PDA

Zobacz pełną wersję : pomiar elektryczny



marcioszek
02-01-2007, 09:14
Witam wszystkich
Mam pytanie ile płaciliście elektrykowi za pomiar elektryczny instalacji i jak długo coś takiego trwa?

Garcia27
02-01-2007, 09:57
Witam. Rozumiem że instalację robiłeś sam?
Teraz to nie tylko pomiary, ale elektryk musi sprawdzić instalację - zrobić oględziny rozdzielni, połaczeń itp. To zawyży cenę pomiarów.
I najważniejsze - jak duży domek? Ile gniazdek, obwodów, różnicówek?
200 - 300zł musisz liczyć.

niedzio
02-01-2007, 10:14
Rozumiem, że jak będę robił instalację z kuzynem elektrykiem (praktykiem), który nie ma uprawnień najlepiej po wykonaniu instalacji zwrócić się elektryka o odbiór instalacji elektrycznej i odpowiedni wpis do dziennika budowy, czy tak ? (czy ten wpis wystarczy do późniejszego odbioru budynku --> oczywiście w zakresie elektryki).

Marek30022
02-01-2007, 10:16
600 zł za podłączenie zakopanego już kabla do skrzyki w płocie + cała papierologia do zgłoszenia odbioru, pomiary (jakieś fikcyjne). Wykonywał wykonawca przyłącza elektrycznego.

burstynek
02-01-2007, 11:07
Pamiętajcie też, że zgodnie ze znowelizowanymi Warunkami Technicznymi okresowe pomiary kontrolne może wykonywać osoba z uprawnieniami "D" - dozorowymi.

retrofood
02-01-2007, 11:58
Witam wszystkich
Mam pytanie ile płaciliście elektrykowi za pomiar elektryczny instalacji i jak długo coś takiego trwa?

Taż to zalezy od instalacji.
Sprawdzanie instalacji przeprowadza się w oparciu o normę PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elktryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze."
Generalnie składa się ono z 2 części: oględzin i prób odbiorczych.
Np. oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane,
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo,
- mają właściwy sposób ochrony,
- właściwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe,
- właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę,
- są wyposażone w schematy
- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi

Próby przewidują:
- próbę ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych przewodów wyrównawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji (wszystkie obwody);
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (wszystkie obwody);
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
- pomiar wartości prądu różnicowego zabezpieczeń RCD,
- próba działania

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać:
1. nazwę badanej instalacji
2. Lokalizacja (adres)
3. Rodzaj pomiarów.
4. Nazwisko osoby dokonującej pomiarów.
5. Datę wykonywania pomiarów.
6. Spis użytych przyrządów i ich numery.
7. Szkice lub opisy rozmieszczenia elementów ułatwiających ich identyfikację.
8. Liczowe wyniki pomiarów.
9. Uwagi.
10. Wnioski.