Zobacz pełną wersję : Kocioł gazowy - nie w piwnicy?
carpedijem
04-02-2007, 11:14
Cytuję z jednej z ofert na dostarczenie gazu: "Posadzka kotłowni nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu!"
Dlaczego? Gdzie znajdę podstawę prawną? A co jeśli zrobimy kocioł wiszący? (bo zdaje się że takie też są)
Cytuję z jednej z ofert na dostarczenie gazu: "Posadzka kotłowni nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu!"
Dlaczego? Gdzie znajdę podstawę prawną? A co jeśli zrobimy kocioł wiszący? (bo zdaje się że takie też są)
Jak piszesz kociol gazowy to dopisz jaki gaz. Gaz-gazowi nie równy. Gaz ziemny możesz miec w piwnicy.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 157
8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.
carpedijem
04-02-2007, 11:50
na taki ze zbiornika
Właśnie taki gaz ze zbiornika ma gęstość większą od gęstości powitrza i zgodnie z w/w rozporządzeniem urządzenia gazowe zasilane takim gazem nie mogą być instalowane w piwnicy usytułowanej poniżej terenu.
Rodzaj kotła, wiszący czy stojący nie ma znaczenia.