Zobacz pełną wersję : PROBLEM Z PIECEM
andreasowki
30-12-2006, 12:23
POSIADAM PIEC MARKI WOLF ZE STEROWANIEM.MAM PROBLEM NIE MOGE OSIAGNAC TEMPERATURY NA PIECU 80 STOPNI POMIMO ZE JEST USTAWIONY NA TA TEMPERATURE.WLACZA SIE PODCHODZI TEMPERATURA TYLKO DO 60 STOPNI I PIEC SIE WYLACZA MOZE KTOS WIE CO MOZE BYC PRZYCZYNA .PROSZE O POMOC.POZDRAWIAM
Podaj typ pieca i sterownika. Jak masz cyfrowe sterowanie DWT lub DWTM sprawdz parametry GB 04 moc max i GB 08 max temp obiegu
andreasowki
30-12-2006, 15:44
[quote="bat21"]Podaj typ pieca i sterownika. Jak masz cyfrowe sterowanie DWT lub DWTM sprawdz parametry GB 04 moc max i GB 08 max temp obiegu[/quote Serdecznie witam jest to typ Wolf Typ HK-2B z zasobnikiem wody]i posiada regulator R 16
http://www.wolf-polska.pl/cms/pages/upload/R_16.pdf tu masz link do instrukcji. w trybie serwisowym parametr 16 i 20 sprawdz je. Pozatym masz regulację pogodową więc temp kotła jest uzależniona od temp. zewnętrznej.