31-05-2003, 21:03
Bardzo proszę o pomoc w temacie rozkładu instalacji elektrycznej, RTV, telefonicznej, informatycznej alarmowej. Czy istnieją jakieś zasady dotyczące odległości pomiędzy poszczególnymi rodzajami przewodów. Jestem na początku wykańczania domu i chciałbym optymalnie i funkcjonalnie rozłożyć te instalacje. Czekam na wszelkie pomysły, doświadczenia, uwagi.

Jasiu
02-06-2003, 09:14
1. Przestrzegaj "stref instalacyjnych" - kable w pasach 15-30 cm od krawędzi ściany (rogu, sufitu ,podłogi)
2. Kable zawsze po liniach prostopadłych - nigdy na skos
3. Tak zaplanuj instalacje, żeby wyeliminowac skrzyżowania kabli (chodzi bardziej o tynkowanie niz zakłócenia)
4. Oficjalnie kable antenowe, teleinformatyczne i elektryczne w instalacji domowej (220V) w żaden sposób ze sobą nie interferują - nie ma żadnych przeciwskazań aby biegły obok siebie
5. Wybierz sobie wygodny punkt blisko środka domu, gdzie możesz sobie zrobić rozdzielnie (np.: pod schodami). Umieść tam centralkę telefoniczną, alarmową, switch, multitap (odgałęźnik RTV) i szafkę krosowniczą (najlepiej 16 portową)
6. Doprowadź do tego punktu kable z zewnątrz (koncentryki z dachu - anteny, skrętka z frontu budynku - telefony, itp...)
7. Zacznij układanie od tego "punktu zero" kabli do pomieszczeń - najlepiej (tam gdzie to planujesz) - 2xUTP cat.5 (do gniazda 2xRJ-45 - telefon i/lub komputer), 1xkoncentyk (do gniazda RTV - tam gdzie ma być satelita muszą być dwa koncetryki RTV + SAT)
8. Wskazane by było, żeby wszystkie gniazda elektryczne do punktów tele-info-RTV (wraz z centralkami) stanowiły współny wydzielony obwód (chodzi o wyeliminowanie przepięć międzyfazowych, itp...)
8. Instalacje alarmową raczej pod sufitem do planowanych czujek.
9. Jeśli alarm z przywołanie to nadajnik i antene umieść z dala od reszty instalacji bo potrafi zakłócić
10. Wszystkie kable zarób w szafie krosowniczej i zatrudnij Marusie :smile:

YEYO
02-06-2003, 10:55
Właśnię kończę układanie instalacji we własnym domu. Powyżej masz ogólne zasady wykonastwa. Najlepiej zastanowić sie co się chce mieć i gdzie. Instalacje elektryczne - sprawa jasna chociaż trzeba też przewidzieć np. trafo do halogenów do oświetlenia łazienki bo można halogeny 12V umieścić bliżej wanny. Jeżeli będziesz stosował też halogeny do innych pomieszczeń to może dodatkowo jeden centralny trafo przy rozdzielnicy. Trzeba wydzielić obwody: na jednym nie powinno być więcej niż 10 gniazdek a na obwodzie oświetleniowym więcej niż 20 punktów. Warto podciągnąć też 3-fazy (np 5x2.5mm2 płaski) do kuchenki i 3-fazy w garażu. Przewidzieć zasilanie grzałek w grzejnikach w łazience. Osobne obwody do gniazdek w kuchni i łazienkach itd. (dużo by gadać). Osobny obwód do pieca c.o Włączanie oświetlenia przed domem na czujkę ruchu ale też mozna załączyć na stałe. Podświetlenie numeru domu z czujnikiem zmierzchowym są gotowe aparaty na szynę rozdzielnicy. Podgrzewanie schodów i podjazdu pozostawić rurkę aby można było wciągnąć przewód. To samo oświetlenie ogrodu konieczna rurka dla przyszłego przewodu (może kiedyś jakieś oczko z pompką). Może będzie kiedyś wideodomofon więc skrętka + koncentryk z żyłą min. 1 mm2. Taniej jest umieścić kamerę i dać na mikser wizyjny żeby mieć np. obraz na kanale TV i sobie przełączać podgląd z pilota. Jeżeli chodzi o przewody RTV+SAT to zależy od sposobu wykonania instalacji ja zastosuje multiswitcha (www.dipol.com.pl) i wystarczy jeden przewód 75 Ohm (koniecznie żyła min 1mm2). Skretka 4x2x0.5 do czujki gazu w kotłowni albo tam gdzie ma być piec + czujka dymu w miejscu gdzie prawdopodobieństwo pojawienia się dymu jest największe. Może sterowanie rolet okiennych.
Jeżeli wymuszony obieg ciepła z kominka to sterowanie obrotami przez trafo z odczepami - przewód 5 x 1.5 mm2. Jeżeli pogodówka to przewód 3x1 mm2 na zewnątrz na ścianę północną. Jeżeli panel wyniesiony od sterowania pieca to np. skrętka 4x2x0.5 Instalacja alarmowa - sktrętki 4x2x0.5 + skrętka do klawiatury. W garażu zasilanie silnika do podnoszenia bramy + ewentualnie skrętki do barier podczerwieni aby nie zamknąć bramy jak będzie stał samochód w drzwiach itd. Przemyśleć gdzie włączać i wyłączać światło szczególnie w układzie "schodowym". Gniazdko na zewnątrz domu np. do kosiarki. Oj dużo można by pisać i tak o czymś się zapomni jak będzie się już robić! A zapomniałem jeszcze szyna wyrównawcza ja dałem 6mm2.

