Zobacz pełną wersję : Gdzie umieścić czujnik temperatury w bojlerze ?



Kulin
22-01-2007, 17:12
Witam.

Mam taki problem. Obecnie użytkuję piec z podajnikiem na ekogroszek, do tego mam zasobnik wody użytkowej (bojler) na 140 litrów. Zasobnik ten posiada płaszcz wodny, natomiast z pieca wychodzi mi czujka temperatury która ma podawać sterownikowi jaka jest temperatura wody w bojlerze. Tak się zastanawiam w którym miejsu najlepiej wyciąć "piankę izolacyjną" i wstawić tam czujnik. Teraz mam zamontowany na dolnej części bojlera (bojler wisi poziomo), ale tak sobie myślę że to chyba nie zbyt dobre rozwiązanie bo z dołu raczej woda jest zimniejsza niż z góry, tylko w którym miejscu najlepiej umieścić ten czujnik ?

Dzięki za pomoc.

Grzesiek13
22-01-2007, 19:16
Umieść go w połowie bojlera.

lukol-bis
22-01-2007, 20:21
Nie bardzo rozumiem te dywagacje. Jeżeli jest to normalny zasobnik CWU, to on musi miec pochwę na czujniki (tak to się nazywa) i tam umieszcza sie ten czujnik. Jeżeli Twoj zasobnik ma termometr, to już w tej pochwie jest czujnik od termometru i tam też trzeba unieścić czujnik sterowania CWU z kotła.
Pozdrawiam

Krupiarz
22-01-2007, 21:28
No niezupelnie.
Ja tez mam podobny zasobnik dwuplaszczowy, firmy GALMET. Nie ma tam miejsca na umieszczenie czujki bojlera. Zastanawialem sie czy przymocowac czujke wychodzaca z pieca do bojlera - wsadzic gdzies pod pianke, czy tez przymocowac ja do kolnierza anody i zaizolowac.
Jak sie przymocuje pod pianke to nie bedzie wskazywal temp. CWU ale temp wody przeplywajacej przez wymiennik dwuplaszczowy, a chyba nie o to chodzi.

Pozdrawiam

mack
23-01-2007, 08:27
mam też dwupłaszowy Galmeta i u mnie instalator wydłubał nieco izolacji w połowie zbiornika wcisnął tam czujkę zatkał styro i zalepił taśmą

retrofood
23-01-2007, 08:51
Nie bardzo rozumiem te dywagacje. Jeżeli jest to normalny zasobnik CWU, to on musi miec pochwę na czujniki (tak to się nazywa) i tam umieszcza sie ten czujnik. Jeżeli Twoj zasobnik ma termometr, to już w tej pochwie jest czujnik od termometru i tam też trzeba unieścić czujnik sterowania CWU z kotła.
Pozdrawiam
Większość bojlerów o większych pojemnościach jest tak właśnie konstruowana. Tyle, że pochwa na czujnik (jak każda zresztą) jest dość długa i wychodzi na to, że czujnik jest umieszczany dość wysoko w stosunku do dna.

Obecnie użytkuję piec z podajnikiem na ekogroszek, do tego mam zasobnik wody użytkowej (bojler) na 140 litrów. Zasobnik ten posiada płaszcz wodny, natomiast z pieca wychodzi mi czujka temperatury która ma podawać sterownikowi jaka jest temperatura wody w bojlerze. Tak się zastanawiam w którym miejsu najlepiej wyciąć "piankę izolacyjną" i wstawić tam czujnik.
Musisz sam określić jaki zapas ciepłej wody jest ci niezbędny i odpowiednio ustalić wysokość czujnika. Po prostu, jeśli będzie za nisko, to dużo ciepłej wody będzie dodatkowo grzane, a jesli dasz go wysoko, to ogrzewanie zacznie działać dopiero jak zużyjesz całą ciepłą wodę.
Więc krakowskim targiem wychodzi około środka, lub ciut wyżej.

Krupiarz
23-01-2007, 08:54
No i ciekaw jestem jak to działa?

Mack - jak długo funkcjonuje u Ciebie takie rozwiązanie? Jak to jest kofortowe, jak się sprawdza, jak ciepła jest woda CWU, jak bojler trzyma temperaturę?
W którym dokładnie miejscu masz przymocowaną tą czujkę.
Zobaczyłem rysunek na stronie Galmetu. Płasz idzie środkiem zbiornika. Z jego prawej i lewej strony po wydłubaniu pianki powinien być dostep bezpośrednio do zasobnika w którym jest CWU.
Umiejscowienie tam czujki nie odda to temp dokładnie, ale jak się skoryguje na piecu o parę stopni w dół to powinno być w miarę ok.

Pozdrawiam

kaczorek.
23-01-2007, 09:22
hmm moj zasobnik ma odpowiednie "dziurki" jedna na termometr druga na czujkę cwu która podłaczona jest do "eko-groszka" , w instrukcji pisze że jeżeli zasobnik nie posiada wyjść na czujnik nalezy odslonic izolację i zamontowac czujnik tak żeby dotykał zbiornika z cwu.
a gdzie zamontować - zalezy i jak stoji zy lezy)

kbab
23-01-2007, 09:39
Witam
Jeśli producent nie przewidział miejsca na czujnik temperatury to ja przymocowałbym go folią aluminiową lub opaską z miedzi do rury wychodzącej CWU pod izolacją. Na pewno nie niszczyłbym osłony zbiornika, a temperatura CWU byłaby bardzo dokładna.

