PDA

Zobacz pełną wersję : Problem z piecem Elexia Comfort - spadek ciśnienia w CO



konopa
07-02-2007, 14:03
Witam wszystkich

Na poczatek poinformuje ze jestem bardzo poczatkujacym w temacie.

Mam problem dotyczący pieca Elexia Comfort. Wystepuja bardzo duze spadki cisnienia w instalacji CO. Piec potrafi w ciagu paru godzin zrzucic cisnienie z 1.5 bara ponizej wartosci umozliwiajacej jego dzialanie (czyli okolo 0.6bara).

Jezeli chodzi o wycieki to jedyne co sie da zauwazyc to wypuszczanie wody przez zawor bezpieczenstwa (gdy tylko temperatura wody rosnie w instalacji - cisnienie osiaga wartosc okolo 2bar i wtedy sie zaczyna).

Gdy CO jest wylaczone i woda ostygnie to cisnienie nie ulega zmianie.
Podczas mocnej pracy palnika wtedy wskazowka od cisnienia bardzo rosnie i jest niestabilna.

Proby ustawienia cisnienia takiego aby piec mogl zadzialac ale podczas mocnej pracy nie zrzucal wody nie powiodly sie.

Z lektury wszystkich poprzednich tematow najczesciej pojawialy sie odpowiedzi albo o zapowietrzenie instalacji albo o problem z powietrzem w zbiorniku wyrownujacym cisnienie.

Prosze aby ktos obeznany w temacie to wszystko ogarnał i wyciagnal wnioski.

Z gory dziekuje wszystkim odpowiadajacym.

1950
07-02-2007, 14:15
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=92121&highlight=spadku+ci%B6nienia+instalacji
stawiam na, za małe ciśnienie w naczyniu przeponowym