PDA

Zobacz pełną wersję : DGP - dwa pytania .



jacekot
05-02-2007, 09:56
Ponieważ sam chciałbym zrobić instalacje DGP opartego na turbinie , ostatnio nasuneły mi się dwa pytania .

1) zastanawiam czy jeśli będę używał turbiny to wyjścia kanałów mogą być w sufitach(anemostaty) , ponieważ wypychane powietrze przez turbinę będzie powodować ruch powietrza czy bezwzględnie powinny być gdzieś przy podłodze co poprawi cyrkulacje . Dodam tylko że spec od kominków i DGP powiedział ze przy turbinie nie ma znaczenia , ale jakoś nie chce mi się wierzyć . Oczywiście prościej i łatwiej mi będzie zrobić rozprowadzenie ponad sufitem (po strychu) i zrobić ujścia w sufitach. Ale mam również możliwość zrobienia dystrybucji kanałami po podłogach ( nie w podłogach ) i wyjścia np 10 cm nad podłogą . Ale jesli nie ma to znaczenia jak mnie przekonywał spec od kominków to po co się trudzić ?

2) Przy grawitacyjnym DGP każdy pokój musi mieć własny kanał z gorącym powietrzem od kominka . Czy przy turbinie mogę położyć np jeden kanał po obwodzie domu i zrobić tylko ujścia gorącego powietrza do poszczególnych pokoi i wyregulować ilość powietrza w pokojach za pomocą anemostatow ?

Jarzeb
05-02-2007, 14:20
nie jestem ekspertem - lecz troche poczytalem przed robieniem swojego DGP
wyloty moga byc de facto gdziekolwiek - jak bez turbiny to oczywiscie im nizej tym lepiej (oczywiscie kominek musi byc nizej i to powoduje ze ciezko na parterze zejsc ponizej sufitu;-))
z turbina na pewno lepiej w suficie lub przy podlodze niz np. w polowie sciany

co do drugiego pytania to niby dlaczego do kazdego pokoju osobny przewod?? Zasada taka sama jak z turbina

pzdr

jacekot
06-02-2007, 15:18
moze jeszcze ktoś się wypowie

todaks
06-02-2007, 17:01
moze jeszcze ktoś się wypowie
1. Daj sobie spokój z grawiatacyjnym rozprowadzeniem . jest trudniejsze w regulacji a co najgorsze strasznie brudzi ściany.
2. Teoretycznie nie ma znaczenia czy anemostat na suficie czy puszka dekompresyjna w podłodze . Ogrzewanie zadziała ale z punktu widzenia fizyki
lepszym rozwiązaniem są kratki w podłodze . Ciepłe powietrze zawsze idzie z dołu do góry a nie na odwrót . Mając kratki w podłodze zapewnisz lepszy rozkład temperatury w pomieszczeniach .
Rozprowadzenie rur po obwodzie nie jest idealnym rozwiązaniem ostatnie pomieszczenia mogą być niedogrzane w pierwszym nie będziesz w stanie opanować temperatury . Musisz pamietać że zbyt mocno skręcony anemostat wprowadza szum ( duże ciśnienie powietrza wypuszczane przez wąską szczelinę .
W archwalnych Muratorach jest sporo informacji na ten temat .Radze poszperać . Tematy które Ci opisałem przećwiczyłem na własnej skórze .