Witam!
Wykopalem studnie przy domu jednorodzinnym na glebokosc 10m. i mam dosc niepokojace parametry wody:
Mętność - 8,5 NTU
Barwa - 15 mg/dm3
pH - 7,1
Twardość ogólna - 269 mgCaCO3/dm3
Żelazo - 3,03 mg/dm3
Mangan - 0,5 mg/dm3
Amoniak -0,114 mgNH4/dm3
Azotyny - 0,008 mgNO2/dm3
Azotany - 1,38 mg NO3/dm3
Przewodność - 613 uS/cm
Do tego wszystkiego nie moge wstawic zbiornika hydroforowego z powodu braku miejsca i posiadam tylko specjalna pompe zasilajaca bez zbiornika (nie zatapialna). Prosze o pomoc w doborze odpowiednich urzadzen i rozwiazan do stacji uzdatniajacej wode.
Pozdrawiam
Jezeli chodzi o te parametry to:
Mętność dopuszcz. 5 NTU
Zelazo przekroczone - 2 klasa czystości dopuszcza max. 1,5mg/dm.sześc.
Mangan od biedy w normie (2 kl.- 0,3: 3kl -0,8 mg/litr), pozostałe parametry OK.
Niedawno był temat pt. "śmierdzaca ciepla woda", dobrze jest pomyśleć o
instalacji do usuwania tego żelaza.
Jezeli chodzi o te parametry to:
Mętność dopuszcz. 5 NTU
Zelazo przekroczone - 2 klasa czystości dopuszcza max. 1,5mg/dm.sześc.
Mangan od biedy w normie (2 kl.- 0,3: 3kl -0,8 mg/litr), pozostałe parametry OK.
Niedawno był temat pt. "śmierdzaca ciepla woda", dobrze jest pomyśleć o
instalacji do usuwania tego żelaza.
Przewertowalem juz troche postow i troszeczke zorientowalem sie w temacie. Nurtuje mnie teraz pytania bardziej natury technicznej. Przed odzelaziaczem powinien byc zbiornik gdzie woda ma kontakt z powietrzem, ale u mnie nie ma takiej mozliwosci postawienia zbiornika hydroforowego. Czy sa jakies inne rozwiazania?
Nie znam takich sposobów, jak nie ma miejsca. NIe znam Twoich przewidywanych
ilości zużycia, ani mozliwości np. dobudowy pomieszczenia itd. Moze ktoś wie
jak to rozwiązać.
A nie możesz wsadzić zbiornika do studni? Przecież ma 10 m głębokości . A skoro ją wykopałeś to masz tam kręgi w które można wsadzić zbiornik.
Problem w tym, ze mam bardzo wysoka wode gruntowa i to rozwiazanie tez odpada. Ale w pomieszczeniu mam miejsce na odzelaziacz. Tylko problem polega na tym ze nie napowietrze wstepnie tej wody przez hydrofor. Czy sa inne metody napowietrzania wody i wytracania zelaza.
Jakby nie bylo problemu z mrozem, to móglbyś postawić kolo studni zbiornik
typu otwartego, moze zakopany w ziemi, bezciśnieniowy i tam około doby po napowietrzeniu przetłoczyć potem wodę do odżelaziacza, ale nie wiem, czy taki pomysl "pod chmurką" Ci odpowiada.
dusigrosz2000
27-03-2007, 21:42
Oczywiscie , ze są inne sposoby.
Podaj mi miejsce skąd jestes a wskażę Ci potencjalne miejsce gdzie rozwiążą Ci problem.
Pozdrawiam
zawartośc amoniaku i azotanów świadczy o przenikaniu wód gruntowych , w tym rolniczych z pól do złoża.[/url]
Sp5es, czy wg. Ciebie te podane wartości stężenia
amoniaku i azotanów mieszczą sie w normie, czy ją przekraczają ?
dusigrosz2000
28-03-2007, 23:40
amoniak w wodach niechlorowanych (np. własna studnia może być do 1,5 mg /litr ) zas azotany do 50 wg aktualnej normy ........więc spij spokojnie..to sa naprawde bezpieczne poziomy.......
znacznie gorsza jest Twoja sytuacja z żelazem i manganem
żelazo do 0,2 mg zaś mangan do 0,05 mg/litr
to bedzie okrutnie przeszkadzało........konieczne jest niestety odżelazianie tej wody.....przy okazji takie urzadzenie równiez obniża poziom manganu i koryguje barwę oraz metnośc.
Normy jakości wody:
http://www.torstech.pl/index.php?show=normy/normy_woda_pitna.htm