Zobacz pełną wersję : grzejniki na rozdzielaczu
witam ..mam pytanko do znawcow ale nie tylko ,zamierzam na rurze (miedz)doprowadzajacej i odprowadzajacej wode do kolektora (rozdzielacza) zalozyc trojniki (15) i odprowadzic przylacze na 1 grzejnik czy zda to egzamin?..miedzy piecem a rozdzielaczem jest troszku odleglosci a w takim przypadku skrocilbym sporo dlugosc rur...dodam ze choc to rozdzielacz stosowany do podlogowki to beda na nim "chodzily" grzejniki
Spoko tylko musisz założyć zawory dławiące przepływ tak żeby cała woda nie poszła w ten grzejnik.
czy zawory (termostatyczne lub zwykle) umieszczone na grzejniku nie "zalatwia' sprawy?...rura 15 ma znacznie mniejszy przeplyw niz 22 ..uzywana do podlaczania rozdzielaczy...nie jestem wlasnie pewien czy sam zawor sterujacy na grzejniku zalatwi sprawe ...ale tez wolalbym nie upiekszac dodatkowymi zaworami sciany
Jeżeli będziesz miał zawory na grzejniku to wystarczą. Zaworem powrotnym zdławisz przepływ na grzejniku. Oczywiście masz rację że rura fi 15 ma większy opór niż fi22 ale pewnie i tak trzeba będzie trochę zdławić na grzejniku.