PDA

Zobacz pełną wersję : Czy zwiększyć przekrój krokwi???



fijak9
14-01-2007, 07:57
Witam,

W projekcie mam przewidziane pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

Docelowo pokryty dach zostanie dachówką cementową ( cięższą )

Mam zatewm pytanie czy zwiększyć przekrój krokwi ?? Aktualnie jest 14x14

Proszę o pomoc

bladyy78
14-01-2007, 08:08
14X14 to zapewne masz murłate a nie krokwie. Zobacza dokładnie w projekt.

fijak9
14-01-2007, 08:11
Ano racja!!!

Murłata 14x14
Krokwia 8x16


Co o tym sądzicie?

Tomek23
14-01-2007, 08:23
Ano racja!!!

Murłata 14x14
Krokwia 8x16


Co o tym sądzicie?

Takie decyzje pozostaw Twojemu kierownikowi budowy. To on bierze za nie odpowiedzialność. Wymiar 8x16 wcale nie jest taki duży. Standardowo zakłada się 8x18 cm.

wartownik
14-01-2007, 08:29
Zalozenie , ze pokrycie betonowe jest ciezsze od ceramicznego jest nieco bledne , mam na mysli ceramiczna karpiowke.
Proponuje zwrocic rowniez uwage na przekroje innych elementow konstrukcji , rozstawy krokwi , planowana wielkosc docieplenia .

jajmar
14-01-2007, 09:06
Standardowo zakłada się 8x18 cm.

Od kiedy i gdzie sa takie standarty?
Standartem było przez lata 7x14 lub 8x16 , wyskość 18 została wprowadzona zupełnie niedawno ze wzgledu na grubosc ocipelenia w połaci.
Zeby wyrokować o wielkości przekroju trzeba znać wiecej szczegółw dachu niz tylko pokrycie.

kaltam
14-01-2007, 10:09
Nie ma znaczenia czy dachówka cementowa czy ceramiczna (mała różnica w ciężarze 1m2). Dach jest przede wszystkim obliczany na obciążenia od śniegu i wiatru (oczywiście w sumie z dachówką przy danych kątach i w danych strefach) + założone w toku obliczeń współczynniki bezpieczeństwa sprawiają, że możesz spokojnie dać dachowkę cementową. Jak pisali poprzednicy chyba, że ze względów np. na ocieplenie chcesz zminić wysokość krokwi. Na ogół na budowach to jest tendencja do odchudzania wymiarów więźby (co oczywiście odradzam).

radomik
14-01-2007, 12:06
Zalozenie , ze pokrycie betonowe jest ciezsze od ceramicznego jest nieco bledne , mam na mysli ceramiczna karpiowke.
Proponuje zwrocic rowniez uwage na przekroje innych elementow konstrukcji , rozstawy krokwi , planowana wielkosc docieplenia .

dokładnie TAK

Ceramicznej wchodzi ci od ~13szt./m2
Cementowej ~10szt/m2

fijak9
14-01-2007, 13:37
Dziękuję wszystkim za pomoc!!

remx
15-01-2007, 17:49
Jeżeli już to cementowa lżejsza niż ceramiczna

GL35
15-01-2007, 18:56
Przede wszystkim rozstaw krokwi idzie w parze z przekrojem.

Leszko
16-01-2007, 08:30
Przede wszystkim rozstaw krokwi idzie w parze z przekrojem.

ja mam 8x18 dachówka euronit

zombie
16-01-2007, 08:57
Wielkość krokwi 8 x 16 jest w zupełności wystarczająca, ponieważ dachówka betonowa i ceramiczna mają podobny ciężar.

jabko
16-01-2007, 09:22
A ja mam 8x17 i jest to niewatpliwie radosna twórczośc konstruktora :lol:

kaczorek.
16-01-2007, 10:51
ale to wszystko zalezy nie tylko od samych krokwi i ich przekroju

wazne są równiez - odległosci między nimi, punkty podparcia, wzmocnienie więźby (jętki, kleszcze)
jezeli nie masz zmian w samym projekcie więźby to ten przekrój co podałeś wystarczy.


sa dachowki ceramiczne ciezsze i lzejsze od cementowych w tym przypadku reguły akurat nie ma najpierw wybierz to co Tobie najbardziej odpowiada i porównaj wage m2 tych dachowek do tego co zaklada projekt i tyle.