Mam mieć odbiór kominiarski i pojawił się problem. Kocioł gazowy wiszący w pomieszczeniu kotłowni. Podobno nad kotłem gazowym powinien być pionowy odcinek komina o minimalnej długości 20 cm a potem kolanko. Ja mam mniej (w zasadzie samo kolanko), sam tak chciałem żeby nie czołgać się przy regulacji a komin ze ściany jest wyprowadzony jakieś 30 cm od sufitu.
Przepisy jakie znalazłem mówą następująco:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajàce
spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów,powinny spełniać następujące wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego
powinny być stałe na całej długości,
2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna
być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów.
poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5%
w kierunku urzàdzenia — nie większa niż 2 m,
Jak to faktycznie jest musi być ten odcinek czy nie, może ktoś doradzi ?
Krzysztof
Przepisy jakie znalazłem mówą następująco:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzajàce
spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów,powinny spełniać następujące wymagania:
1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego
powinny być stałe na całej długości,
2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna
być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów.
poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5%
w kierunku urzàdzenia — nie większa niż 2 m,
Jak to faktycznie jest musi być ten odcinek czy nie, może ktoś doradzi ?
Krzysztof