YEYO
02-06-2003, 11:09
Jeżeli mogę pomóc to proszę o kontakt na maila.

tom soyer
02-06-2003, 14:40
jesli masz duzo punktow kazdej instalacji wykorzystaj korytka kablowe a miedzy poziomami zrob szachty.

Lew2
21-08-2007, 23:19
Instalacja alarmowa - sktrętki 4x2x0.5 + skrętka do klawiatury.

Tutaj kolega YEYO podaje że do alarmu ma być skrętka. Skrętka (np. UTP, STP, FTP) jest stosowana np. w siecia komputerowych. Każde dwie pary są osobno skręcane, przy czym każda para z inną gęstością.

Z kolei w sklepie z alarmami powiedzieli mi, że kable pomiędzy centralą a czujkami alarmowymi powinny być proste takie jak do domofonu. Rozumiem, że skrętka jest stosowana w wypadku przepuszczania częstotliwości przez kable, natomiast prostekable w wypadku prądu stałego.

To w końcu jakie kable mają być do instalacji alarmowej?

cyfronet
28-06-2009, 18:22
Może trochę późno na odpowiedź.
Kable powinny być proste. I nie ma żadnego uzasadnienia technicznego aby stosować skrętkę. Instrukcje niektórych centralek mówią, żeby nie stosować skrętki.

Skrętka ma sens w przypadku tzw różnicowego przesyłania sygnałów.
Nie dotyczy to domowych czujników alarmowych

jas0
29-06-2009, 12:12
I nie ma żadnego uzasadnienia technicznego aby stosować skrętkę. Instrukcje niektórych centralek mówią, żeby nie stosować skrętki.

Czy to oznacza, że nie wolno stosować skrętki, czy też ma to tylko uzasadnienie ekonomiczne?

Deamos
29-06-2009, 12:38
I nie ma żadnego uzasadnienia technicznego aby stosować skrętkę. Instrukcje niektórych centralek mówią, żeby nie stosować skrętki.

Czy to oznacza, że nie wolno stosować skrętki, czy też ma to tylko uzasadnienie ekonomiczne?
Nie jest zalecane, na stronie Satela w poradniku jest taki tekst, w instrukcji centralki chyba tez.
Czy pociagniesz skretke czy nie, to Twoja sprawa, ale jak pozniej bedziesz mial problemy np. z falszywymi alarmami, to producent umyje od tego raczki ;)
U siebie mimo tego, ze mam dostep do taniej skretki, to kupilem drozej przewody alarmowe (YTDY) zgodnie z zaleceniami i nie zaluje ;)

adam_mk
29-06-2009, 12:57
Spostrzeżenie praktyka.
Długoletniego praktyka.....

Czasem się stosuje radiolinie. No, piloty...
A jak ten odbiornik, jego zasilanie i sygnały, nie będą w centralę wpinane przewodem skręconym - to zaczynają się "cuda".

Sygnały w alarmach zwykle są wolnozmienne.
MOŻNA do nich stosować skrętkę...

Dla mnie SATEL jest "głupi".
Możliwe że i skrętki, jak wielu powszechnych spraw, nie akceptuje....
(nie stwierdziłem jednak, mnie na skrętkach działa...)

Skrętka nie jest zła.
Ma zwykle nawet lepszą jakościowo izolację niż przewód alarmiarski.
Niczemu nie szkodzi.
(chyba, ze to jaki SATEL)

Adam M.

cyfronet
30-06-2009, 20:21
Spostrzeżenie praktyka.
Długoletniego praktyka.....

Czasem się stosuje radiolinie. No, piloty...
A jak ten odbiornik, jego zasilanie i sygnały, nie będą w centralę wpinane przewodem skręconym - to zaczynają się "cuda".



Dla mnie SATEL jest "głupi".


Adam M.

Zgadza się, że SATEL tak twierdzi.

Czujki typowo prezentują stan typu zwarcie/rozwarcie/jakaś_pośrednia_oporność i w związku z tym nie potrzebują skrętki. To tak w skrócie.

Jeżeli wymagana jest skrętka to zapewne jest ona podłączona do wzmacniacza różnicowego. Czyli nie neguję potrzeby stosowania skrętki ale za tym musi iść też odpowiednia konstrukcja urządzenia współpracującego. A radiolinie to pasmo GHz czyli tam skrętka ma uzasadnienie - redukcja wpływu szumów zewnętrznych.