Zobacz pełną wersję : Jakiej grubości szpilki?
Trzci_kris
21-02-2007, 13:36
Czy ktos z was wie jakiej grubości szpilki powinny być zatopione we wieńcu do połączenia z murłatą? Widziałem w sklepie kilka grubości pręta gwintowanego i nie wiem czy jest jakaś norma czy starczy ewentualnie 12"
Wciornastek
21-02-2007, 13:53
Zobacz do projektu. U mnie były 12 ale kierbud zadecydował że 16 bo dach kryty dachówką ceramiczną i spory.[/list]
ja mam w projekcie 14 ale sprawdz w swoim
Moim zdaniem 16 to minimum pod dachówke, ale uwazaj by je dac co 1,2-1,5m nie rzadziej bo murłata się skreca. U mnie jest fi 20 co 2,2 m (murarz zapomniał wstawic co 1,1m, chciało mi sie płakac ) i musiałem wkrecac dodatkowe kotwy w wieniec (podwójne rozporowe fi 16 -ale trzymaja do dupy)
fi 12 nie dał bym chocby tak było w projekcie
Barbossa
21-02-2007, 17:48
"12" wystarczy i co 2,5m (+zawsze na końcach murłaty/muru)
Nie wystrczy, a na pewno nie co 2,5m. Szkoda ze nie umiem wklejac zdjec to bym pokazał jak murłata skreca sie w osi podłużnej.
Chyba ze to wina schniecia drzewa.
Ale dodatkowe 4-5 kotew to zaden wydatek, a na pewno przytrzyma murłate. I nie chodzi o jej poderwanie tylko skręcanie
Trzci_kris
21-02-2007, 18:15
Widze, że rozrzut w opiniach jest spory. Za cholere nie moge w projekcie znaleźć w projekcie grubości szpilek, jest tylko ich rozstaw (co 0,5 m ale to chyba za gęsto). Myśle, że jak zrobie fi14 co 1 metr to będzie dobrze i pogodzi wszystkich- nie sądzicie? Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
Zakładając, że szpilka jest zrobina z chłamu, to wytrzymałość na zerwanie szpilki fi 12 można przyjąć 4,5 tony. Fi 16 to już 8 ton. Do ścięcia jej potrzeba mniej więcej takiej samej siły.
docent56
21-02-2007, 20:46
Fi 14 co drugie pole między krokwiami.
Świerzak
21-02-2007, 22:49
WanKon Wysłany: Sro, 21 Luty 2007 18:33 Temat postu:
--------------------------------------------------------------------------------
Moim zdaniem 16 to minimum pod dachówke, ale uwazaj by je dac co 1,2-1,5m nie rzadziej bo murłata się skreca. U mnie jest fi 20 co 2,2 m (murarz zapomniał wstawic co 1,1m, chciało mi sie płakac ) i musiałem wkrecac dodatkowe kotwy w wieniec (podwójne rozporowe fi 16 -ale trzymaja do dupy)
fi 12 nie dał bym chocby tak było w projekcie
jak gestość rozstawu śrub ma sie do skrecania drewna skoro na murłacie leży ok 18 ton dachówki, więźby i deskowania. i co tam jeszcze kto ma.. rozstawione u mnie co 85 cm?
Zakładając, że szpilka jest zrobina z chłamu, to wytrzymałość na zerwanie szpilki fi 12 można przyjąć 4,5 tony. Fi 16 to już 8 ton. Do ścięcia jej potrzeba mniej więcej takiej samej siły.
Zależy z jakiej stali bo jest troszkę różnicy pomiędzy St3S a RB 500 :wink:
u mnie szpilka 14 co 150 cm
Ja dałem fi 12 ale co 1,2 /1,3 i bardzo ważne nie dalej niż 40 cm od rogu.
Szczerze mówiąc idąc w górę z fi szpilki nie osiągniemy takiego efektu jak zagęszczenie szpilek o mniejszym fi. Im więcej punktów docisku tym lepiej.
Najczęściej spotykane w projektach szpilki w odległości 150cm od siebie i 50 cm od rogu. fi w zależności od dachu.
Przy rozpiętości szpilek 2,5 jakie fi by nie było murłata i tak się poskręca.
Zakładając, że szpilka jest zrobina z chłamu, to wytrzymałość na zerwanie szpilki fi 12 można przyjąć 4,5 tony. Fi 16 to już 8 ton. Do ścięcia jej potrzeba mniej więcej takiej samej siły.
Zależy z jakiej stali bo jest troszkę różnicy pomiędzy St3S a RB 500 :wink:
Toż wziąłem pod uwagę najgorszy chłam o czym raczyłem napisać. Czyli St0
Barbossa
22-02-2007, 10:59
ba, mogą być i do 4m między sobą
Zakładając, że szpilka jest zrobina z chłamu, to wytrzymałość na zerwanie szpilki fi 12 można przyjąć 4,5 tony. Fi 16 to już 8 ton. Do ścięcia jej potrzeba mniej więcej takiej samej siły.
Zależy z jakiej stali bo jest troszkę różnicy pomiędzy St3S a RB 500 :wink:
Toż wziąłem pod uwagę najgorszy chłam o czym raczyłem napisać. Czyli St0
Nie sprawdzałem :wink: norma bodajże wymaga 40 kN i max. 2,5 m w rozstawie, więc jeśli wyliczenia są ok to #12 może być.
docent56
22-02-2007, 11:22
Większość konstrukcji więźb to te z dużym rozporem poziomym dlatego na murłatę powinno się dawać przekroje nie kwadratowe tylko prostokątne n.p 10*16,12*16.Taki przekrój nie będzie miał tendencji do skręcania.
U mnie już za późno, 12x12 wg projektu. Ale sruby co 1,1-1,3 nie dały by skrecić murlaty w miejscu naporu zacietej krokwi
Krispin napisał
Ja dałem fi 12 ale co 1,2 /1,3 i bardzo ważne nie dalej niż 40 cm od rogu.
Szczerze mówiąc idąc w górę z fi szpilki nie osiągniemy takiego efektu jak zagęszczenie szpilek o mniejszym fi. Im więcej punktów docisku tym lepiej.
Najczęściej spotykane w projektach szpilki w odległości 150cm od siebie i 50 cm od rogu. fi w zależności od dachu.
Przy rozpiętości szpilek 2,5 jakie fi by nie było murłata i tak się poskręca.
Masz całkowitą rację i te moje fi 20 co 2,2 m gorzej pełnia funkcję niż fi 12 co 1,2 m. Dobrze ze dali mi w rogach budynku
Barbossa
22-02-2007, 15:11
jak już docent56 napisał : wszystko zależy od konstrukcji dachu
różyczka
25-07-2007, 20:26
Witam :)
a my daliśmy fi 12, co 0,75cm. w projekcie było fi 16, ale za bardzo się na tym nie znam, zaufałam wykonawcy (sprawdzony) teraz mam mieszane uczucia. co wy o tym myślicie :oops:
Barbossa
25-07-2007, 21:35
widzialaś wiadomości, jak dachy fruwały?
no właśnie
jeżeli Twój pofrunie, to nie będzie wina kotwienia, śpij spokojnie
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin