PDA

Zobacz pełną wersję : brak pradu na dzialce - przedluzacz ok 200m?



hustawek
21-03-2007, 21:54
Witam,

Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada?

pzdr

marcin_u
21-03-2007, 22:33
Witam,

Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada?

pzdr

to zalezy od mocy silnika i przekroju kabla.
na 200m to pociagnij "przedłuzacz" 3x6mm2. ja bym dał koniecznie do tego kabelka roznicowke dla bezpieczenstwa

Tedii
21-03-2007, 22:36
Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm.
Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm.
Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32V
Pryz 500W ok.16V
Jak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11V
Myślę że będzie się kręcić.

marcin_u
22-03-2007, 06:14
Opór właściwy miedzi to ok. 0,018 Ohmxmm2/m albo dla 1mm2 1,8x10-8 Ohmxm.
Przy przekroju żyły 1mm2 i długości 200m wyjdzie ok.3,6Ohm x 2 przewody = 7,2Ohm.
Przy mocy pobieranej 1000W spadek napięcia będzie ok.32V
Pryz 500W ok.16V
Jak kabel będzie 2x1,5mm2 to dla 1000W spadek= 22V a dla 500W ok.11V
Myślę że będzie się kręcić.

a jak ktos podłaczy jeszcze wiertarke (ok 1kW)+czajnik bp(okolo1,5-2kW)...i moze cos jeszcze...to juz spadek sie robi powazny...
ja bym tam nie dawal kabla mniejszego niz 4mm2...trzeba tez wziasc pod uwage rezystancje petli zwarcia i rezystancje przewodu PE dla odpowiedniego zadzialania zabezpieczen.na tak długiej lini to bym zrobił miejscowe uziemienie przewodu PE przez wbicia preta/rury w ziemie na 2-3m a moze nawet glebiej w zaleznosci od gruntu.
na budowie bezpieczenstwo jest wyjatkowo wazne bo jest duzo wilgoci i sprzet pracuje w trudnych warunkach.