Kulin
23-01-2007, 12:06
Kbab ale pod warunkiem że cały czas masz włączoną cyrkulację. Ja nie mam miejsca na czujkę, ale tak sobie myślę że oprócz tego na jakiej wysokości go zamontować to muszę się zastanowić na jakiej jego długości, bo jeżeli przy zasilaniu to tam będzie najczybciej ciepła woda, jeżeli przy wyjściu (czyli powrocie do pieca) to będzie dłużej się nagrzewał, ale wody będzie więcej. Ciekawe jak będzie działał jakbym czujkę umieścił na rurze powrotnej do pieca, zaraz przy wyjściu z bojlera ?

kbab
23-01-2007, 12:59
re Kulin
Nie, odradzam, czujnik ma odczytywać temp CWU a nie zasilającej wężownicę, na zasilaniu czy powrocie. Tak jak zaznaczyłem wyżej na wyjściu CWU, może na śrubunku, jak najbliżej zbiornika przy dobrej izolacji nie musi być cyrkulacji, temperatura będzie prawidłowa. Dodam, że różnica temp w różnych wysokościach zasobnika jest bardzo zróżnicowana, natomiast jeśli temp CWU ustawisz np na 55 st.C, a piec będzie ustawiony np na 70 st.C - to wskazanie będziesz miał bardzo zakłamane i jeśli z takiego czujnika np sterowałbyś pompą obiegową, to CWU miałbyś zawsze niedogrzaną. Chyba, że chcesz mierzyć temperaturę czynnika grzewczego a nie wody użytkowej.

mack
24-01-2007, 16:40
No i ciekaw jestem jak to działa?

Mack - jak długo funkcjonuje u Ciebie takie rozwiązanie? Jak to jest kofortowe, jak się sprawdza, jak ciepła jest woda CWU, jak bojler trzyma temperaturę?
W którym dokładnie miejscu masz przymocowaną tą czujkę.
Zobaczyłem rysunek na stronie Galmetu. Płasz idzie środkiem zbiornika. Z jego prawej i lewej strony po wydłubaniu pianki powinien być dostep bezpośrednio do zasobnika w którym jest CWU.
Umiejscowienie tam czujki nie odda to temp dokładnie, ale jak się skoryguje na piecu o parę stopni w dół to powinno być w miarę ok.

Pozdrawiam

funkcjonuje - OK, tylko woda w CWU jest raczej przegrzewana, np w sterowniku kotła ustawiłem na 42 a przeważnie pokazuje jak długo nie korzystamy 49 st. Ale generalnie jestem zadowolony po prostu nie zauważam żadnego problemu aha tylko trzeba opróżniać naczynie pod zaworem bezpieczeństwa

kudlatek77
02-11-2010, 20:59
.
funkcjonuje - OK, tylko woda w CWU jest raczej przegrzewana, np w sterowniku kotła ustawiłem na 42 a przeważnie pokazuje jak długo nie korzystamy 49 st. Ale generalnie jestem zadowolony po prostu nie zauważam żadnego problemu aha tylko trzeba opróżniać naczynie pod zaworem bezpieczeństwaTemat stary ale i ja dodam 5 groszy. może się przyda. moim zdaniem najlepiej będzie zamontować czujkę , poprzez kapilarę , albo jak to mówią (pochwę termometryczną ) w miejsce gdzie montuje się grzałkę elektryczną , pod warunkiem że z takiej opcji nie korzystamy… wywiercić otwór w zaślepce grzałki nagwintować i wkrecic pochwę termometryczną na pakuły włożyć czujnik i gotowe. Albo w miejsce gdzie podłącza się cyrkulacje jeżeli jest oczywiście nie podłączona.

Rober1
05-01-2011, 13:54
funkcjonuje - OK, tylko woda w CWU jest raczej przegrzewana, np w sterowniku kotła ustawiłem na 42 a przeważnie pokazuje jak długo nie korzystamy 49 st. Ale generalnie jestem zadowolony po prostu nie zauważam żadnego problemu aha tylko trzeba opróżniać naczynie pod zaworem bezpieczeństwa

Żeby uniknąć kapania z zaworu bezpieczeńswta wynikającego z rozszerzalności, wystarczy zainstalować naczynie przeponowe na przyłączu zimnej wody.

Lew2
30-12-2020, 08:45
http://alt-wn.com/Dom/Foto/zasobnik-etykieta.jpgMam zasobnik (bojler) Elektromet WGJ-S 220 Fit. Piec De Dietrich AMC 15.
http://alt-wn.com/Dom/Foto/zasobnik-etykieta2.jpgJak widać są 2 wejścia czujnika temperatury CT.
Czy dobrze byłoby podpiąć oba, aby piec lepiej zarządzał temperaturą CWU?
Tzn. będzie znana temperatura na dole i na górze zbiornika.