Witam wszystkich entuzjastów Integry f-my Satel i nie tylko. :wink:
Chciałbym, w tym wątku zainicjować doświadczenia, pomysły i porady dotyczące PROGRAMOWANIA I KONFIGURACJI central alarmowych Satela i nie tylko.
Kupiłem centralę Integra 128 z zamiarem wykorzystania jej, nie tylko do zabezpiecznia, ale również do budowy namiastki inteligentnego domu. :-? Jednak, żeby to zrealizować niezbędne jest poznanie wszystkich funkcji i możliwości. O ile z konfiguracją prostego systemu alarmowego nie powinno być trudności, to przy podłaczaniu automatyki bramy wjazdowej, garażowej, domofonu, sterowników radiowych itp. a następnie zgraniu tego z systemem tak, żeby to miało "ręce i nogi", mogą zacząć się schody. :cry:
Na razie jestem na etapie uczenia się, konfigurowania i poznawania poszczególnych funkcji. Na początek chciałem zrealizować następujący pomysł:
Sygnalizacja optyczna otwarcia okien i drzwi, oparta na LED-ach umiejscowionych w widocznym miejscu na parterze. Miałoby to działać tak:
okno zamknięte - dioda wygaszona
okno uchylone - dioda świeci światłem ciągłym
okno otwarte - dioda miga
W oknach muszą być oczywiście dwa czujniki (na górze i na dole).
Programowo chciałem to zrealizować na zasadzie sumy i iloczynu logicznego wirtualnych wyjść ale nie potrafię zmusić diody do migania. Chciałem wykorzystać opcję wyjścia "pulsowanie" ale ta opcja dotyczy tylko wyjść działającycz na czas :o
Czy możliwe jest dowolne taktowanie wyjścia np. 250/250ms albo 500/250ms albo 100/500ms ??
Czy mogę prosić o pomoc? :)
Po co nowy wątek jak są:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=13001
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421
Tak, obydwa czytam i w zasadzie dzięki nim zdecydowałem się na samodzielne zaprojektowanie a potem wykonanie instalacji elektrycznej, sterującej, alarmowej, telefonicznej, LAN i TV. Jednak w obydwu wątkach przeważają posty o tematyce instalacji, wyboru sprzętu, jego oceny, sposobu montażu itp. Wszystko to jest bardzo cenne i pouczające, a dzięki wypowiedziom kilku zawodowców i hobbystów, poziom tych wątków jest bardzo wysoki. Żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi, zarówno laikow jak i tych, którzy "siedzą w temacie".
Zdaję sobie sprawę, że forumowiczów, którzy zdecydowali się na serwisowanie swojego systemu jest już znacznie mniej i dlatego też postów nt. konfiguroania, programowania i zastosowania Integry do nietypowych funkcji jest niewiele. Sam dopiero zacząłem raczkować w temacie jak w tytule, choć zawodowo zajmuję się dziedziną dość pokrewną (eksploatacja central telefonicznych DGT). Chciałem po prostu odfiltrować ten ostatni i zapewne najtrudniejszy (ale też najprzyjemniejszy :) ) etap w samodzielnym uruchomieniu systemu. Najtrudniejszy, bo żeby wyobraźnia zaczęła działać niezbędne jest poznanie systemu "od podszewki". Chyba nie wyszło... :(
Ale może ktoś jednak zlituje się nad rozwiązaniem problemu ujętego w pierwszym poście, bo siedzę już nad nim czwarty dzień. :cry: Pozwoli mi to dwuktotnie zredukować ilość fizycznych wyjść w stosunku do rozwiązania alternatywnego (bez migających diód).
Pozdrawiam ciepło
Witalis
Może spróbuj użyć jednego wyjścia jako generatora - wymuś na nim ciągłe pulsowanie w dowolny sposób.
Jak nie pójdzie całkiem programowo, to może zepnij jakieś wejście z wyjściem zanegowanym - klasyczny flip-flop.
A jak nie to w ostateczności podepnij jakiś prosty generatorek na 555 pod jakieś wejście - wtedy ustawisz sobie częstotliwość i wypełnienie pulsowania jak chcesz.
Jak już będziesz miał wyjście-generator to każde wyjście z ledem zdefiniuj jako:
suma(naruszenie wejścia kontaktron górny; iloczyn(naruszenie wejścia kontaktron dolny;wyjście-generator))
Metodą prób i błędów swoje zamierzenia zrealizowałem tak:
wyjście nr "X"(wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron GÓRNY
wyjście nr "Y"(wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron DOLNY
wyjście nr "Z" jako wskaźnik GOTOWY bez związanych wejść z opcją PULSOWANIE - czyli generator 0,5/0,5 (będzie jeden dla wszystkich okien)
wyjście nr "A" jako iloczyn wyjść "X" i "Z"
LED wisi na fizycznym wyjściu sumy log. wyjść "Y" i "Z"
Trochę za dużo zajętych jest wyjść (4szt/okno + wspólne "Z") i nie do końca osiągnąłem to co chciałem, ponieważ:
uchylone okno - LED pulsuje
otwarte okno - LED świeci na stałe
A chciałem odwrotnie ale przy otwarciu okna obydwa wejścia są aktywne i cóś mi nie wychodzi :-?
Czy można to zrealizować prościej?
Czy jest możliwe w programie Dloadx globalne odznaczanie lub zaznaczanie wejść związanych z jakimś wyściem?
i tak jest łatwiej niż w DGT :)
Masz rację :lol: ale jak się wie, to i z DGTką można sobie poradzić :wink:
Witalis coś namieszałeś, bo wg twojego opisu, to led powinien zawsze pulsować (wyjście Z) a przy otwarciu świecić ciągle.
