18-02-2007, 13:54
Witam
Pytanie jak w temacie: piec kondensacyjny a wentylacja mechaniczna?
Wiem, ze wentylacja mechaniczna nie moze byc w kotlowni z piecem z otwarta komora spalania ale jak sie to ma do kondensta z zamknieta komora?
A jeszcze sprawa okna
czy mozna w kotlowni z piecem kondensacyjnym zastosowac okna typu fix?


Dziekuje z gory za odpowiedzi
Radek

msobanie
18-02-2007, 14:41
Witam,
Jedno z drugim pasuje do siebi bardzo dobrze - pod warunkiem ze kociol kondensacyjny jest jednoczesnie kotlem z zamknieta komora spalania bo to nie musi isc w parze (choc zazwyczaj idzie).
Jest jeszcze jeden warunek - ze nie dziala (ten kociol) na propan (lub propan-butan), bo wtedy musisz miec dziure przy podlodze, tak aby w razie przecieku gaz wyplywal na zewnatrz.
Pozdrawiam
Mirek

kaltam
19-02-2007, 14:25
Piec kondensacyjny jest zawsze piecem z zamkniętą komorą spalania więc sprawy wentylacyjne pomieszczenia w który stoi lub wisi dla funkcjonowania danego pieca są nieistotne. Warto jednak wentylować takie pomieszczenie.

radoslav
19-02-2007, 17:02
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi :)
Teraz nastepne zwiazane z piecem kondensacyjnym. Czy powstajacy podczas pracy kondensat mozna odprowadzac do POŚ? szamba? bo kanalizy brak i raczej jej nie bedzie.

Bordoś
19-02-2007, 17:11
Obecnie dostępne na rynku kotły kondensacyjne są kotłami z zamkniętą komorą spalania tak, więc są odporne na pod. czy nadciśnienie występujące w pomieszczeniu, w którym wiszą.

Mice
19-02-2007, 17:14
Panowie (i ew. Panie) a który to przepis mówi o tym, że jak piec ma zamkniętą komorę to nie musi być kratki wywiewnej grawitacyjnej ?

turcin
19-02-2007, 18:36
Kocioł jest urządzeniem gazowym i z tego tytułu pomieszczenie powinno być wentylowane. Ale co do kratki grawitacyjnej to bym polemizował szczególnie jeżeli w budynku mamy coś takiego jak wentylacja mechaniczna.

kaltam
20-02-2007, 11:19
Ad. rem - a który przepis mówi że ma być kratka wentylacyjna.

Kondensat odprowadź do domowej kanalizacji , tam się rozcięczony i moze byc odporowadzany do POS ( jest go do 10 l/dobę).

BK
20-02-2007, 11:54
Witam,
Jedno z drugim pasuje do siebi bardzo dobrze - pod warunkiem ze kociol kondensacyjny jest jednoczesnie kotlem z zamknieta komora spalania bo to nie musi isc w parze (choc zazwyczaj idzie).
Jest jeszcze jeden warunek - ze nie dziala (ten kociol) na propan (lub propan-butan), bo wtedy musisz miec dziure przy podlodze, tak aby w razie przecieku gaz wyplywal na zewnatrz.
Pozdrawiam
Mirek
I tu są rozbieżności.
Powiedziano nam że musi być dziura w ścianie (tzw zetka). Piec na propan. Przyszedł drugi pan i powiedział że dziury być nie musi i dziurę zaklejaliśmy ... W pomieszczeniu jest went. grawitacyjna i mechaniczna, była jeszcze ta dziura w ścianie ale jak powiedziałam, zamurowaliśmy ją.
Instalacja - piec kondens. na propan, instalacja do kominka.

20-02-2007, 15:59
radoslav,
Nie wskazane jest odprowadzanie kondensatu do POŚ. Ja tak mam i pożywkę muszę dawać co tydzień w podwójnej porcji. Podobno są dostepne neutralizatory, które rozwiązują tę sprawę.

Bordoś
20-02-2007, 16:43
Zetka i kratka wentylacyjna to dwie odrębne sprawy przy kotłach kondensacyjnych i turbo zetka nie jest wymagana, bo służy do doprowadzenia powietrza do spalania, ale kratka tak, bo służy do usuwania ewentualnych wycieków gazu przy ziemnym ma być pod sufitem przy płynnym przy podłodze. W gospodarstwach domowych z kotłami kondensacyjnymi do bodajże 30kW nie trzeba stosować neutralizatorów, bo ta ilość kondensatu wyprodukowana przez kocioł jest neutralizowana przez alkaiczne mydliny.

Mice
20-02-2007, 19:09
Powiedziano nam że musi być dziura w ścianie (tzw zetka). Piec na propan. Przyszedł drugi pan i powiedział że dziury być nie musi i dziurę zaklejaliśmy ... W pomieszczeniu jest went. grawitacyjna i mechaniczna,.
A to to już jest zabronione. Albo jedno albo drugie.

yaro
20-02-2007, 19:12
Panowie (i ew. Panie) a który to przepis mówi o tym, że jak piec ma zamkniętą komorę to nie musi być kratki wywiewnej grawitacyjnej ?

Ja dla swietego spokoju zrobie "zetke" w kotłowni, to tylko pare złotych ale mam spokój z kominarzami,gazownikami i tak ogólnie

Pozdrawiam