 200m2 ze scianami trojwarstwowymi 4 osoby i kociol kondensacyjny ???!!!
czy podlogowka moze pracowac bez zawory trojdrogowego i dodoatkowej pomy przy max temp zasilania ustawionej na 55st C?
prosze o wskazowki co z tym zrobic.

mdzalewscy
10-12-2006, 18:33
Co oznaczam temperatura min i max zasilania i jak sie to ma do kondesacji i zuzycia gazu?
i do pogodówki

też chętnie się dowiem


no bo skoro na podstawie planowanej temperatury zasilania c.o.(np.50 stopni dla podłogówki) i temperatury wewnętrznej 20stopni, ustawiamy krzywą grzewczą, a ta na podstawie temperatury zewnętrzej tak dobiera temperature zasilania żeby we wnętrzu było 20stopni, to po co jeszcze ten parametr jak maksymalna i minimalna temperatura zasilania

jajmar
11-12-2006, 17:50
Co oznaczam temperatura min i max zasilania i jak sie to ma do kondesacji i zuzycia gazu?


Z tego co czytam w instrukcji do VRC630 to ta temperatura ma za zadanie zabezpieczenie kotła.
W moim rozumieniu tego nie ma ona wplywu na zużycie gazu (lub ma minimalny wpływ) "liczy sie temperatura zadana zasilania"
W moich teoriach moge sie mylic opieram je wyłacznie na podstwie instrukcji do tego zestawu.
Ponieważ zakupiłem identyczny zestaw również chciałbym sie czegos wiecej dowiedziec.

mdzalewscy
11-12-2006, 19:24
według mnie to raczej maksymalna zasilająca np. C.O, czyli ustawiasz np. na 50 i masz pewność że na podłogówkę nie pójdzie więcej, przynajmniej umnie w beretta tak jest mam kilka maksymalnych temperatur, pierwszego obiegu, drugiego, zasilania zasobnika

VPS
11-12-2006, 19:40
robik5
Nie stresuj się. Zestaw masz bardzo dobry. Trzeba tylko dobrze to skonfigurować.
Czujnik zasobnika może być podpięty do:
- kotła wtedy regulacja temp ciepłej wody w zasobniku odbywa się pokrętłem na kotle. Czasy grzania wg ustawień na regulatorze.
- skrzynki regulatora wtedy pokrętło na kotle ustawiasz na max w prawo i żądaną temperaturę wody w zasobniku ustawiasz na regulatorze.
Pytasz czy podłogówka może pracować bez zaworu trójdrogowego ?
Nie mogę jednoznacznie dać Ci odpowiedzi. Zależy to od wielu rzeczy dotyczących całej instalacji min. opory, przepływy itd.
Wykorzystaj możliwości regulacji VRC 630 i wykonaj układ tak jak na przykładzie 1.
Zwróć uwagę na ustawienie w menu C10 na system rozdzielczy TAK i NIE.
W przypadku podłączenia zasobnika ciepłej wody użytkowej bezpośrednio do kotła grzewczego należy w menu C10 parametr System rozdzielny zawsze ustawić na opcję „tak“, aby zapewnić prawidłowe działanie. Nastawa ta nie ma wpływu na dodatkowe obiegi ciepłej wody użytkowej o innej konfiguracji, które są podłączone za sprzęgłem hydraulicznym.

robik5
11-12-2006, 21:38
W pukcie C10 mam ustawione na system rodzielny TAK.
Największy problem mam z zasobnikiem. Wydaje mi sie ze po to aby to pogodowka decydowala kiedy grzac CWU powinno sie odllaczyc czujnik temp od zasobnika od kotla i podlaczyc do pogodowki - tylko jesli odepnie sie czujnik od kotla to kociol wyswietla blad, proba zwarcia wyprowadzen do czujnika (taki opis gdzies znalazlem w instrukcji) rowniez skutkuje bledem. W tej chwili mam do zasobnika wlozone dwa czujniki jeden do kotla a drugi do pogodowki. Przy takiej konfiguracji pomimo iz na pogodówce ustawiam temp. zasobnika na 47stC to gdy pokretlo przy kotle dam w prawo do oporu to kocil grzeje CWU ile fabryka dala...Mozliwe ze w menu kotla trzeba cos przestawic...

Jak powninie byc zbudowany mieszacz do podłogówki, przyklad 1 instr. VRC630 opisuje tylko pompe i zawor trojdrogowy, ale wydaje mi sie ze konieczne sa jeszcze jakies zawory zrotne czy odcinajaco-regulujace....

VPS
12-12-2006, 06:35
Największy problem mam z zasobnikiem. Wydaje mi sie ze po to aby to pogodowka decydowala kiedy grzac CWU powinno sie odllaczyc czujnik temp od zasobnika od kotla i podlaczyc do pogodowki.
Dokładnie tak. Tylko należy w pierwszej kolejności wyłączyć napięcie z regulatora podłączyć czujnik zasobnika pod SP i na koniec włączyć regulator.