Proponuję tak:
wyjście LED: suma log. wyjść "X" i "A"
wyjście nr "X"="uchylenie" (wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron GÓRNY
wyjście nr "A"="otwarcie-pulsujące" jako iloczyn wyjść "Y" i "Z"
wyjście nr "Y"="otwarcie" (wskaźnik GOTOWY,pol-) związane z wej. kontaktron DOLNY
wyjście nr "Z": "pulsujące" generator 0,5/0,5 (będzie jeden dla wszystkich okien)
Co zresztą zapisałem poprzednio w skrócie jako:
suma(naruszenie wejścia kontaktron górny; iloczyn(naruszenie wejścia kontaktron dolny;wyjście-generator))
damiang oczywiście masz rację, pomyliłem się przy pisaniu, :oops: Powinno być:
"LED wisi na fizycznym wyjściu sumy log. wyjść "Y" i "A"
Tylko zauważ, że dioda wisi na sumie a w przypadku otwarciu okna aktywne są dwa wejścia co daje ciągłe świecenie LEDa
Natomiast chciałbym żeby uchylenie było sygnalizowane ciągłym świeceniem, natomiast otwarcie - pulsowaniem
Czyli :
1. aktywne wejście tylko górnego czujnika - świecenie ciągłe
2. aktywne oba wejścia - pulsowanie
Kombinacja: aktywne wejście TYLKO dolnego czujnika się nie zdarzy (a przynajmniej nie powinna :-? )
Faktycznie, zapomniałem że okno otwarte (aktywny dół) jest równocześnie uchylone (aktywna góra) :D
No to trzeba jeszcze więcej wyjść:
LED = suma(A, B)
A="otwarcie-pulsujące"=iloczyn(Y, Z)
Y="otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol- we. kont.DOLNY
Z="pulsujące"
B="uchylenie"=iloczyn(X, Y2)
X="uchylenie lub otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol-. we. kont. GÓRNY
Y2="nie otwarcie"= wskaźnik GOTOWY,pol + we. kont.DOLNY
czyli w sumie 6 wyjść/okno i jedno wspólne na generator.
Niestety w satelu są tylko wyjścia typu suma i iloczyn logiczny, a nie ma wyjścia typu exor, które by tu pomogło (no chyba że integra ma takie...)
Albo możesz spróbować zrobić to sprzętowo stosując dwie diody różnokolorowe (np. żółta=uchylenie, czerwona=otwarcie). Jest szansa że odpowiednio podpinając je do wyjść osiągniesz odpowiedni efekt. Z tym że zajmie to mniej wyjść wirtualnych, a więcej fizycznych.
Wybór należy do ciebie....
Masz rację :lol: ale jak się wie, to i z DGTką można sobie poradzić :wink:
u mnie akurat, znam DGTke i poradzilem sobie z ca64 - narazie wstepnie
damiang - sprawdzone praktycznie i działa :) Wielkie dzięki. :)
Integra również ma tylko sumę wyjść i iloczyn wyjść i wejść (+ negację).
Chyba poprzestanę na wykorzystaniu wyjść wirtualnych zwłaszcza, że w oknach dachowych będzie tylko jeden kontaktron a 128 wyjść fizycznych na pewno nie wykorzystam.
Masz rację :lol: ale jak się wie, to i z DGTką można sobie poradzić :wink:
u mnie akurat, znam DGTke i poradzilem sobie z ca64 - narazie wstepnie
Witam kolegę "po fachu" :) a niedługo "po kielni" :D bo budowę rozpoczynam w maju.
Czesc,
Sluchajcie, czy jako mgr inz telekomunikacji pracujacy obecnie przy systemach zarzadzania sieciami i z praktyczna elektronika nie majacy wiele wspolnego mam szanse na zaprojektowanie (to byloby raczej proste) i wykonanie wlasnego systemu monitoringu i ochrony dla swojego domu w oparciu o Integre? Podjac sie, czy zrzucic to na barki jakiejs firmy? Nie chcialbym sie zaplatac w jakies wielomiesieczne lutowanie pajeczyn:-) Czy w oparciu o Integre i gotowe moduly moglbym to zrobic programujac odpowiednio centralke? Czy dobor elementow jest intuicyjny, czy trzeba przekopac sie przez dane techniczne itp?
Jak myslicie?
Pzdr!
Jak widzę masz wykształcenie znakomicie ułatwiające podjęcie się samodzielnej instalacji i skonfigurowania systemu alarmowego. Jesli jeszcze śrubokręt, wiertarka i lutownica "dobrze leżą" w twoich rękach, proponuję zapoznać się z dwoma wątkami:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=13001
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421
i wtedy podejmij decyzję. :) :) :)
Mnie po lekturze właśnie tych wątków wiele wątpliwości się rozwiało i odważyłem się... :lol:
Później, mając już integrę 128 na stole, z instrukcją w ręku stwierdziłem, że montowanie, podłączanie i konfigurowanie jest w dużej części intuicyjne i bezproblemowe. Mam na myśli podstawową rolę integry. Najbardziej żmudne i pracochłonne będzie kładzenie kabli i montowanie w oknach wpuszczanych kontaktronów. Lutowania "pajęczyny" nie przewiduję za dużo :-?
Od tego jak przemyslanie ułożysz instalację zależy późniejsze rozbudowywanie systemu co można robić etapami w miarę wolnego czasu i przypływu "zbędnej gotówki" :D
To są tylko rady i przemyślenia teoretyka, który jeszcze żadnego systemu alarmowego w praktyce nie zainstalował :D :D :D :D :D
Nie mniej jednak gorąco namawiam do spróbowania bo w ostateczności zawsze możesz, na każdym etapie, zatrudnić fachowca :)
Pzdr!