Jak powninie byc zbudowany mieszacz do podłogówki, przyklad 1 instr. VRC630 opisuje tylko pompe i zawor trojdrogowy, ale wydaje mi sie ze konieczne sa jeszcze jakies zawory zrotne czy odcinajaco-regulujace....
Oczywiście potrzebna jest pewna armatura. Pisałem już wielokrotnie o tym na forum są również przykładowe zdjęcie 1 (http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/Moje%20sprz%EAg%B3o%200211.jpg) zdjęcie 2 (http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/spraeg%B3o.jpg) zdjęcie 3 (http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/Madaj_dwie_strefy_BERETTA_002.jpg)

robik5
12-12-2006, 07:44
dziękuje z azdjecia mieszaczy...wygladaja one na strzasznie skomplikowane...musze poszukać schematu. Najgorsze jest to ,ze kazdy hydraulik z ktorym rozmawialem na ten temat widzi uklad mieszcza inaczej - czy aby na pewno jest tyle mozliwosci?
Czy jako zawór trjódrogowy do mieszacza mozna zastosować dowolny zawór trójdr. z siłownikiem? np taki z aalegro za 280zł? http://www.allegro.pl/item148999834_zawor_trojdrogowy_mieszajacy_mieszac z_silownik.html
Co do zasobnika i kontroli temp. to wyłączyłem cały układ , odłączyłem czujnik temp od kotła i zostawiłem tylko czujnik temp podłączony do regulatora pogodowego SP, niestety po włączeniu kocioł zgłasza błąd czujnika zasobnika - czy trzeba cos przełączyć w menu kotła?

VPS
12-12-2006, 12:52
Jaki wyświetla kod błądu F...?
Jest wiele ustawień na tym regulatorze.
Sugerowałbym ponowną wizytę serwisanta i niech Ci to ustawi.

robik5
15-12-2006, 19:47
Psołuchałem rady i zaprosilem do siebie serwis...Pan odłączył czujnik zasobnika od kotła pozostaił ten podłączony do regulatora- powiedział ze bedzie ok...
a dzis wieczorem nie mam juz cieplej wody dlaczego???
reg. pogodowy ma ustwiony parametr system rozdzielny na TAK
tryb pracy auto przedział czasowy 17-23 a zasobnik zimny
zmiana ytrybu pracy nie zmienia zachowania kotla naldal nie intersuje go CWU

Czy wszystkie serwisy vaillanta tak dzialaja???

VPS
16-12-2006, 06:46
robik5
Może coś jest z czujnikiem VR10. Proponuję zmierzyć oporność czujnika. Na stronie 50 instrukcji obsługi są podane wartości.
Pomiar należy wykonać po odłączeniu czujnika z regulatora.

onrado
15-12-2011, 09:52
trochę czasu minęło od kiedy ta sprawa była na forum bo jest prawie rok 2012, ale problem mam bardzo podobny co kolega robik5, tzn. kocioł wiszący VC plus + regulator VRC 630 + zasobnik którym chciałbym sterować z poziomu pogodynki, a nie kotła ... po odłączeniu czujnika zasobnika od kotła co prawda nie mam żadnych błędów i CO działa normalnie (2 obiegi podłogówki z mieszaczem, HK1 to tylko sprzęgło, reszta tak jak na przykładzie 1 z instrukcji do VRC 630), ale ciepłej wody też nie mam (oczywiście czujnik podłączony pod SP jest OK i pogodynka wyświetla poprawną temeraturę zasobnika, ale go nie "ładuje", system oczywiście rozdzielony: TAK) ... czy gdzieś jest jakieś magiczne zaklęcie które trzeba wprowadzić na kotle lub pogodynce aby to zaczęło działać ? czy poza 7-8-9 do modulacji muszę jeszcze połączyć swój kocioł z VRC 630 przy pomocy e-BUS (oba urządzenia mają e-BUS - VRC 630 ma na magistrali podłączone zdalne sterowanie VR 90, natomiast e-BUS kotła zgodnie z instrukcjami i materiałami projektowymi pozostało niepodłączone) ? bardzo będę wdzięczny za jakieś informacje (póki co mam 2 czujniki - jeden z kotła drugi z pogodynki i ręcznie sobie "kręcę" CWU)

onrado
27-12-2011, 15:56
mam, z pomocą literatury "MATERIAŁY PROJEKTOWE Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze < 70 kW" (PDF ze strony Vaillanta) oraz miernika uniwersalnego doszedłem do tego i mogę wszystkim dalej poszukującym rozwiązania je podać (bo nie ma go ani w instrukcji do kotła, ani regulatora ... w materiałach projektowych z resztą też, ale są 2 dodatkowe "magiczne kabelki", które idą od regulatora do kotła VC PLUS na przykładzie) - trzeba połączyć złącze C1/C2 kotła ze złączem C1/C2 regulatora VRC 630 (polaryzacja nie ma znaczenia), to pierwsze to podłączenie termostatu (nie mylić z czujnikiem) zasobnika, gdzie zestyk/zwarcie powoduje przełączenie się zaworu trójdrogowego wewnątrz kotła i przejście w tryb ładowania zasobnika ... to drugie - na regulatorze to zwykły przekaźnik NO na 24V który jest zamykany gdy spada temp na zasobniku poniżej ustawionego progu, a więc wtedy gdy VRC 630 chce ładować zasobnik

onrado
27-12-2011, 16:11
aaa ... jak ktoś chciałby jeszcze sobie zautomatyzować to np. złącze teleswitch w VRC 630 jest zwykłym, bezpotencjałowym stykiem zwiernym, a więc można podpiąć zwykły przekaźnik NO i kontrolować jego pracę zdalnie np. zintegrować z alarmem (podłączyć pod gsm/gprs lub IP), a z koleii zachowanie po zestyku/zwarciu kontrolujemy w menu C9 (poziom kodowany) - łatwo sobie wyobrazić jak można to wykorzystać ... np. tryb urlopowy i wyłączenie zasobnika pod nieobecność, podobnie złącze 1xZP - to zestyk chwilowy (<3sek) powoduje załączenie pompki CCWU niezależnie od nastawy czasowej (np. idziemy spać później niż zwykle i myjąc zęby nie chcemy czekać na ciepłą wodę)